| 1 - Ersatz für Schupa NFR-1w Relais -- Ersatz für Schupa NFR-1w Relais | |||
| |||
| 2 - Anfänger: Entlüftungsanlage Kombination Automatikschalter und Hygrostat -- Anfänger: Entlüftungsanlage Kombination Automatikschalter und Hygrostat | |||
| Auf den Drehzahlsteller würde ich komplett verzichten. Diese Lüftermotoren besitzen von Haus aus über 2 oder 3 Drehzahlen. Bei 2 Drehzahlen reicht ein einfacher Umschalter in der UV zb http://images.google.de/imgres?imgu.....IIDAA
Weiterhin benötigst du noch ein Nachlaufrelais damit der Motor auch bei weggefallener Anforderung noch eine Zeit nachläuft. Im Bad kannst du zum Beispiel auch einfache Serienschalter verwenden. Damit kannst du zb das Licht getrennt vom Lüfter einschalten oder auch umgekehrt. Soll der Lüfter immer mit dem Licht angehen kommt da eine andere Wippe drauf. Das Nachlaufrelais gibt es auch mit Einschaltverzögerung, damit der Lüfter nicht bei jedem Pinkeln gehen anläuft. ZB | |||
3 - Universal Eltako mit 6 Tastern und Bewegungsmelder steuern -- Universal Eltako mit 6 Tastern und Bewegungsmelder steuern | |||
...den Grundriss hast Du aber sehr schön gezeichnet
...ja, ein Präsenzmelder an der Decke wäre wohl das beste aber wahrscheinlich schlecht nachzurüsten....
...ich würde zwei Bewegungsmelder mit 180° nehmen und neben der Bad Tür und der Gäste WC Tür montieren
...den Dimmer in die UV mit einem Umschalter "Auto-BWM"/"Dauerlicht-Dimmer"
... | |||
| 4 - Installation von Bewegungsmelder - Überbrückung mit Schalter -- Installation von Bewegungsmelder - Überbrückung mit Schalter | |||
| Hallo,
hoffe jemand der sich mit diesen Baugruppen auskennt kann mir auf die schnelle weiterhelfen, habe bereits im Internet wie üblich gesucht und auch hier mal geguckt aber leider nix erklärendes gefunden. Und bevor ich das Teil in die Luft jage frage ich eben lieber mal nach
Möchte einen Bewegungsmelder (offensichtlich relaisbasiert, da klicken im Betrieb und Nullleiteranschluss) so installieren, das ich diesen bei Bedarf "überbrücken" kann (Daueran). Meine Möglichkeiten: a) Installation eines Einschalters, der L und Schaltausgang überbrückt. b) Installation eines Umschalters, der entweder den Schaltausgang oder direkt L mit Lampe verbindet. Problem: Laut Anleitung des BWM sei eine Grundlast erforderlich (sehr ungewöhnlich für ein relaisbasiertes Gerät). Wortlaut: "Der Bewegungsmelder darf niemals ohne einen Verbraucher betrieben werden. Dies zerstört das Gerät und es besteht Brandgefahr, die Garantie erlischt". Dort stehen aber auch andere (unglaubliche) Sachen. Beispielsweise solle man den nicht auf Holz montieren, ebenfalls wegen Brandgefahr... Die Frage daher welchen Hintergrund das haben soll das ein BWM ... | |||
| 5 - Bewegungsmelder soll ausschalten. Wie realisierbar? -- Bewegungsmelder soll ausschalten. Wie realisierbar? | |||
| Wenn man auf die eingebaute Platine schaut und das Relais direkt erkennt, sollte das machbar sein. Das Relais ist jedenfalls ein verhältnismäßig größerer "Klotz". Wenn dieser von unten gesehen 4 Pins hat, dann ist es ein normaler Schließer. Das geht also nicht. Bei 5 Anschlüssen sieht es gut aus. Wenn es mehr sind sehen wir hier weiter.
In der Anleitung steht das meistens nicht drin. Wenn du aber einen Bewegungsmelder mit Wechselkontakt hast, also Umschalter, braucht gar nichts gemacht werden, du kannst diesen direkt als Öffner anklemmen. Alternativ geht natürlich auch zusätzlich ein normales Relais mit Öffner-Kontakt zwischen Bewegungsmelder und Last schalten.
... | |||
| 6 - bewegungsmelder,taster -- bewegungsmelder,taster | |||
| Hallo Kai,
erstmal Willkommen im Forum! Dafür gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten. Die einfachste wäre, beide Male den Zeitschalter im Bewegungsmelder zu nutzen. Dazu braucht man entweder einen Öffner- (oder Wechsler-) Taster oder einen normalen Schließer und ein Installationsrelais mit Ruhekontakt oder Umschalter. Das geht mit sehr vielen Bewegungsmeldern. Aber bitte erst prüfen, ob dieser bei Spannungswiederkehr auch für die eingestellte Zeit einschaltet. Gruß, sam2 ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |