Gefunden für anklemmen kleinverteiler - Zum Elektronik Forum





1 - Strom im Garten, Mauerdurchführung überirdisch -- Strom im Garten, Mauerdurchführung überirdisch




Ersatzteile bestellen
  Ich lasse gerade eine Zisterne im Garten installieren und bin zur Zeit am überlegen, was die beste Möglichkeit ist, diese mit Strom zu versorgen.

Die Zisterne ist nur für den Garten gedacht, benötigt daher nur Strom aus dem Haus, Wasser muss nicht ins Haus gelegt werden.

Die Idee, ein Erdkabel unterirdisch ins Haus zu führen habe ich mittlerweile verworfen, da mir eine Bessere Idee gekommen ist:

- Ich montiere einen Kleinverteiler (Spelsberg Aki 05) witterungsgeschützt unter einer Holzterasse an der Außenwand.
- Hinter dem Verteiler bore ich ein Loch durch die Betonwand, führe ein Leerrohr durch und zementiere dieses ein (die Isolation auf dem Beton schneide ich etwas größer aus und dichte diese mit Bitumenspachtelmasse) ab.
- Das Leerrohr führe ich ebenfalls in den Kleinverteiler ein und kann nun vom Haus aus die Anschlussleitungen durchstecken.
- Im Hausinneren setze ich einen Unterverteiler mit Hauptschalter, FI und Vorsicherung (notwendig?).
- Die Sicherung für die Zisterne würde ich dann im Verteiler außen anbringen.

Nun kann ich nach "belieben" Leitungen an den Verteiler anklemmen und nach unten hin ins Erdreich führen, muss also später nicht noch eine weitere Durchführung machen, wenn ich zum Beispiel noch eine...
2 - Veranda und Garten beleuchten -- Veranda und Garten beleuchten
Hallo zusammen, ich brauche gute Ratschläge zu meinem Veranda-Projekt. Ich möchte im Aussenbereich Verbraucher (Lampen in Summe ca. 300W / Teichpumpe ca. 200W) installieren.
Die Spannungsversorgung möchte ich an einer Aussensteckdose abnehmen, soll heissen; Steckdose abklemmen, Unterputzverteiler installieren, 4 Leitungen NYY 1,5mm2 (Leitungslängen zwischen 5 und 20m) einbuddeln und anklemmen. Die 4 Schalter werde ich in den Innbereich setzen und eine Zuleitung zu dem Verteiler legen.
Die Steckdosenzuleitung ist mit einem B16A Automaten abgesichert (zusammen mit weiteren Verbrauchern im Wohnzimmer) und hängt an einem FI 40A/30mA, der das ganze Haus absichert.

Welche Art von Kleinverteiler eignet sich für den Aussenbereich (Unterputz)? Die Wand in die ich ihn einbauen werde ist überdacht.

Soll ich die NYY Leitungen zusätzlich absichern (Automaten / FI) und wenn ja, wie?

Besten Dank
Joz64 ...








3 - Vorsicherung durchgebrannt -- Vorsicherung durchgebrannt

Zitat :
http://www.kopp-ag.de/de/images/verteiler.jpg
Bist du dir sicher, dass es sich um diese Baureihe gehandelt hat?
Absolut, das Safemat-Zeug lag ein Regalfach weiter. So einen Fi hatten wir einmal, zu noch relativ unwissenden Zeiten, Moeller war gerade vergriffen. Der Elektriker hat ihn uns eingebaut, die Prüftaste gedrückt und der FI war ex... Elektriker haut mit dem Hammer drauf, meint jetzt geht er wieder. Bei der ersten Auslösung war es dann ganz vorbei.

Das war überhaupt so ein "Fachbetrieb"... (existiert nicht mehr, Eigentümer ist seit Jahren im Ruhestand)... beim Anklemmen der neuen Zählerschleife an die Vorzählersicherungen hat der Monteur laut meinem Vater alle 5 Minuten einen Schlag kassiert... und 4 Arbeitsstunden für Kleinverteiler mit FI und 5 LSS verklemmen, Zähler verklemmen und Vorzählerleitu...
4 - 16A CEE an 32A CEE betreiben -- 16A CEE an 32A CEE betreiben
Das ist in Deutschland neuerdings so nur zulässig, wenn die vorhandene Zuleitung zur 32A-CEE bereits zusätzlich über einen FI-Schutzschalter mit 30mA Bemessungsfehlerstrom geschützt ist. Wowereit!

Wenn nicht, müßte dieser nachgerüstet werden (z.B. in jenem Kleinverteiler, am besten aber vor der 32A-CEE).

Außerdem ist Voraussetzung, daß die vorhandene Zuleitung bereits einen separaten Schutzleiter enthält (in der Regel bedeutet dies, sie muß fünfadrig sein). Gibt es stattdessen einen PEN (Nulleiter), ist keine zusätzliche Dose mehr zulässig (sie bräuchte dann eine neue Zuleitung ab einer Stelle, wo der PEN mindestens 10mm²Cu hat).

Die fertige Steckdose muß stets mit einem Schutzmaßnahmenprüfgerät auf Wirksamkeit derselben überprüft werden.

Der gezeigt vierpolige LS besitzt offenbar keinen nacheilend trennenden N-Kontakt. Das birgt die Gefahr, daß im Schaltmoment eine Überspannung an angeschlossenen Wechselstromverbrauchern entsteht.
Daher - wenn nicht mit Neutralleiterüberlastung zu rechnen ist - ihn besser nur dreipolig anklemmen. ...
5 - Klassische Nullung-PEN auftrennen -- Klassische Nullung-PEN auftrennen
Gehe ich recht in der annahme, das du hinter dem rechten Zähler anklemmen möchtest? Meines erachtens gehört auch über den rechten Zähler ein Hauptschalter, um die Kundenanlage freischalten zu können.

Dann noch zusätzlich zur Wohnungszuleitung hinter dem Hauptschalter abgegriffen(wenn platz und VNB das zulassen) ein Neozedelement, welches deine neue Gartenhauszuleitung NYY-J 5x6 absichert, z.B. mit 25A.

Sollte dein VNB das nicht zulassen, nur den Hauptschalter, und neben der Kiste eine UV die von einem 5x10 NYM welches parralel zur Wohnungzuleitung am Hauptschalter angeklemmt wird gespeist wird. In der UV dann das Neozedelement + ein 4pol. 40/0.03 FI. Eventuell den Hauptschalter einfach zwischen Zählerabgang und Blockklemme einfügen, besser zum klemmen der zwei 5x10.

Im Gartenhaus einen FR-Kleinverteiler(Hensel!), und beliebig viele LS + FI wenn dieser nicht im Haus untergebracht ist.

Das der PE da so in der Luft baumelt, ist nicht richtig. Es mussd ein ordentlicher Hauptpotentialausgleich errichtet sein(suche-funktion). Dessen Zuleitung kann aber genauso vom HAK kommen.

PS.: Gratulation zum TN-S-System. Einzig demjenigen der die Haupzuleitung an das Sammelschienensystem gewürgt hat sollte man noch mal zum üben schicken!

[ Die...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anklemmen Kleinverteiler eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anklemmen Kleinverteiler


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473017   Heute : 4945    Gestern : 5744    Online : 676        2.8.2026    22:59
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0115480422974