1 - Alternativen zur jetztigen Kücheninstallation -- Alternativen zur jetztigen Kücheninstallation




Ersatzteile bestellen
  Nabend,

rede doch einfach mal mit dem Vermieter, ob er es dir erlaubt zusätzliche Leitungen vom Verteilerkasten in die Küche zu legen.

Machst du es als Drehstromkreis, hast du sogar nur eine Leitung aber Drei nutzbare Stromkreise. Das wäre die ideale Lösung. Dann haben Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler einen eigenen Stromkreis. Den Kühlschrank kannst du dann am Allgemeinstromkreis anschließen, der nun wesentlich weniger (über)belastet wird.

Leitung verlegen und Steckdosen anschließen kannst du selbst machen. Den Anschluss im Verteiler mitsamt setzen Drei neuer Sicherungsautomaten und ggf. eines zusätzlichen FI-Schutzschalters muss dann ein Elektriker machen. Dieser prüft auch die Installation vor der Inbetriebnahme und nimmt diese ab. Mehr wie 200€ sollte das nicht kosten.

Die Aktion würde aber auf jeden Fall zusätzlichen Komfort und vor allem zusätzliche Sicherheit durch Verringerung einer Brandgefahr bringen!

...
2 - Fragen zu Steckdose und Leitungsschutzschalter im Haushalt -- Fragen zu Steckdose und Leitungsschutzschalter im Haushalt
Beheben lässt sich das schon, ist aber abhängig vom Anschluss an der Unterverteilung der für die Wohnung bereitsteht. Dies sind aber Arbeiten, die ein Laie auf gar keinen Fall ausführen sollte (Lebens- und Brandgefahr).
Wenn Du Kenntnis von der Materie hättest, dann dürfte Frage 1 von Dir garnicht gestellt werden.
Logisch ist auch und das wissen sogar Hausfrauen, dass ich einen Ofen, eine Waschmaschine und einen Trockner (möglicherweise noch über Mehrfachsteckdose), nicht gleichzeitig an einer Leitung betreiben kann. Das Auslösen des Schutzschalters ist hier wegen Überlast völlig normal.
Sprich mit Deinem Vermieter, bei Eigentum mit einem Elektriker über die brandgefährliche Situation.
VG

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Apr 2016 10:26 ]...








3 - Brunnenpumpe oder Motorschutzschalter defekt? -- Brunnenpumpe oder Motorschutzschalter defekt?
Habe beide Kabelenden gemessen. Das Kabel hat eine Länge von ca. 20m. Der Held, der das ganze irgendwann mal installiert hat, hat es jeweils am elektrischen Anschluss bzw. Brunnen in Zementmörtel verlegt natürlich ohne Leerrohr. Dazwischen liegt es ca. 70cm unter den Pflastersteinen auf dem Bild ersichtlich.

Diese sind in letzter Zeit stark von Ameisen besiedelt, aber fressen die Kabel an? Das ganze liegt ggf auch schon 25 Jahre so

Nun zu meiner Messung. Blau 1,5Ohm zu einem Pol am Stecker. Bei braun das gleiche an einem anderen Pol. Schwarz kommt offenbar nicht durch. Pole untereinander 14-18 Kohm.

Also scheint schwarz irgendwo einen Bruch zu haben, evtl. schon ein Vorzeichen des vor kurzem ausgelösten Schutzschalters??

Aber wieso habe ich eben 3 x 230 V gemessen. An braun und blau leuchtet mir ein. Schwarz = Induktionsspannung wegen Kabelbruch???

Auf dem Foto seht ihr ja meine Ausrüchtung



...
4 - Grund für PE-N-Brücke? -- Grund für PE-N-Brücke?

Zitat :
sub205 hat am 29 Aug 2011 11:46 geschrieben :
Das das unzulässig ist habe ich bereits mehrfach erwähnt, ist mir vollends bewußt.

Der Satz klingt wie: Weiß ich, ist mir aber egal, mache ich trotzdem so. NICHT GUT!
Die einzige halbwegs sichere Möglichkeit bei zweiadrigem Anschluss wäre die Steckdose nach wie vor ohne FI-Schutz zu betreiben. Normgemäß wäre auch der Einsatz eines FI-Schutzschalters vor Ort oder der Einbau spezieller FI-Steckdosen, die aber recht teuer sind.

Offtopic :Wie oben schon in einem deiner Beiträge geschrieben, verwende für normale Antworten bitte den dafür gleichnamigen Button rechts unten. Vollständige Zitate der darüberliegenden Beiträge sind nicht sehr lesefreundlich und behindern z.B. die Forensuche. Gezielte Zit...
5 - Mehrere Leiter am Ausgang eines FI-Schutzschalters anschließen -- Mehrere Leiter am Ausgang eines FI-Schutzschalters anschließen
Hallo,

ich habe eine Frage zum Anschluss mehrerer Leiter (2 Stück pro Pol) an dem Ausgang eines FI-Schutzschalters.

Folgender Fall liegt vor:
Am Ausgang des FI-Schutzschalters 63A/0,03A (Vorsicherung des FI-Schutzschalters: 50A NEOZED) soll folgendes angeschlossen werden:
Neben den Massivleitern des NYY-J 5x10mm² Kabels sollen am Ausgang des FI-Schutzschalters noch jeweils eine H07V-K 10mm² Leitung mit angeschlossen werden.
Ein Möglichkeit wäre natürlich vom Ausgang des FI-Schutzschalters erst auf Reihenklemmen zu gehen und dann beide Leiter (vom NYY-J und des H07V-K) anzuschließen. Allerdings benötigen die Klemmen wieder Platz, welchen ich in der Unterverteilung nicht mehr habe.
Die massiven und die feindrähtigen Leiter zusammen in einen Ausgang einzuführen wäre wahrscheinlich auf Dauer auch nicht das Wahre???

Daher wäre meine Überlegung, ob es für diesen Fall so etwas ähnliches wie Einspeiseklemmen etc. gibt, wo man beide Leiter getrennt anschließen kann und dann über einen Stift-Anschluss sicher am Ausgang des FI-Schutzschalters anklemmen kann???
FI-Schutzschalter mit zwei getrennten Anschlussmöglichkeiten wie dies bei LS-Schalter häufig vorkommt habe ich noch nicht gesehen. Zudem würde ich auch gerne die derzeit verbauten FI-Sch...
6 - Anschlussplan A*BB FI, U.S.W -- Anschlussplan A*BB FI, U.S.W
hallo,
ich habe ein paar fragen in sachen elektronik.
mein haus wird gerade fertiggestellt.

1.frage
warum hat sich mein elektriker über das 16mm² kabel
das vom zähler zum sicherungskasten verläuft beschwert,
er wollte unbedingt das 10mm² kabel haben.
1.1
ich habe mal in den sicherungskasten geschaut und folgenden Anschluss des FI-schutzschalters festgestellt.
ABB F204A, 40A/4 pol./30mA
|
|
von der Hauptleitung (Zähler)
/ | \ \
/ | \ \
schwarz grau braun blau
_|__ __|_ __|_ _|__
[-----------------------------]
[-----------------------------]
[-----------------------------]
[-----------------------------]
___ ___ ___ ___
schwarz grau braun blau
|
zu allen sicherungen
|
|
meine frage ist ob das so richtig angeschlossen ist weil im dritten stock ist es genau anders rum, oben sicherungen,, unten hauptleitungen.

2.frage

nächste woche kommt meine Vaillant Gasheizung, welches anschlusskabel muss verlegt weden , 3Adrig??1,5mm oder 2,5mm,

3.frage

wie und welche kabel werden für elektrische jalousien benötigt.
also wieviel adrig vom jalousienschalter zum motor.
mfg ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anschluss Schutzschalters eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anschluss Schutzschalters


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568286   Heute : 629    Gestern : 5359    Online : 458        13.8.2026    3:26
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.037556886673