  Hallo,

ich habe im Garten eine alte DDR/ORPU Wasserpumpe (400V, max. ca. 1400W). Sie hängt an einem Motorschutzschalter und wird per Hand-Drehschalter geschaltet. Ich möchte sie nun aber auch per Zeitschaltuhr steuern können.

Idee bisher: Schaltschütz parallel zum Handschalter einbauen und eine einfache 230V-Schukostecker-Zeitschaltuhr zum Ansteuern verwenden.

Für welche Leistung bzw. welchen Strom muss der Schütz ausgelegt sein? Muss ich hier den Anlaufstrom der Pumpe beachten?
Braucht man eine Überspannungsbedämpfung am Schütz oder noch irgendetwas anderes? Reicht 3-polig oder sollte der N mitgeschaltet werden?

Gebraucht fand ich günstig welche von Siemens aus der 3RT-Reihe mit 3-4kW und 7A. Passt das?
http://w3.siemens.com/mcms/topics/d.....e.pdf

Danke und Gruß,

Plasmapower ...
2 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum
Die Lösung mit dem Motorschutzschalter funktioniert nicht. Ich habe es mit einem 1,5A Motorschutzschalter versucht. Es löst immer der B-16 LS vor dem Motorschutzschalter aus! Und das bei 4 versuchen.....

Für ungläubige: Ich habe es auf Video festgehalten, ca. 100mB.
Weiß nur nicht, wo ich es hochladen kann.

Trenntrafos gibt es auch gebraucht:

Deutsche Qualitätsware ...








3 - Fragen zu Notstromaggregat -- Fragen zu Notstromaggregat
Nabend,

Ich habe da direkt mal ein paar Fragen...

zu meiner Situation:
Ich bin lernender Elektromaschinenbauer, habe also von der Materie etwas - jedoch nicht extrem viel Ahnung / Erfahrung. Ich bitte um Nachsicht.
Nun folgendes:
Wir haben ein älteres (Bj. 1977) NVA - Stromaggregat 3~ hier rumstehen.
Es ist etwa baugleich zu diesem hier (Das ist nicht meins!) : http://www.crazybikes.net/bilder/stromerzeuger/gab4_1.jpg
Zunächst war ich davon ausgegangen, dass es wie oftmals "üblich" ein IT Netz bereitstellt. Also kurz mal Multimeter drangehalten und schon wurden die Augen groß. Durchgang zwischen PE u. N. Also mal schnell hinter die Verkleidung geguckt und siehe da: Es handelt sich tatsächlich um einen PEN Leiter.
Ich gehe also davon aus, dass das Aggregat ein TN-C Netz bereitstellt.(?!)

Ein RCD o.ä. ist nicht vorhanden, nur ein Leitungs/Motorschutzschalter (L1, L2, L3).
Ein Erd-Spieß ist vorhanden und am Metall-Gehäuse des Aggregats befestigt. (Stichwort: Wichtig als "Erdung" oder "nur" für den Potentialausgleich ?)

Jetzt zu den eigentlichen Fra...
4 - Motorenschutzschalter MS 500/10 DDR - Hauswasserversorgung -- Motorenschutzschalter MS 500/10 DDR - Hauswasserversorgung
Schönen Sonntag Allerseits.

Ich habe gerade ein Problem mit unserer Hauswasserversorgung und hoffe, das mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.

Unsere Installation sieht so aus:
Motorenschutzschalter MS 500/10 DDR 61700.002- Druckschalter am Kessel - Pumpe

Normalerweise steht der Schalter immer auf 1 und die Pumpe wird über den Druckschalter betätigt. Bei zu langer Pumpdauer springt der Schalter auf 0 und schaltet komplett ab.

Seit gestern lässt sich der Schalter nicht mehr auf 1 stellen und springt sofort auf 0 zurück, ohne das die Pumpe gelaufen wäre. Druck im Wasserkessel ist komplett runter.

War heute mit dem Phasenprüfer bei, Eingänge sind OK, die Ausgänge zum Druckschalter haben bei Stellung 1 aber keinen Strom.

Hat jemand eine Idee wo ich hier ansetzen muss?

Dank und Gruß. Udo

Quelle Foto: Ebay

...
5 - Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen -- Stereoanlageressor DDR 5,5kW anschließen
Hallo,
ich bin gerade dabei die Elektrik in meiner Hobbywerkstatt neu zu gestalten, da ich einen neuen Kompressor bekommen habe. Das gute Stück steht nun schon wieder 1 Jahr hier rum und bisher habe ich noch keine Zeit zum anschließen gefunden.
Also: Ich habe einen DDR-Kompressor mit 5,5kW 3~ Motor ohne Elektrik + weitere Verbraucher (3x 0,75kW 3~) und diverse Kleingeräte 220V.
Das ganze ist angeschlossen in einer alten Fabrikhalle. Aus der Hauptverteilung (25A Neozed? Keramikeinschraubsicherungen) geht ein Kabel in den Bereich meiner Hobbywerkstatt. Dort habe ich ein Klemmbrett mit 3 alten DDR-Sicherungsautomaten F16A. Lief bisher alles klasse, auch der alte Kompressor (2,5kW 3~).
Sobald ich nun den Motor des neuen Kompressors anschließe ruckt er nur kurz und die Automaten fliegen raus. Der Bemessungsstrom des Motors liegt bei 11A. Wenn ich das Typenschild (siehe Bild) richtig interpretiere ist er nicht für Stern-dreieck-Anlauf ausgelegt, ist das richtig? (ich habe auch noch eine Stern-dreieck-relais-schaltung hier liegen). Der Anlaufstrom sollte also deutlich über 11A liegen (x5?). Testweise habe ich den Motor an einer neu installierten 16A Drehstromsteckdose getestet. Da läuft er problemlos an. Beide male Lastfrei...
Woran liegt es das meine DDR-Automaten ...
6 - S: diverse 32A und 16A-Eurodosen -- S: diverse 32A und 16A-Eurodosen
Moin,
für eine umfangreiche Restaurierung meiner E-Anlage suche ich noch diverse, gebrauchte Eurodosen in 16- und 32A-Ausführung. Bevorzugt werden natürlich Wanddosen mit zusätzlichem 230V-Abzweig und/oder abschließbare Dosen. Auch 3-polige Motorschutzschalter finden noch Asyl (kann auch DDR-Ware sein!). Hat sowas noch jemand brauchbar herumliegen?
Am besten direkte Mail an mich:     romanluplow (äht) compuserve.de. (automatisch editiert wegen spamgefahr)   

MfG
Roman
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Ddr Motorschutzschalter 50010 eine Antwort
Im transitornet gefunden: Ddr Motorschutzschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191984726   Heute : 20687    Gestern : 23007    Online : 289        14.5.2026    21:00
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.023185968399