1 - 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen? -- 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  8 Mär 2015 09:55 geschrieben :

Es kann aber jeder Zeit die Leuchte gewechselt werden und dann ist der Schutzleiter notwendig.


Ich will den ja auch nicht aus der Wand rausziehen.

Und für den Fall eines erneuten Wechsels der Leuchte würde ich durch eine großen Aufkleber dafür sorgen, daß zuerst die richtige Verdrahtung wieder hergestellt wird.


Zitat :
Für dein Problem gibt es Lösungen die auch Normgerecht sind. Da zu kann zum Beispiel eine Funksteuerung oder ein elektronischer Serienschalter am Lampenauslass eingesetzt werden.
...
2 - Glimmleuchte an bei Lampe an. Kontroll-Schalter oder A/W-Schalter??? -- Glimmleuchte an bei Lampe an. Kontroll-Schalter oder A/W-Schalter???
Danke für die Schaltbilder.
Werde dann mal schauen, ob ich ein neues 5-adriges Kabel (4-adrige kriegt man ja offensichtlich nicht mehr) ziehe und direkt noch 'ne Steckdose unterm Schalter montiere oder ob ich wieder einen normalen Schalter einbaue.

Der beleuchtete A/W-Schalter macht nämlich nun in der Form Ärger, daß der mit montierter Glimmlampe (Leuchtet korrekt, wenn Lampe aus ist) der Abluftventilator gar nicht mehr ausgeht. Überhaupt nicht mehr.
Nur, wenn ich die Glimmlampe wieder rauspopel, schaltet sich dieser nach der Verzögerungszeit ab.

Was zum Teufel hat das nun wieder zu bedeuten?
Vermutung:
Das Teil bekommt nun Dauerstrom - einmal bei Schalterstellung an und einmal via Glimmlampe????
Habe ich mit dem Neutralleiter den falschen Ausgang am Schalter belegt?

Menschens Kind und ich wollte heute noch so ein 4-er-Teil, bestehend aus einer Steckdose, Außenleuchtenschalter (natürlich als Kontoll-Schalter), Flurlichtschalter (beleuchteter A/W-Schalter) und Treppenlichtschalter (ebenfalls beleuchteter A/W-Schalter) einbauen und damit meinem Männe eine Freude machen.
Und da wird mich wahrscheinlich auch noch der Pfusch von den Vorbesitzern des Hauses erwarten. Hier gibt es näm...








3 - E-Instalation Nebengebäude bei TNC erneuern -- E-Instalation Nebengebäude bei TNC erneuern
Der Bau ist BJ 1944. Gerade gemauert, allerdings hat der Mörtel ein Mischungsverhältnis von 4:1, 4 Schippen Sand, eine Erinnerung an Zement.
Die Fugen lassen sich teilweise ausfegen.

Die Lampe ist von aussen recht gut zugänglich aber innen ist genau an der Stelle kaum ein rankkommen. Vermutlich wurde das Kabel gleich beim Bau eingemauert (Dachansatz, recht verwinkelt).

Schlagbohren von außen wollte ich dort vermeiden

Wegen 30 oder 50 cm gr/ge N dort zu bohren, ist vom Aufwand nicht vermittelbar. Eventuell ist es austauschbar indem man es rauszieht und ein neues einfädelt.
Schrumpfschlauch auf die Enden ist ja in de nicht zugelassen.

Persönlich halte ich eine Fehlfarbe für 30cm oder einen 1,5² PEN an einer schutzisolierten Leuchte für das kleinere Übel gegenüber dem Bestand einer Waschküche in TNC

Die Frage, ob Bestandsschutz für die Restanlage bestehen bleibt ist natürlich diskusionswürdig.
Die Freileitung fällt doch nur um 5m nach unten (und wächst von 15 auf 25m) und geht wieder in die 1. Verteilerdose. von dort bleibt die 2 adrige Verbindung zur Leuchte (ca 4m) und der Rest fällt weg. (und wird komplett NEU)
Ein Tauschen der Leitung auf den ersten 3m oder 3,5m ist möglich, nur die Wanddurchführung ist eben kritis...
4 - Kleinverteiler installieren -- Kleinverteiler installieren

Code : Vom Sensor kommt dazu im Keller ein dreiadriges Kabel an, welches über eine Verteilerdose mit einem Erdkabel verbunden ist (geht zu den Leuchten). Diese Leitung führt dann für 2 Minuten Strom, wenn der Sensor Bewegung festgestellt hat.



Dreiadrige Leitung und Bewegungsmelder hört sich schon mal nicht so gut an, ich vermute da hat dein vorgänger den grün/gelben Leiter für etwas benutzt was nicht zulässig ist.

