1 - Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten -- Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten




Ersatzteile bestellen
  Hallo,

beziehe demnächst ein Haus aus den 50ern. Die elektrroinstallation ist katastrophal. Der Vermieter weis, das er Nachrüsten muss. Wesentliche Frage für mich ist, ob in diesem Zusammenhang ein Fi schater eingebaut werden muss.
Der Betstand:
Es gibt 2 Adrige alte Steckdosen
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit Schutzleiter brücke in Dose
Es gibt 3 Adrige neue Stekdosen mit unangeschlossene Schutzleiter
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit 3 Adrigen Anschluss der irgernwo
gebrücktist...

Der Hauptanschluss und Zähler wurde vor ca. 10 Jahren erneuert, da verlegung vom Dach auf Erdkabel.

So jetzt das wirklich fahrlässige:
Vom Zähler geht es 5 Adrig zu den Hauptsicherungen. Tipp mal 16qmm.
Diese sind 35A. Von dort aus geht es 5 Adrig, mit ca. 10qmm in einen andern Kellerraum in eine Abzweigdose. Das wurde eindeutig vor ca. 10Jahren gemacht.

In der Abzweigdose, ist der null Leiter nicht angeschlossen und der
Schutzleiter wird als Nulleiter weiter geführt. Es wird noch besser!
Ohne zusätzliche Sicherungen gehen von dort aus Leitungen zum Herd und zum kompletten Kellergeschoss mit 1,5qqm

Ein 10qqm Kabel geht außerdem ins OG zum alten Sicherungskasten mit
neuen Hauptsicherungen mit 35A und dann...
2 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung
Alu leitet ca. um den Faktor 1,6 schlechter als Cu.
Da aber Alu relativ Preisgünstig ist nehmen wir meist 2 Querschnittstufen höher, somit haben wir noch reichlich Reserve für zukünfige Erweiterungen.
Spezifischer Widerstand Al/Cu= 0,0278/0,0178

Aber generell kann man sagen, dass man anstatt eines 10mm² Cu 16mm² Al legen kann. Dann ist die Leitung gleich belastbar.

Ab 25mm² gibt es dann gesonderte VDE-Alu-Tabellen, da Alu einen großeren Querschnitt somit Durchmesser hat als Cu, ist die Wärmeabfuhr besser. Aber da der Preis von Alu-Kabel mit größerem Querschnitt nicht wirklich steigt lohnt es sich nicht die Grenzen auszuloten.

Ich würde das So machen:
Reichen 6mm² Cu gerade so, dann nimm 16mm² Al
Haben 10mm² Cu noch reserve, dann nimm 16mm² Al
Reichen 10mm² Cu gerade so, dann nimm 25mm² Al
Haben 16mm² Cu noch reserve, dann nimm 25mm² Al

Aber da Alu wie gesagt "nichts" kostet, kann man aus Kostengründen auch 4x50 legen, da ist nur noch der Arbeitsmehraufwand entscheident.

Dieser Shop hat eine recht gute Auswahl an Alu-Kabeln:
http://www.za...








3 - Sanierung der Hausinstallation -> Gartenhaus -- Sanierung der Hausinstallation -> Gartenhaus
Servus liebes Forum.

Vor kurzem wurde im Haus (BJ 1920) meiner Eltern eine, auf mein Drängen hin, dringends notwendige Erneuerung der Hausinstallation vom Fachbetrieb durchgeführt.

(2-adrig Alu TN-C ohne RCD... üblicher Altbestand eben)

HAK gemäß TAB.(Ich hab mich mal wieder bisschen eingelesen und dem Installateur über die Schulter geschaut)

Wohnbereich, sowie Keller&Garage(nicht freistehend) mit RCDs, da Neuinstallation, gesichert.

