Gefunden für definition leitungsschutzschalter leistungsschalter - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Leistungsschalter, das unbekannte Wesen -- Leistungsschalter, das unbekannte Wesen | |||
| |||
| 2 - B13 vs. C13 -- B13 vs. C13 | |||
| Uii was für eine Fachbegriffsdiskussion....
Zitat : Der Begriff Erdkurzschluss ist in der VDE fest verankert, Bitte eine Fundstelle nennen, die Definition dieses Begriffes nach VDE würde mich interessieren. Hab in den Begriffen gesucht aber nix gefunden. Definition Kurzschluss: Zitat aus VDE 0100-200: 2006-06 Zitat : ...Kurzschluss, m zufällig oder absichtlich entstandener Strompfad zwischen zwei oder mehr leitfähigen Teilen, durch den die elektrischen Potentialdifferenzen zwischen diesen leitfähigen Teilen auf einen Wert gleich null oder nahezu null abfallen... | |||
3 - Projekt Metallverarbeitender Kleinbetrieb - Verteiler Planung -- Projekt Metallverarbeitender Kleinbetrieb - Verteiler Planung | |||
| Hallo!
Wir machen in der Schule ein Projekt wo wir den Verteiler für einen kleinen Metallbetrieb planen und danach aufbauen müssen. Dadurch ich in den letzten Wochen krank war und ich erst wieder seit Monatg wieder in der Schule bin hänge ich ein bisschen hinterher und hab nicht so wirklich Plan von dem ganzen. Aber erstmal die Projektbeschreibung. 1. Detailbeschreibung: Werkstatt: Vorgesehen sind eine Drehbank mit einem Anschlusswert von 5 kW, die direkt angeschlossen ist; eine Fräßmaschine mit einem Anschlusswert von 8 kW, die direkt angeschlossen ist; eine Ständerbohrmaschine mit einem Anschlusswert von 3 kW; die über eine Steckvorrichtung anzuschließen ist, sowie ein staionäres Schweißgerät mit einem Anschlusswert von 10 kVA, auch über eine Steckvorrichtung angeschlossen. Für die allgemeine Werkstattbeleuchtung sollen Leuchstofflampen angebracht werden. Diese sollen in zwei Gruppen aufgeteilt und beim Eingang "Vorraum-Werkstatt" und beim Eingang "Hof-Werkstatt" schaltbar mittels Stromstossschalter schaltbar sein. Die Stromstossschalter werden im Verteilerkasten eingebaut. Für das Werstättentor (400V/0,5kW) soll ein ein eigener Stromkreis vorgesehen werden. Fü... | |||
| 4 - Zuleitung für Garage!! -- Zuleitung für Garage!! | |||
| Der Selektivitätsfaktor 1,6gilt streng genommen nur für Schmelzsicherungen gL/gG mit Nennströmen >= 20A untereinander wenn ich die Tabelle mit den großen Prüfströmen richtig in Erinnerung habe, sowie für Leitungsschutzschalter zu Schmelzsicherungen mit höherem Nennstrom, nicht aber umgekehrt und für Leitungsschutzschalter untereinander. Einzige Ausnahme: SLS (selektive Hauptleitungsschutzschalter), die sind wenn mich meine Erinnerung an die Definition nicht trügt selbst zu nachgeschalteten Schmelzsicherungen gleichen Nennstroms selektiv. ... | |||
| 5 - Vorsicherung,FI,Selektivität -- Vorsicherung,FI,Selektivität | |||
| Hallo , willkommen ...
zum Problem : Nur eine NH mit 63A oder doch 3 Stück davon ? - Bei normalen Hausinstallationen ist es nie so , dass sich die Leitungsschutzschalter einfach aufaddiert irgendwelche Aussagen bezüglich der Selektivität bringen -> -- kurze Definition : Unter Selektivität versteht man die Fähigkeit des Schutzschalters, einen Kurzschluss abzuschalten, ohne dass auch die Voersicherung mit auslöst. Tritt in elektrischen Anlagen ein Fehler auf, darf nur die Schutzeinrichtung ansprechen, die der Fehlerquelle unmittelbar vorgeschaltet ist. -- ? Welche Netzform liegt denn vor ? Was wird mit welcher Leistungsangabe wie abgesichert ? ... dann sehen wir mal weiter (Leitungslängen, Verlegearten , etc...) grüße gretel PS:Kleine Zusatzbemerkung am Rande : Zähler wird bei normaler Ausführung mit felxiblem 10qmm ausgeführt sein - bei Erweiterung über Antrag beim EVU wird HAK erweitert , dann Wandler-Zählerplatz nachgerüstet - das geht ins Geld und wird vertragsmässig nicht günstiger !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 19 Okt 2004 20:10 ]... | |||
| 6 - Gemeinsamer N -- Gemeinsamer N | |||
| Nmorgen!
Um eine umfassende Auskunft zu geben, wäre es zunächst sinnvoll, zu wissen, ob Deine Sicherungen echte Sicherungen oder Leitungsschutzschalter (LSS) sind. Wenn's LSS sind, stellt sich die Frage, 1polige oder 1pol.+N? Das macht nämlich für die Definition einen ziemlichen Unterschied! chris... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |