| 1 - Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger -- Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger | |||
| |||
| 2 - Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle? -- Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle? | |||
| Hallo Elektrofis!
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlags in der Nachbarschaft statistisch nicht so hoch ist, kann es jeden unerwartet treffen. Im Gespräch mit einem Bekannten bin ich darauf gekommen, dass die von mir verwendeten Steckerleisten mit Blitzschutz Klasse 3 nur bedingt einen Schaden verhindern können und suche daher nach einer Möglichkeit in meiner Mietwohnung preiswert Klasse 1 + 2 nachzurüsten. Das Haus ist etwa 100 jahre alt und ist von der Elektrogrundinstalaltion auf recht altem Stand. Unten im Haus kommen 3x35A an, welche dann auf die einzelnen Wohnungen aufgeteilt werden. Die Zähler sind in den einzelnen Wohnungen und eine sinnvoller Schutz fürs ganze Haus würde eine Umrüstung auf neuen Stand mit sich bringen wozu der Vermieter nicht bereit ist. Ich möchte daher die Initiative ergreifen und dies zumindest für meine Wohnung nachrüsten lassen. Da Anfang Nov. der Elektriker sowieso kommt und den Anschluß für den Elektroherd macht (vor der Renovierung gab es Gas), wäre es von den Kosten her schlau, dass gleich zu verbinden. Mein Idee dabei ist, das ich die Hardware besorge und der Vermieter den zusätzlichen Aufwand bezahlt, wozu ich ihn dann auch überreden könnte, da der überspannungschutz ja auch nach meinem A... | |||
3 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz | |||
Offtopic : Zitat : Ein wenig Chlor hilft auch! Hmm... Ein Pfund Salz in die Regentonne, Kathode in den Ablassschlauch (wegen dem Wasserstoff), Anode in die Tonne selbst, und dann Spannung druff... Typisch Fenta, alles mit Strom
Nur wie krieg' ich dann das Natron aus dem Wasser raus?
So, der relevante Teil der Blitzschutzfiebel ist gelesen und weitgehend verstanden. Ich brauche also einen Grobschutz und einen Mittelschutz, beides muss vor den/die FI, also in die HV. Weil zwischen Grob- und Feinschutz kaum Leitungslänge ist, müssen beide koordiniert sein. Oder gleich einen K... | |||
| 4 - Einbau verschiedener Kombiableiter zulässig? (neu) -- Einbau verschiedener Kombiableiter zulässig? (neu) | |||
| Einbau verschiedener Kombiableiter zulässig? [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 1 Aug 2006 14:36 ]... | |||
| 5 - Einbau verschiedener Kombiableiter zulässig? -- Einbau verschiedener Kombiableiter zulässig? | |||
|
Hi Ihr, habe folgende Frage: Ist es nach VDE erlaubt, in der HV bei Wechselstrom (TNC-Netz) für L1 einen anderen einpoligen Kombiableiter als für L2 zu installieren? L1 versorgt das Erdgeschoss. L2 versorgt das Obergeschoss sowie eine abgehende UV. Der Grund für den Einbau zweier verschiedener Ableiter ist, dass das Automatenfeld der HV für L1 nicht mehr Platz bereithält. Der stärkere einpolige Kombiableiter würde dann das Obergeschoss und die abgehende UV schützen. Oder sollte hier doch lieber zweimal der gleiche (schwächere) Ableiter verbaut werden? Danke euch! sabina ... | |||
| 6 - Welche Netzform habe ich? Einbau eines Dehnventils -- Welche Netzform habe ich? Einbau eines Dehnventils | |||
Na, dann hast Du aber noch nicht viel auf der Seite von DEHN gelesen...
- Klasse A wäre der äußere Blitzschutz (Blitzableiter) - Klasse B ist der (innere) Grobschutz (am HAK oder in der HV) - Klasse C der Mittelschutz (in der UV) - Klasse D der Feinschutz (direkt am Verbraucher) Und das wo bezieht sich natürlich auf: Am HAK oder in der HV bzw. UV, also vor allem im gezählten oder (teilweise) im ungezählten Bereich. Direkt an die Potentialausgleichschiene is meist (hängt davon ab, wo die ganau sitzt) nich gutt...
Die Ableiter verbinden Außenleiter gegen PEN bzw. N, dann ggf. N gegen PE. Steht aber alles bei DEHN! Sinnvoll ist eigentlich nur, mindestens B- und C-Ableiter einzubauen. In Deinem Fall dürfte (wegen fehlender entkoppelnder Leitunglänge zwischen HV und UV) ein 4-poliger B-/C-Kombiableiter die sinnvollste und auch preiswerteste Lösung sein! Alternativ B-Module und Entkopplungsdrosseln und C-Module. Oder (wenn die Leitung vom HAK zur HV lang genug ist) B am HAK und C in der UV. Den Kombiableiter könnte man dann gut zwischen Zähler und FI (bzw. LS) anordnen. Gibt... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |