Gefunden für check isolationswiderstand - Zum Elektronik Forum





1 - Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung -- Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung




Ersatzteile bestellen
  Bei uns wurde damals im Heizraum die gesamte E-Installation in >= IP54 Unterputz ausgeführt. Die Dosendeckel hatten Gummideckel, die Schuko-Steckdosen Klappen mit Umlaufenden Gummi. Schalter mit Gummidichtung bei den Schaltwippen. Mein neuer Eli meinte, daß das alles schweineteuer war, da man für UP selten Dosen usw. bekommt, meist ist FR Aufputz. Schaden tut das nicht. Heizung hatte 46,5 KW.

Sonst wurde dieser extreme Schutzaufwand nichtmal in der Küche betrieben... Rückgebäude waren Feuchtraum Aufputz.

Irgendeinen Grund wird das schon gehabt haben. Damals hat eine Firma aus Regensburg die E-Check-Prüfabnahme gemacht, die haben jede Steckdose zerlegt, damit ja alles paßt. Die haben schon beanstandet wenn eine FR Dose ohne Metall-Asbest oder was immer das damals war montiert war auf einem Balken. Leuchtstoffröhren auf Holzdecke usw. brauchten alle Unterlagen aus nichtbrennbarem Material. Da gab es dann ein kmpl. Abnahmeprotokoll mit Isolationswiderstand, Leiterwiderstand, Erdwiderstand uvm. Und hier war es bei uns notwendig, es wurde sogar ein Außenliegender Allpoliger Haupt/Ausschalter (evtl. sogar mit Überlast bzw. Kurzschlußsicherung?) außerhalb des Raumes für die dortige Verteilung gefordert, obwohl diese über die Hauptverteilung auch Ausschaltbar (Vors...
2 - Marode Hausverteilung + hoher Stromverbrauch -- Marode Hausverteilung + hoher Stromverbrauch
Ok, das mit den Sicherungen wechseln wäre schon mal ne einfache Lösung zur "Aufwertung" der Anlage.

Wie gesagt ein E-Check wurde durchgeführt, da sollte ja auch der Isolationswiderstand gemessen worden sein, oder?
Das mit dem bewegen der Adern ist klar, deswegen hab ich auch nur die Abdeckung abgemacht und geguckt.
Wobei das auf alle alten Leitung zutrifft, auch die PVC isolierten können ziemlich brüchig werden.

Aber die Stichworte Isolationswiderstand, Textilisolierung und erhöhter Stromverbrauch machen mich doch etwas unruhig.

Leider sind mir im Moment etwas die Hände gebunden da es inzwischen nur noch ein 1 Personenhaushalt ist und die Weiternutzung noch unbekannt ist.
Deswegen ist Momentan leider nicht an größer angelegte Umbaumaßnahmen zu denken.

Mir fällt an den Bildern grad noch was auf, es wurden nicht alle Diazed Sicherungen gegen Automaten ersetzt.
Das dürfte ja nur bei denen passiert sein die öfter geflogen sind...
Werde mal gucken was da dran hängt.

Wie siehts denn mit dem Zähler aus, ist das jetzt nen guter Jahrgang?


gruss faba ...








3 - Erstprüfung nach DIN 0100-610 und E-Check -- Erstprüfung nach DIN 0100-610 und E-Check
Hallo liebe Forenmitglieder,

aufgrund einer Arbeit in meinem Studium beschäftige ich mich mit der Erstprüfung von Elektroinstallationen. Dabei taucht bei mir folgende Frage auf, wo ich hoffe, dass mir hier geholfen wird:

Die Erstprüfung einer Anlage ist nach der DIN 0100-T610 geregelt und enthält folgende Arbeitsgänge:

- Sichtprüfung
Prüfen von ..
- der Durchgängigkeit des Schutzleiters/ Potentialausgleich
- Isolationswiderstand
- Schutz durch Schutztrennung
- Widerstand von isolierenden Fußböden und Wänden
- Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung
- Messen von Schleifenimpedanz
- Prüfen von Überstrom-Schutzeinrichtungen
- FI testen
- Spannungspolarität
- Funktionsprüfung
- evtl. Drehfeldrichtung bei Drehstrom-Steckdosen

Nun meine Fragen:
Wenn ich die Installation nach den oben genannten Verfahren geprüft habe, hat die Anlage auch gleich den E-Check bestanden? Oder gehören zu dem E-Check noch weitere Testverfahren ? Oder ist der E-Check nur nach der Prüffrist von 4 Jahren das erste mal durchzuführen?
Und als letztes:
Ist die Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105 und der E-Check das gleiche?

Im voraus vielen Dank! ...
4 - e-check + Isolationsmessung -- e-check + Isolationsmessung
Wenn wirklich der Isolationswiderstand korrekt gemessen werden soll, dann muß meist (wenn er nicht schaltbar ist, z.B. durch einen FI) allerdings zumindest der N abgeklemmt werden. N und L werden dabei sinnvollerweise nicht verbunden, denn auch der N muß ja gegenüber dem L gemessen werden. Und dann natürlich der N gegen den PE und der L gegen den PE.
Erst wenn diese Summenmessung verdächtig niedrige Werte ergibt, muß der N stromkreisweise abegetrennt werden.


Leider stimmen meine Beobachtungen, was den tatsächlich erfolgenden Meß- und Überprüfungsumfang beim E-Check angeht, mit denen von gretel überein. Was da an Fehlern übersehen wird, ist manchmal haarsträubend... ...
5 - HILFE! Strom wo keiner sein darf!!?!? -- HILFE! Strom wo keiner sein darf!!?!?
Hallo Tobias,

ich hab mir die Daten zu dem Steinel Multi-Check 3 mal angesehen. Der reine Wert des Eingangswiderstands müßte eigentlich eine sinnvolle Messung zulassen (in dieser Größenordnung - einige bis einige zig kOhm - liegen auch die echten BENNING Duspole).

Leider kann man aus den Unterlagen nicht erkennen, ob die Last mit einem Taster zugeschaltet werden muß. Wenn das der Fall ist, mußt Du das natürlich während des Messens tun!

Sollte trotz Messens unter Last die Spannung an der Leitung in der Küche nicht verschwinden, wäre tatsächlich ein Defekt zu vermuten. Dann müßte man mal den Isolationswiderstand nachmessen (spezielles Isolationswiderstandsmeßgerät mit entsprechend hoher Meßspannung - üblich 500V bis 1000V - verwenden!).


Wenn die Blindspannung wirklich eine solche ist (also nur kapazitiv oder induktiv eingekoppelt), ist sie - bei den üblichen Leitungslängen und Spannungen - an sich ungefährlich. Trotzdem ist Vorsicht geboten! Es kann schon mal unerwartet so kribbeln, daß man vor Schreck von der Leiter fällt...
Aber es könnte immer auch ein Isolationsfehler sein, deshalb: trau, schau, wem!


Gruß,
sam2...
6 - Herdanschlussdose -- Herdanschlussdose
Hallo zusammen,

nun hab ich also um wirklich ganz sicher zu gehen, den Fachmann meines Vertrauens ins Haus geholt um die erforderlichen Prüfungen zu machen.
Der hat wegen des Alters des Haus gleich einen kompletten E-Check empfohlen. Gesagt getan, Schleifenimpedanz und Isolationswiderstand wurden gemessen, einige Steckdosen ausgebaut und geprüft, dann das ganze noch protokolliert. Im Anschluss gabs ein schönes Bäpperle auf meinen Verteilerkasten und ein Zertifikat.
Ergebnis: Es war alles in Ordnung ! (mit Ausnahme eines fehlenden FI für die Terasse- und Badsteckdosen!)
Jetzt bin ich zwar rund 200,--Eur ärmer, habe aber ein wieder ein guuuutes Gefühl im Bauch.

Grüßle
Jürgen
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Check Isolationswiderstand eine Antwort
Im transitornet gefunden: Check Isolationswiderstand


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567260   Heute : 4958    Gestern : 7709    Online : 100        12.8.2026    22:06
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0437479019165