Ein Bewegungsmelder braucht in der Regel L / N / Abgang zur Lampe....
5 - Lampe mit BWM + Lampe ohne BWM -- Lampe mit BWM + Lampe ohne BWM
Hallo,
Habe mir eine Lampe mit eingebauten Bewegungsmelder gekauft und möchte diese mit einer normalen Lampe zusammenschließen. Nur leider funktioniert das nicht so wirklich. Habe eine 3 adrige Verkabelung (L1, N, PE) und eine 2 adrige Lüsterklemme an der Lampe (L1, N), bzw. ein 3 adriges Kabel zur zweiten Lampe. Vom N - Anschluss an der Lampe gehen 2 Kabel weg. Bei normalem Anschluss leuchtet die Lampe mit Bewegungsmelder wie gewünscht, nur die andere leuchtet immer. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Anschlussmöglichkeit bei der vorhandene Elektroinstallation bzw. was muss vorhanden sein, dass das Ganze funktioniert.
Falls das Thema schon irgendwo vorhanden ist und ich es übersehen haben sollte, tut es mir leid.

Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, da mein Elektriker gerade nicht erreichbar ist und ich die Lampen demnächst umtauschen müsste, wenn es nicht funktioniert.

Herzlichen Dank im voraus,

maxy_2002
...
6 - Schaltungsaufbau? -- Schaltungsaufbau?
Ja, oberhalb des Schalters befindet sich eine Abzweigdose!
Wenn der zusammengedüdelte Draht entzwribelt wird, brennt die Lampe nicht.

Ich wollte unter den Schalter noch eine Steckdose setzen und mal schauen was alles im Schalter ist. Wäre praktisch wenn der N schon dort vorhanden wäre. Dann müsste ich nur noch den PE von der Abzweigsdose runterschleifen.
In unserem Haus wurde sehr Adernsparend verlegt, nur das was wirklich benötigt wurde. Im ganzen Flur befindet sich keine Steckdose, ich hoffe das der PE irgendwo in der Dose vorzufinden ist!
Manche Kabel sind auch vom Querschnitt etwas dünn, dürfte 0,75² sein.

Welche Leitungen verlegt ihr denn zu den Schaltern? Immer 5-adrig oder nur wenn mans benötigt?
Ich fände 5 adrige in der Schalterdose am besten, sie mein Problem .....
...
7 - 3 flammige Lampe angeschlossen -> Sicherung fliegt -- 3 flammige Lampe angeschlossen -> Sicherung fliegt
mhh... also angebohrt dürft eigentlich nix sein... Es ist eine
uralte Lampe, aber die Kabel werden eigentlich nur reingelegt
bzw. eingefädelt.
Angeschlossen ist sie über ein 3 adriges Kabel, wobei ich dann mit Lüsterklemmen auf 3 2-adrige aufteile (zu den Fassungen) und die Erde ans Gehäuse schraube...
(Kabel-Typ ist H05W-F mit wie gesagt 0,75mm^2 Querschnitt)
Das Kabel sollte doch eigentlich die 3x60W vertragen, oder?

ciao Christian...
8 - Steckdose an Netzleitung anschließen -- Steckdose an Netzleitung anschließen
Hallo,

gab es eigentlich mal eine Regel für gelbe Adern? Ich habe hier in meinem Wohnzimer einen gelben Neutralleiter liegen. Normalerweise ist hier alles grau-schwarz mit dem einen oder anderen roten, wo es 3-Adrige NYM-Kabel sind. Die Adern vom Schalter zur Lampe sind meist lila, die Verbindung zwischen zwei Wechselschaltern blau.

Und wenn es galt, zwei nebeneinanderliegende Steckdosen zu verbinden, haben die Erbauer wohl einfach blind in die Kiste gegriffen, da findet man zum Teil auch rot-gelb

Gruss und Dank
un23...
9 - Welches Kabel vom Trafo zu NV Halogenlampen? -- Welches Kabel vom Trafo zu NV Halogenlampen?
Hallo,
falls nur eine Lampe an einem 12 Volt Trafo hängt, schliesse ich die Sockel der Lampen mit dem ca. 10cm langem Kabel immer direkt am Trafo an.

Welches Kabel nehme ich aber wenn 2 oder 3 Lampen an einem Trafo hängen (Leistung muss natürlich passen, 3x20Watt an 60 W Trafo z.B.)? Normales 3x1.5qmm oder diese 2-adrige Litze? Da gibt es auch Verteilungen glaube ich, muss das aber unbedingt sein, reicht nicht auch eine Verteilung mit normalen Lüsterklemmen aus?

Danke für ein paar Tipps
Rolf...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adrige Kabel Lampe eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adrige Kabel Lampe


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187969314   Heute : 27780    Gestern : 18748    Online : 214        26.12.2025    22:52
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0281269550323