| 1 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik | |||
| |||
| 2 - Auslösen L1 und L3 Sicherung -- Herd hanseatic 4-Platten-Standardherd m. Ofen | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Auslösen L1 und L3 Sicherung Hersteller : \"hanseatic\" Gerätetyp : 4-Platten-Standardherd m. Ofen S - Nummer : unbekannt FD - Nummer : unbekannt Typenschild Zeile 1 : Ohne Quatsch: Typenschild Zeile 2 : Kein Typenschild Typenschild Zeile 3 : zu finden !!! Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol ______________________ Eine kleine weihnachtliche Denksportaufgabe für die werten Forenkollegen! Zunächst: es ist wirklich keinerlei Typenschild auffindbar; eventuell wäre eines auf der Rückseite, aber da komme ich (zur Zeit) nicht heran! Es handelt sich um einen ganz einfachen, billigen Discounterherd mit "hanseatic"-Logo, dunkelbraun, 45cm schmal, in die Küchenmöbel zwischengebaut. 4 Kochplatten (2x 180mm, 2x 145mm), alles über 7-takt-Schalter, alles Original EGO-Teile; 1 Ofen ohne Ventilator, Ober- Unterhitze mit Thermostat, das ist schon alles. Anschluß über Drehstromnetz in Sternschaltung, je eine Phase versorgt 2 Platten, die dritte die Ofenheizer. Funktioniert zuverlässig und prima seit 1974 (Hausbau, seitdem keine Veränderung der Elektrik in diesem Bereich), abgesichert über 3 Neoze... | |||
3 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat | |||
| @Huginn: Meine Aussagen bzgl. Bildung mehrerer Stromkreise und additiver Schutzmaßnahmen sind Vorschläge, um dir ein paar kreative und hilfreiche anregungen zu geben, was Du davon umsetzt, bleibt dir überlassen, Die Problematik der Kombination B16 und Schukosteckdosen solltest du aber ernst nehmen – dies ist mehr als nur ein Vorschlag! Es gibt hier zwei empfehlenswerte Herangehensweisen: Entweder 2,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B13, C13 oder K16. Oder 1,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B10/C10/B13/C13.
Alles natürlich abhängig von Leitungslänge, Verlegeart, Leitungstyp, Anzahl belasteter Leiter und evtl. Häufung. Für dich als Laien ist es am einfachsten, du gibst uns die notwendigen Daten und wir berechnen dir Querschnitt und Überstromschutzorgan. Du solltest zwei Dinge wissen, um die Problematik verstehen zu können: Schukosteckdosen sind keine hochpräzisen Steckverbindungen und sollten auf keinen Fall mit mehr als 16-17A belastet werden können. Ein Leitungsschutzschalter (LS) mit 16A der Charakteristik A oder B oder C oder D löst aber FRÜHESTENS bei 18,1A aus und darf BIS ZU 23,2A durchlassen - Grund ist die Toleranz: Ein LS dieser vier Charakteristika darf ab dem 1,13-fachen des Nennstromes auslösen, muss es jedoch erst beim 1,45... | |||
| 4 - Absicherung und Kabelquerschnitt bei Elektroherd, Waschmaschine, Geschirrspüler, ... -- Absicherung und Kabelquerschnitt bei Elektroherd, Waschmaschine, Geschirrspüler, ... | |||
| Hallo Koala,
ich habe die Werte zu Deinen nachgereichten Leitungslängen mal kurz überschlagen. Es ergibt sich das selbe Bild wie schon das halbwegs gut kalibrierte Fingerspitzengefühl sagt: Alle genannten Längen sind hier unkritisch. -> Elektroherd (ca. 10m) => 0,6% bei 2,5mm² -> Waschmaschine (ca. 8m)=> 0,6% bei 2,5mm², 0,8% bei 1,5mm² -> Spülmaschine (ca. 12m)=> 0,8% bei 2,5mm², 1,4% bei 1,5mm² -> Mikrowelle (ca. 8m) => 0,4% bei 2,5mm², 0,7% bei 1,5mm² Wenn der Herd mit 3x16A abgesichert werden soll (was für durchschnittlichen E-Herd gängig ist), würde eine 1,5mm²-Leitung schon allein wegen der Leitungsbelastbarkeit nicht mehr genügen (nur bis 13A). Für WaMa und SpüMa würden (bei deren angegebener Nennaufnahme) zwar 1,5mm² noch reichen, aber wer sagt denn, daß nicht später einmal andere Maschinen dort zum Einsatz kommen, die dann volle 3,65kW ziehen wollen? Zumindest bei der 12m-Strecke ergäbe das mit dem schwächeren Querschnitt bereits einen (für Steckdosenstromkreise eigentlich schon zu hohen) Spannungsfall von 2,2%! Folgerung: Man nehme (wie ich es schon weiter oben vorab empfohlen hatte) für sämtliche Stromkreise Leitungsmaterial mit 2,5mm². Und gut is!... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |