| Das "L" auf der Sicherung steht natürlich nicht für langsam, sondern charakterisiert das Schaltvermögen (nicht verwechseln mit der Auslösecharakteristik). In Deinem Fall nicht unwichtig, da der Kompressor einen hohen Anlaufstrom benötigt. Kennzeichnung L = niedriges Schaltvermögen (ca. das 10-fache des Nennstromes oder min. 35A).
ElKo messen ist so eine Sache, aber eingelötet kommt da nur Unfug raus. Aber auslöten und messen finde ich auch Unfug, wenn sie nur ein paar Cent kosten, tausche ich sie gleich aus. VG ... | |||
3 - Anlaufhilfe für Solar Pumpe -- Anlaufhilfe für Solar Pumpe | |||
Und du denkst , das Dein 24 V Relais mit 14 bis 16 V auch anzieht Das 12 V Relais mag zwar ca 200mA zum Anziehen benötigen aber garantiert nicht zum Halten. Nebenbei dein Motor hat einen Nennstrom von 1,1A benötigt aber zum Anlaufen das ca 4 bis 5 Fache also ca 4 bis 5A. Aus diesem Grund läuft der auch nicht an und deshalb liefern die Elkos den nötigen Anlaufstrom! So ich habe mal spaßeshalber nach Finderrelais 12V geschaut . Dieses hat 300 Ohm Spulenwiderstand und das sind bei 12 V gerade mal 40mA ! Oder https://www.conrad.de/de/relaisbaus......html mit 220 Ohm das sind dann 12V : 220Ohm = 55mA !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 7 Mai 2017 19:58 ]... | |||
| 4 - Hausinstalation 7x1,5mm² -- Hausinstalation 7x1,5mm² | |||
| Hager hat mir mitgeteilt, daß bei B der 3-fache Wert gehalten werden muß, beim 5-fachen erfolgt die Schnellauslösung.
Der 3-5 - fache Wert ist als Bereich zu nehmen, zwischen beiden Werten erfolgt ja nach Stärke des Kurzschlußstromes bzw. Überstromes (dieser kann ja auch durch den Anlauf von Maschinen, was ja mit B ebenfalls möglich ist wenn auch nur bedingt empfehlenswert) zur Schnellauslösung gebracht werden. Er ist bei Hager ziemlich in der Mitte, woraus sich die Selektivität bis 60A ergibt. Wie gesagt ich stütze mich hier auf Aussagen/Zusagen von Hager. Der Haltestrom von 3x ist sogar in allen deren Unterlage zu finden, dieser soll nämlich sicherstellen, daß der Anlaufstrom gewährleistet wird. Aber deine Aussage bezüglich Selektivität ist in der Praxis schon korrekt, da diese 60A nur im Versuchslabor zu erreichen sein werden. Aber daß ein B10 bei 30A schon fliegen kann darf nicht sein, dies muß er halten. Ab 31 darf er kommen. ... | |||
| 5 - B13 vs. C13 -- B13 vs. C13 | |||
| ein FI gewährleistet nie und nimmer irgendwelche Abschaltbedingungen. Ein FI löst bei Fehlerströmen aus, aber nie bei einem Kurzschluss L zu N.
Von daher ist diese Aussage Blödsinn. Ob man B oder C nimmt, kommt nur auf den Anlaufstrom der zu erwartenden Verbraucher an. Der Querschnitt ist dann so auszulegene, dass aufgrund des netzwiderstandes der benötigte Kurzschlusstrom fliessen kann. das ist bei einem B16 der 3 - 5 fache Nennstrom . Also 16*5 = 80A und beie inem C13 der 5 - 10 fache Nennstrom . Also 130A So gesehen hast Du absolut Recht, dass von Seiten Kurzschlusstrom ein C13 genauer betrachtet werden muss als ein B16. Rechnet man allerdings 230 V / 130A ergibt dass immerhin 1.8 Ohm. Und das ist allerdings schon sehr viel. Wer rechnet mir aus, wie viwele laufmeter 1.5mm² das sind. Meist sind die Stromkreise in dem Leistungsbereich eher durch den max. erlaubten Spannungsfall und weniger wegend em nichterrreichen des notwenidgen Kurzschlusstromes begrentzt [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 22 Nov 2012 15:16 ]... | |||
| 6 - Leistungsschild -- Leistungsschild | |||
| Himmel Arsch und Zwirn ob der Motor im Stern oder im Dreick anläuft ist erst mal Shit egal er nimmt immer einen höheren Anlaufstrom auf (warum dürfte Dir klar sein). Bei Sternschaltung hat der Motor gegenüber der Dreieckschaltung nur 1/3 Leistung, damit verringert sich aber auch der Nennstrom und auch der Anlaufstrom. Ob das nun der 5fache oder 50 fache Wert des Nennstromes ist, ist erst mal uninteressant. Je mehr Strom ein Verbraucher aus dem Netz zieht um so mehr bricht die Spannung ein und das Einbrechen der Spannung ist eine Netzrückwirkung. Deine Nachbarn freuen sich bestimmt wenn bei Ihnen das Licht ausgeht, nur weil du zum Bleistift einen 18 kW Motor im Dreieck anlaufen lässt. ... | |||
| 7 - Hilfe erbeten beim Anschluß 400 Volt Asynchronmotor -- Hilfe erbeten beim Anschluß 400 Volt Asynchronmotor | |||
| Der Anlaufstrom von E-Motoren beträgt das 5 -40 Fache des Nennstromes !!!!
Wegen Trägheit des Thermischen Überlastschutz löst dieser verzögert (oder wegen Stromrückganges auf Inenn gar nicht) aus. Bleibt die Stromaufnahme länger als max 60 S über dem 3 fachen des eingestellten Nennstroms löst der Überstromauslöser Aus und Schützt dadurch den Motor.Je höher der Strom desto Kürzer wird die Auslösezeit !!!! Da dieser Motor (Typenschild keine Angaben)im Dreieck verschaltet war sind mit großer Wahrscheinlichkeit die Wicklungen auf 380V ausgelegt!! Ab einer Überlast von 15 Fach Inenn muss die Vorgeschaltete Sicherung auslösen (Kurzschlußbedingung ereicht).Im Schlechtesten Fall fliegt nach 5s die Vorgeschaltete Sicherung Vorausetzung nicht zu groß gewählt.(Hier 20 A(max 25A) Vorsicherung da I ausenleiter rund 19 A und Istrang rund 11A(cosPhi 0,8 angenommen) Bei Motoren die Erschwert anlaufen müssen andere Massnahmn (Strombegenzung)getroffen werden.(Anlassverfahren)Was allerdings Hier kaum zutreffen Wird.So extrem schwer laufen Verdichter (im Heimbereich)nicht an. Gruß Bernd ... | |||
| 8 - Kabelbrandt in Verteilerdose -- Kabelbrandt in Verteilerdose | |||
| Ich will mal ganz vorsichtig eine Vermutung aussprechen.
Es könnte an zu lange Letung und geringer Querschnitt des Leiters liegen. Ich weiss leider nicht inwieweit Dein Kentinssstand in der Elektrotechnik ist, deshalb kurz stichpunkartik eine Erlärung dazu. Ich vermute mal das Du keine Neozet Sicherungen hast (Schmelzsicherung zum wegwerfen). Warscheinlicher sind es Leitungsschutzschalter, kurz LS Schalter. zum Kernpunkt: bei zu hoher leitungslänge hast du einen höheren Spannungsausfall als Resultat des höheren Leitungswiderstandes, dh. es muß mehr Strom durch die Leitung fliesen um die Leistung zu bringen (P = U x I), das wiederum bedeutet das die Leitung sich erwärmt oder sogar erhitzt, und dieses wiederum erhöht den Leitungswiderstand um den Faktor der Erwärmung. Infolge des erhöhten Widerstandes der Leitung wird der Spannungfall noch grösser als es schon ohnehin ist.Jetzt müssen noch höhere Ströme Fliessen um die Leistung zu bringen..... usw usf , der kreislauf wiederholt sich. Und da die Klemmstellen an der Lüsterstelle das Schwächste Glied im Stromkreis darstellen ( kann verschnutz sein oder aber zu wenig Berührungsfläche) wird es auch hier am Wärmsten, folglich fangen diese an zu schmoren (nicht selten die Brandursache in vielen Fä... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |