1 - Strom für den Garten -- Strom für den Garten




Ersatzteile bestellen
  Also ich orte im Hauptverteiler eindeutigen Aufräumbedarf! Mir gefällt folgendes nicht (nur mal so auf die Schnelle):
- uralter L20 mitten in den neueren LSS
- blaue Ader an eben diesem L20
- rote Ader unter den diversen blauen oben an den Reihenklemmen
- Unübersichtlichkeit
- kein FI auch für Stromkreise mit separatem Schutzleiter (ich sehe etliche gelb/grüne Adern)
- Hauptleitungsklemme nicht fingersicher

Drehstrom ist vorhanden, die Zähler sind offensichtlich Drehstromzähler. Aber wozu sind die 3 Zähler? Ist das ein Haus mit 3 Wohnungen?

Als erstes würde ich mal so lange abschalten, bis die Leitung in den Garten spannungsfrei ist. Dann ist zumindest ihre Absicherung bekannt und man kann sie weiterverfolgen.

Ansonsten: kommt man irgendwie vernünftig aus dem Keller in den Garten? Wenn ja würde ich in einen Ring 5x2,5mm2 investieren und die alte Leitung - sofern sie nicht irgendwelche Verzweigungen aufweist) im HV stilllegen. Sollte sie Verzweigungen haben, würde ich an der Eintrittsstelle ins Haus nach einer Klemmdose suchen und so keine vorhanden ist, dort eine setzen. In der kann man dann die ankommende Leitung mit Klemmen stilllegen. ...
2 - Neue Unterverteilung im Dachgeschoss -- Neue Unterverteilung im Dachgeschoss
Meine Meinung dazu: Die 4mm² Zuleitung könnte/sollte man auf 25 A runtersichern, dann ist man auf der sicheren Seite.

Für 3 normale Zimmer + ein Bad sollte dies auch mehr als ausreichend sein.
(Oft haben ganze Einfamilienhäuser mit 3 Stockwerken nicht mehr als 35 A)

Mehr oder weniger Problematisch wird das "verlängern" der Zuleitung. Dies sollte schon mit ordentlichen Klemmstellen ausgeführt werden. Das ist dann allerdings eine Frage der Gegebenheiten vor Ort. Was kommt dahin wo die alte UV sitzt ? Kann diese als Klemmstelle "bestehen" bleiben, dort mit Reihenklemmen die neue Leitung angesetzt werden ?
(Also Automaten etc. in die neue UV, alte nur zum Verlängern nutzen.)

Oder fällt die alte UV komplett weg ?


Den Ansatz mit 2,5 mm² für Steckdosen finde ich sehr vernünftig. Dann noch FI in die Verteilung und du brauchst nicht frustriert zu sein

Gruß Kai


[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 11 Nov 2010 14:26 ]...








3 - Unterverteilung sanieren -- Unterverteilung sanieren
Hallo Ihr Freunde der Strömlinge!

Das Problem mit der größeren Höhe ließe sich regeln. In jedem Fall bedeutet das Stemmarbeiten, nur ein komplett aufgerissenes Treppenhaus scheidet aus.
Den neuen Schrank muss auch eine Firma einbauen, schließlich ist der alte bis dann vorhanden und auch unentbehrlich. Die Absicherung im Hausanschlusskasten beträgt meines Wissens nach 63 A. Das wollte doch noch jemand wissen.

Die Unterverteilungen kämen daneben in die Wand, im Keller dahinter kämen die nicht so gut an, außerdem ist da (noch) diese Asbestplatte und keine echte Wand. Wenn ich die Kommentare hier richtig verstanden habe, darf man die alten Leitungen verlängern. Erinnere mich an so Dinge wie „ungeschnittener Schutzleiter“ z.B. bei DLE, gibt es da noch Auflagen?
Müssen die Verlängerungen für jeden Stromkreis in eine eigene Dose? Das wären nämlich sehr viele…
Welcher Art müssen die Klemmen sein? Sind das Reihenklemmen oder sind Klemmen wie die von Wago zulässig? Von den Verschraubungen kommt man doch aus gutem Grund ab.
Gibt es da nicht die Auflage, dass die einzeln befestigt werden müssen? Das würde einigen Platz erfordern.
Ob ich mich an diesen Teil sel...
4 - Verpfuschter Unterverteiler? -- Verpfuschter Unterverteiler?
Hi, schau dir gerne noch später nach den Normen, hab sie gerade nicht bei Hand, aber spontan sage ich mal zu den einzelnen Sachen was:


Zitat :
Woscit hat am 17 Okt 2006 16:07 geschrieben :
Unterverteiler einer Wohnung, TN-C-S
1-Phasig (Wechselstrom)
Zählernachsicherung 1 x 50 A Diazed
Vor etwa drei Jahren völlig neu gemacht, samt allen Leitungen (evtl. Anspeisung alt).


Was mir an (vermutlichen) Fehlern bisher aufgefallen ist:

2-Pol-FI 25 A mit 2 x B 16 am Ausgang

Unschön, aber leider oft Praxis. Könnte man zur Not aber noch mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor begründen, dass da zusammen nie mehr als 25 A zum fließen kommen.

Zitat :
5 - Fehlerstromschutzschalter moeller PXF-Serie, 40A, 30mA, 2 oder 4-polig Neu! -- Fehlerstromschutzschalter moeller PXF-Serie, 40A, 30mA, 2 oder 4-polig Neu!
Da der alte Thread weg ist und zudem noch einiges an FI-Schutzschaltern da ist, hier ein neuer!

PXF-40/4/003-A und
PXF-40/2/003-A

hab etwa noch 5 Stück von jedem und würde wieder so 20 Euro als Preis pro Stück vorschlagen, gibt auch 2 Jahre Gewährleistung, wenn mal einer unerwartet kaputt gehen sollte (natürlich nicht für Überlastungsschäden durch fehlende Vorsicherung, sollte wohl klar sein...)

Versand nach Wunsch.

Anfragen bitte via PM oder hier im Thread!

Außerdem habe ich noch ein bisschen anderes Material wie B-LS (moeller PXL), 10mm² Reihenklemmen (Federklemmtechnik), Entstörfilter, Überspannungsableiter für Datenleitungen, ... etc.

Bei Interesse PM!

MfG; Fenta ...
6 - Erneuerung Unterverteilung -- Erneuerung Unterverteilung

Au verdammt, das hab ich ja gar nicht gesehen!
Der "dicke" N den du meinst ist meiner Meinung nach die Zuleitung! Der Herd wird auch nur 2,5mm2 haben.
Sofort ändern, das ist ein Wunder, daß der N des Herdes noch nicht abgefackelt ist! B20A _könnte_ gehen, muß aber nicht, das hängt von der Verlegeart und Leitungslänge ab.
Ich sehe hier Verlegeart B(1), also Adern in Rohr, aber das kann sich entlang der Leitung ändern. Gemäß TAEV Tab. II/2-5 dürftest du diese Leitung mit bis zu B25A absichern, ich würde aber nur B20 nehmen, außerdem gilt diese Tabelle verbindlich nur für Österreich.
Die einschlägigen Experten werden dir sicher gern den Spannungsfall durchrechnen, ich bin froh, daß ich mich an diese Tabelle halten darf und mir das in Haushaltsinstallationen sparen kann.

Off Topic: aus den Werten dieser Tabelle ergeben sich auch die alten L12A-LS. Bei Sicherungen gL und LS Charakteristik L/U darf man 1,5mm2 bei 2 belasteten Adern nämlich mit max. 12A absichern.

Also ich würd in diesem Brandsatz von einem Haus gar nicht gern wohnen wenn da jeder Herd so brutal angeschlossen ist!

Die Verteilung gleich in Drehstrom auszuführen ist an sich gut, nur muß du das insofern trotzdem ändern, als du den Herd mit einem einpoligen LS anschließe...
7 - Altbau - Zählerschrank erneuern -- Altbau - Zählerschrank erneuern
Es gab bisher keine UV's.

Dorthin, wo jetzt der Zähler mit ein paar alten Sicherungen hängt, kommt die schon erwähnte UP-Verteilung hin. Diese wird von den neuen Sicherungen jeweils 3-adrig aus der neuen HV versorgt (Blau bleibt frei).
D.h. hier werden die Zuleitungen nur 1:1 durchverbunden mit Reihenklemmen, es gibt darin keine Sicherungen.
D.h. die alte Anlage bleibt ab Zähler gleich, nur die Sicherungen werden örtlich versetzt in den neuen Zählerschrank im Keller.

Hinzu kommt ein Versorgungskabel für die neuen UV's auf jeder Etage (EG + OG). Die bleiben vorerst leer, bis auf die Badzuleitung, denn das Bad im OG wird sofort renoviert.

Gruss
Markus


...
8 - Zugänglichkeit von Sicherungskästen -- Zugänglichkeit von Sicherungskästen

Zitat :
meister lampe hat am 26 Apr 2004 09:05 geschrieben :
Die TAB benennen Installationszonen und Vorzugsmasse,

Wie zwingend sind diese Vorgaben? Müssen die eingehalten werden oder sind's nur Empfehlungen?


Zitat :
schon im eigenen Interesse ist es ratsam den Verteiler tiefer zu hängen.

oder notfalls auf die Truhe klettern...


Zitat :

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Alte Reihenklemmen Ersetzt eine Antwort
Im transitornet gefunden: Alte Reihenklemmen Ersetzt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756837   Heute : 5477    Gestern : 24922    Online : 650        8.5.2026    4:05
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0544140338898