Gefunden für badezimmer spiegelschrank beleuchtung - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Einschaltverzögerung Lüftung im Badezimmer -- Einschaltverzögerung Lüftung im Badezimmer | |||
| |||
| 2 - FI-Schutzschalter RCD -- FI-Schutzschalter RCD | |||
| Ja, verzeiht mir meine vielleicht wegen Unwissenheit unkorrekte Ausdrucksweise...
Es ist ein FI, der nur eine Phase schaltet. Habe gerade nachgelesen, das nennt man also zweipolig. Und an diesen sind dann die drei Sicherungsautomaten für das Badezimmer angeschossen. 1x für Licht, 1x für eine Einfachsteckdose und Spiegelschrank und 1x für eine Doppelsteckdose. Das Gäste WC (WC und Waschbecken) ist seltsamer Weise nicht über einen FI abgesichert. Habe gerade hier im Forum mal gestöbert, welchen FI kann ich mir denn guten Gewissens installieren lassen? Ich meine welche Firma ist OK? Die Sicherungen sind alle von ABB und da hab ich für die FI hier ja nichts Gutes gelesen.. ... | |||
3 - Spiegelschrank im Bad mit Strom versorgen -- Spiegelschrank im Bad mit Strom versorgen | |||
| Hallo Forum,
ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung, eine Idee oder besser eine Lösung zu finden für mein Stromproblem. Folgender Tatbestand: Wir haben im Badezimmer (in einer neuen Mietwohnung) ein Waschbecken . Über diesem Waschbecken hängt bald ein Spiegelschrank. Diesen werde ich mit Spezialdübel an die Wand hängen. Die Wand: Eine Wand aus ca 3,5 cm Rigibs. Diese ist verfliest mit weißen Fliesen.
Rechts neben dem Waschbecken gibt es eine Steckdose. Das sind so die Tatsachen. Jetzt mein Problem: Wie bekommt der Spiegelschrank Strom? Der Spiegelschrank hat oben 2 Halogenleuchten und innen eine Steckdose/Schalter-Kombination. Folgende Ideen: Stromkabel von der Steckdose ableiten und hinter die Rigibswand legen. Aber wie? Stromkabel in den Fliesenfugen verlegen (3-4mm). Geht das, macht das Sinn? Stromkabel mit Kabelschacht über die Fliesen verlegen. Sieht schei... aus. Habt ihr noch Ideen, Lösungen oder Erfahrungen? Gruß Steve ... | |||
| 4 - Problem mit Stromleitung im Badezimmer -- Problem mit Stromleitung im Badezimmer | |||
| @ Threadstarter:
Hier wird also vermutet, dass zwar spannung am Aussenleiter anliegt, jedoch der Neutralleiter keinen Kontakt hat! Womöglich ist das kabel beim Aufhängen von einem Spiegelschrank bereits maltretiert woren?!
Handelt es sich da um einen altbau, weil du sagst, es kommen nur 2 Adern aus der Wand? Normal muss der PE immer mitgeführt werden... auch wenn nicht benötigt. Am besten mal an nen Elektriker wenden, der soll sich das mal anschauen! Gerade im Badezimmer sollte man auf nummer sicher gehn! [ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 12 Feb 2010 4:11 ]... | |||
| 5 - Badezimmmer Elektronik -- Badezimmmer Elektronik | |||
| Hallo liebe Gemeinde,
ich bin gerade auf ein kleines Problem im Badezimmer gestoßen, Thema Spiegelschrank, welcher 3 Kabel (blau, braun, gelb/grün) hat. Wand mit 5 Kabeln (blau, braun, gelb/grün und 2 mal schwarz) Wenn ich die 3 Farben miteinander verbinde, gibt es keinen Effekt. Was könnte es mit den beiden schwarzen kabel auf sich haben. Der Schrnk hat oben 2 Lampen drauf, innen eine Steckdose mit Schalter Kabel aus dem Schrank Bild eingefügt Lampen am Schrank Bild eingefügt Schrank innen Bild eingefügt Kabel aus der Wand Bild eingefügt Sicherungskasten Bild eingefügt Danke für eure Hilfe G... | |||
| 6 - Stegleitung im Bad -- Stegleitung im Bad | |||
| Hi
bis wohin gilt der Bestandsschutz?? bei einem Bekannten wurde das Badezimmer erneuert, aber anstatt alle Leitungen zu erneuern gegen NYM wurde die Steckdose (Stegleitung) versetzt und zu der einen Wandlampe ( Steckleitung) wurde noch drei weitere Ausläse für Spiegelschrank und Wandlampe in NYM dazu gelegt. Muss hier nicht schon alles ausgetauscht werden?? Vielen Dank! Gruss cmjoker ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |