| 1 - EDV Anlage an freileitungsnetz gegen blitzeinschlag sichern ? Hilfe bitte -- EDV Anlage an freileitungsnetz gegen blitzeinschlag sichern ? Hilfe bitte | |||
| |||
| 2 - DEHNventil was ist das ? -- DEHNventil was ist das ? | |||
| Hallo liebe forengemeinde,
ich bin durch einen zufall auf solch einem teil gestoßen und weiss nichteinmal was das ist *fg* steht drauf groß DEHNventil U(klein c dadrunter ) : ...280V / 50Hz pruefstrom: 100kA ( 8/80) rechts auf demselben etikett ist folgendes zu finden : Kombi-Ableiter Typ VGA 280/4 Art Nr. 900 304 sooo nun zur eigentlichen frage: wozu benötigt man solch ein teil? bei der suche hier war nichts zu finden soaohl auch nicht via Google ... das teil ist aus einer verteilung wo man mir schon alle kabelbruecken gezogen hatte also ich kontne nichteinmal den anslchuss ermitteln wo bzw wie das ding angeschlossen war ... lt beschriftung isses aber einlcuchtend was wo dranne war ... nur die a und b klemme kann ich nicht zuweisen bei dem teil bild ist genau dasselbe geraet ... würde mich auf rasche antwort freuen, vielen dank schonmal fuer hilfen
das alf ... | |||
3 - confuse Netzform, FI einbauen? -- confuse Netzform, FI einbauen? | |||
| Moin,
wenn mich nicht alles täuscht ist der DEHNgab lediglich der N-PE-Ableiter für TT-Netz. Für einen Schutz brauchst du auch Ableiter für die Phasen bzw. Phase. Dabei kommt es nun auf die Netzform an. Bei TN-S werden die Phase bzw. drei Phasen und der N gegen PE abgeleitet, bei TN-C die Phase bzw. drei Phasen gegen den PEN und bei TT die Phase bzw. drei Phasen gegen N und der N wiederum gegen PE mit einer anderen Funkenstrecken ( eben dieses "gap"-Modul). Für deinen Fall wäre ein Typ aus der DEHNventil-Serie das Richtige. Allerdings kann ich dir nicht sagen, ob das funktioniert, da ja "betriebsmäßig" mit zu hohen Spannungen zu rechnen ist. Das DEHNventil leitet zwar ab 255V ab, allerdings weis ich nicht, ob es das dauerhaft aushält wenn es ständig oder über längeren Zeitraum auf Grund zu hoher Netzspannung ableiten muss. Am besten mal bei DEHn anfragen und den Sachverhalt mit Thailand und den Spannungen schildern. Gruß Stefan ... | |||
| 4 - Dehngard sinnvoll oder nicht? -- Dehngard sinnvoll oder nicht? | |||
| Moin,
natürlich bringt es etwas. Besser wäre natürlich DEHNventil oder DEHNshield, da hier die Energie, die abgeleitet werden kann sehr viel größer ist (siehe Graphik im Link, grün ist die Energie, die beim DEHNventil abgeleitet werden kann, rot die des DEHNguards.) http://alt.dehn.de/pix/pix_prods/schutzkonzepte/bszk_4.gif Dennoch, da auch bei z.B. Schalthandlungen Überspannungen entstehen können (da genügt auch schon die Gartenpumpe wenns dumm läuft) kann der Einbau eines Typ 2 Ableiters statt gar nichts auf keinen Fall ein Fehler sein. Gruß Stefan ... | |||
| 5 - Blitzschutz in haushaltsüblicher HV -- Blitzschutz in haushaltsüblicher HV | |||
| Moin,
prinzipiell sollte man einen Überspannungsableiter nur dann vorsichern, wenn die maximal zulässige Vorsicherung überschritten wird. Im Fall vom DEHNventil sind das 315 A, beim DEHNguard sind das 125 A. Des Weiteren muss ich dem Kurzarmigen widersprechen. Die DEHN-Ableiter sollen eben beim Auslösen nicht durch Sicherungen vom Netz getrennt werden. Das DEHNventil z.B. ist ausschaltselektiv zu einer gl/gG-Sicherung 20 A, d.h. durch die Folgestromlöschung löst alles was größer ist als eine 20 A eine gL/gG Patrone nicht aus obwohl der Ableiter einen Bltzstrom abgeleitet hat. Ziel dieser Ableiter ist ja der Schutz der Anlage und die Anlagenverfügbarkeit und die wäre ja nicht gegeben, wenn nach jedem Ableitvorgang die Sicherung auslöst. Zumal auch Überspannungen durch Schalthandlungen erzeugt werden. Also ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Überspannungsschutz mehrmals im Monat mal ableitet ohne dass was von außen kommt. Lange Rede, kurzer Sinn: Wenn deine Anlage mit 50 A vorgesichert ist, ist die Anordung ok. Allerdings bietet die Anordung keinen Schutz vor Blitzströmen (10/350). Da der DEHNguard "nur" ein TYP 2-Ableiter (8/20) ist. Ein Blitzstrom kann zum Beispiel auch reinkommen, wenn es beim Nachbarn in die äußer... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |