1 - NYM 7x1,5 Absicherung der einzelnen Stromkreise ?? -- NYM 7x1,5 Absicherung der einzelnen Stromkreise ??




Ersatzteile bestellen
  Hallo !

Ich hab mich jetzt schon ein bisschen durchgelesen und gesehen, dass 3 unterschiedliche Stromkreise in einem NYM 7x1,5 erlaubt sind.

So nun zu meiner Frage, wie sieht es denn mit der Absicherung der einzelnen Steckdosenstromkreise aus ? Also in Frage der Häufung/Erwärmung ?

Im Moment wird hier alles noch mit Wechselstrom versorgt, aber es soll später auf Drehstrom umgestellt werden. Es handelt sich um Leitungslängen von maximal 10m... oder doch besser 2,5mm² ?


Edit:

Es geht mir darum nicht ewig viele Leerrohre im Altbau verlegen zu müssen, sondern die einzelnen Stromkreise zusammen in mehreren getrennt verlegten NYM 7x1,5 zu führen.
Ist das praktikabel ?

Viele Grüße
Manuel

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manuel M. am  8 Dez 2009  9:13 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manuel M. am  8 Dez 2009  9:21 ]...
2 - Wieviele Leerrohre über abgehängte Decke ? -- Wieviele Leerrohre über abgehängte Decke ?
Hallo Leute !

Ich bin dabei die Elektroinstallation in unserem Altbau von 1950 Raum für Raum zu erneuern. Allerdings geht das immer nur abschnittsweise, mann will ja auch noch irgendwo wohnen

Nun zu meiner Frage: Ich bin gerade dabei den Flur zu renovieren. Hinter dem Flur befindet sich die Küche, welche ich später auch noch mit neuen Zuleitungen für Herd, Spülmaschine etc. anfahren möchte. Allerdings geht das alles nur über den Flur, da der Zählerschrank auf den anderen Seite vom Flur sitzt und auch irgendwann rausgeschmissen werden soll.

Ich will nun also die Decke vom Flur abhängen und so 10 Leerrohre über die Decke, für die spätere Nachinstallation der Küche, legen. Die Decke hat allerdings nur eine Fläche von 270*140 cm und wird 8 cm abgehangen.

Kann ich die ganzen Leitungen für die Küche einfach über die Decke in den Leerrohren verlegen oder wird es da drunter zu warm werden ??

Viele Grüße
Manuel ...








3 - NYM + CAT7 + TV Kabel im selben Schlitz -- NYM + CAT7 + TV Kabel im selben Schlitz
Hallo zusammen,

in meinem Altbau möchte ich einen Schlitz in die Wand fräsen, welcher von der Verteilerdose zu 230 V Steckdosen geht. Durch den selben Schlitz würde ich gern auch CAT7 und Coaxialkabel für Fernsehen ziehen.

So soll der Schlitz ausssehen:
Das NYM J 3x1,5 kommt von der Verterteilerdose (neben der Tür)und geht nun zu einer Geräteabzweigdose (Durchmesser 60mm, Tiefe glaube 60 oder 70 mm) in diese Geräteabzweigdose kommt eine 230 V Steckdose. Von hier aus geht es dann weiter zu einer weiteren Geräteabzweigdose in die wieder eine 230 V Steckdose soll. Von dieser 2. Abzweigdose geht der Schlitz zu einer doppelten Gerätedose, in welcher dann das Coax- und das LAN Kabel enden und ensprechende TV- und Netzwerkdose gesetzt werden soll. (Alles ein Schlitz mit den 3 Leitungen)

Kann ich kurz nach der Verteilerdose, aus welcher das NYM zu den Steckdosen geht, mit Cat7 und Coax in den selben Schlitz gehen?

Ich würde dann in den tiefen Geräteabzweigdosen das Coax und das LAN Kabel (ungeschnitten) durch die tiefer in der Wand liegenden Einführungen durch die Geräteabzweigdosen durchziehen. Das NYM soll durch die nicht so tief in der Wand gelegenden Einführungen in die Geräteabzweigdosen kommen und wird dann an die Steckdosen angeschlossen.
4 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung
HV im Keller halte ich für etwas unpraktisch... lange Fußwege im Fehlerfall.

Auf eine Auslegung als Zählerschrank würde ich persönlich verzichten... bis man das nutzt kommen dann u.U. die TAB 2017 und man kann den ganzen nie genutzten Kasten wegschmeißen.

Das habe ich gelernt, nachdem ich in WIen 5x6mm2 eingezogen habe und bei einer später gewünschten Leistungserhöhung auf Drehstrom informiert wurde ich würde auch bei gleichbleibenden 25A inzwischen 5x10mm2 brauchen... oder der Typ, der seinen Kleingarten mit 4x4mm2 angefahren hatte und vom Vorbesitzer informiert wurde er könne problemlos auf Drehstrom erhöhen... Kleinigkeiten, wie daß die Zuleitung vom Zähler zum HV jetzt a) 16mm2 haben muß und b) 5-adrig sein muß, da bereits vor dem Zähler genullt wird konnte der nicht vorhersehen...

Darum bin ich sehr geneigt, im Zähler und Vorzählerbereich exakt auf das vorgeschriebene bzw. von der Leistung notwendige Minimum zu dimensionieren.

Du kannst aber im Keller genug Platz auf der Wand lassen.

Wenn der Putz auch nur halbwegs dick ist, bringt man 16er-Leerrohre auch ohne nennenswerte Schädigung der Bausubstanz unter. Hier im Altbau u.U. sogar ohne die Ziegel anzukratzen... Putzdicke beträgt oft >2cm. ...
5 - Kabelverlegung in Leerrohre -- Kabelverlegung in Leerrohre
Vielen Dank für Eure Tipps bzw. Erfahrungen.
Besonderen Dank an sam2.
Ja, es geht um ein konkretes Projekt. Wir haben gerade bei uns im Hausflur die komplette Elektrik rausgerissen. Und jetzt muss so Diverses neu verlegt werden. (Licht, Klingelanlage, Außensteckdose und Außenfühler für die Heizung).Mal sehen, wieviele Leerrohre wir dann jetzt neu verlegen werden.

Werden uns bestimmt auch nochmal zu anderen Themen bei Euch melden. Bauen insgesamt einen Altbau von 1927 mit ca. 160 m² Wohnfläche um.

Liebe Grüße
Eure Elektromaus ...
6 - Info Stegleitung Fachzeitschrift DE -- Info Stegleitung Fachzeitschrift DE
Der Vergleich hinkt ein wenig. Kosten für Werkzeugverschleiß jeweils 10Cent? Ist denn die Maschine so billig wie ein Hammer???
Also bei uns wird in der Regel auch kein Stegband verlegt, Ausnahme bei Betondecken im Altbau, wenn die Putzstärke zu gering ist, oder im Neubau, wenn irgend ein Depp den Deckenauslaß falsch plaziert hat.
Lieber mache ich einen anständigen Schlitz und verlege NYM.
Leerrohe wären schön, wird aber aus Kostengründen nicht (mehr) gemacht. Selbst bei mir habe ich nicht alle Leitungen in Leerrohre drin....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Altbau Leerrohre eine Antwort
Im transitornet gefunden: Altbau Leerrohre


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192472118   Heute : 4046    Gestern : 5744    Online : 274        2.8.2026    18:51
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0205969810486