2 Fragestellungen:

1.)
Am HAK wurd ne neue HPAS gelegt mit PA-Leitern zu Gas, Wasser, Sch*, Heizung. Jedoch kein seperater Fundamenterder. Zitat vom Insallateur: "Nö, muss nich."
Hauswasseranschluss istn Kunstoffrohr, Erdgasleitung sieht mir auch danach aus (oder hinter dem Absteller ummantelt, ist recht "bündig"), also nichts, was von sich aus als Erder dienen könnte.
Ich erinnere mich noch düster an meine Ausbildung, wo im teil 410 bzw. 540 dieser doch erwähnt worden ist...
Also: Muss, oder muss nicht?


2.)
Die alte elektrifizierte, momentan getrennte, Gartenlaube wird demnächst abgerissen und durch eine neue ersetzt.

Folgendes Problem: im Boden schlummert nun ein ~20 Jahre altes 2-adriges Erdkabel, das Streckenweise unter ein...
4 - Alter Hager AP-Verteiler - Ersatzteile? -- Alter Hager AP-Verteiler - Ersatzteile?
OK, ich wollte ursprünglich nicht so tief in die Netzform-Diskussion einsteigen, aber vielleicht ist es an dieser Stelle sinnvoll...

Kurz noch zum Hintergrund: Wir bewohnen das Haus als Mieter, der Vermieter ist pensionierter Elektriker und lässt uns erfreulicherweise fast völlig freie Hand, nach Absprache Veränderungen vorzunehmen. Allerdings auch auf unsere Kosten. Ich selbst bin mit Schutzmassnahmen-PG bewaffneter Dipl.-Ing. E-Technik, die Endabnahme würde durch den Sohn des Vermieters erfolgen. Aus Kostengründen soll eine Involvierung des VNB vermieden werden.

Vorgefunden wurde der im ersten Beitrag zu sehende Drahtverhau. Hier liegt natürlich einiges im Argen, u.a. besitzt der FI keinerlei Vorsicherung und wird damit potentiell überlastet, die Verdrahtung ist teilweise in 6mm² ausgeführt, die rechten drei LSS gehen alle auf denselben Außenleiter, drei Adern in den LSS-Klemmen, fliegende DoLüs, etc. etc. Ferner gibt es im gesamten Haus keinen vernünftigen Potentialausgleich, Wasser- und Heizungsrohre sind nur über DLE bzw. Heizkessel mit PE verbunden. Den HAK findet ihr im HAK-Bilder-Thread. Die Versorgung wurde irgendwann einmal von Freileitung auf Erdkabel umgestellt.

Die Messung des Schleifenwiderstandes ergab Werte um die 30 Ohm, für TN natürli...
5 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern
Hallo zusammen,

bin ganz neu hier zudn hab gleich einen Frage.

Istalletion sieht ähnlich diesem Eintrag aus:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....58840

Allerdings mit Hauptsicherungskasten im Keller.
Aber mein Hauptproblem besteht jetzt darin, dass wir nur 4 Adern 10 ² zu den Unterverteilern in den einzelnen Wohnungen haben (insgesamt 3) (schwarz, braun, blau als Phasen und grün/gelb als Null bzw. Erdleitung)

Parallel gibt es aber noch ein älteres Kabel mit 7 Adern a 1,6. Vermute das es sich hier um die Orginalinsatllation handelt.

Jetze meine Fragen -> muß ich eine extra Erdkable ziehen oder gleich das 4 adrige Kabel durch ein 5 Adriges Kabel ersetzen?
Kann ich eventuell das 7 adrige Kabel nutzen?

Muß dazu sagen, dass wir jetzt an alles dran kommen, da eine Wohnung komplett saniert wird, die zweite auch soweit, dass der Sicherungskasten komplett getauscht wird und in der 3. käme ich zur Not auch dran.

Ach ja bisher waren die Erdleitungen der Steckdosen, die unser Vorgänger ...
6 - Erdung im Altbau -- Erdung im Altbau
Metallische Gas- und Wasserleitungen sind immer zu erden, das dagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Ähnlich sieht es bei Heizungsrohren aus!

Genauso ist es auch absolut nicht ratsam, auf einen Stützerder zu verzichten. Wenn das jeder machen würde, wäre die Erdungswirkung des PEN estrem mies bis hin zu gleich Null!

Was den Erder angeht: 2,5m ist zuwenig! Bei einem Kreuzstaberder würde das reichen, bei einem Tiefenerder sollten es mindestens 6-9m unterhalb des Erdniveaus sein, damit zu jeder Jahreszeit zuverlässig niedrige Erdungswiderstände möglich sind. Auch wenn bei Kreuzerden 2,5m (und manchmal 1,5m) offiziell ausreicht, ist die Erderwirkung von Tiefenerdern doch deutlich besser. Das Gute: Man hat ja immer Stäbe von 1m oder 1,5m Länge, was bedeutet, dass man, sollte man z.B. nur auf 4,5 oder sogar nur 3m kommen, man einfach mehrere TZiefenerder in einem Raster einschlagen kann. Damit kann man die Tiefe zwar nicht vollständig, aber doch zu einem guten Teil kompensieren. Möglich ist dabei ein Raster von 3x3m, d.h. 4 erder werden an den kanten eines imaginären quadrates von 3m Seitenlänge bis zur Maximaltiefe eingeschlagen. Man muss halt meihrere Einschlagspitzen kaufen

Generell: Ein einzelner Tiefenerder (auch bei einer Länge von 9m) ist als S...
7 - FRITZ!Box SL WLAN und extravagante Verkabelung Probleme?? -- FRITZ!Box SL WLAN und extravagante Verkabelung Probleme??

Moin,
hab da diverse Probleme, ich kann mir zwar vorstellen woran es liegt jedoch vieleicht habt ihr eine Lösung.

Also kurz zu meinen Aufbau: DSL-Spliter zur FRITZ!Box SL WLAN von dort über Patchkabel auf einen Switch ohne Uplink port von dort über Patchkabel auf CAT 3 Dose von dort weiter über CAT 5 Kabel durch mehrere Dosen mit Klemmen durchverbunden(jedoch nur Klemme 1/2/3/6 - eben normale 10/100 Verkabelung) dann auf ein Telefonkabel 0,6qmm weiter verklemmt bis zu einen Übergaberaum, hier auf ein Telefon Erdkabel mit 0,8qmm über welches auch noch Telefonsignale übertragen werden (ist 16 adrig) bis ins nächste Haus hier wiederum im Übergaberaum auf ein normales Telefonkabel durch eine weitere Dose durchverklemmt und dann auf eine CAT 3 Dose.
Ich habe nun am PC stehen das die Netzwerkverbindung in Ordnung ist und mit 100Mbit/s besteht. Im Status zeigt er mir auch an das er Pakete versendet hat und auch empfangen hat. Wenn ich jedoch über Browser gehe versucht er Stundenlang eine Seite aufzu bauen aber irgendwie schaft er es nicht. Ich kann nicht mal auf die Anlage zu greifen. Mit den PC direkt an der Anlage Kein Problem. Aber über die ganze Strecke (ca. 112m) keine Chance.
Hat vieleicht jemand ein Tip wie ich die Anlage doch noch ans laufen bekomme?
...
8 - 2. FI für Erdkabel (?) -- 2. FI für Erdkabel (?)
zwei FI in reihe können beide fliegen bei einem fehlerstrom - allerdings könntest du dann schonmal den Haupt-FI wieder einschalten, wenn der Fehler im Gartenbereich liegt, da der Erdkabel-FI dann ja fehlerhaften Teil vollständig abgeschaltet hat, alkso auch den N-Leiter getrennt, sodass dort keinerlei Fehlerstrom mehr fließen kann, der den Haupt-FI wieder rausschmeißt.
Allerdings hätte man dafür auch genausogut 'n zwei- bzw. vierpoligen (je nachdem ob Wechsel- oder Drehstrom) Schalter nehmen können (oder N-Trennklemme im Verteiler+Automat)

FI für Erdkabel benötigt:
Jein. ich wieß nicht, ob es ne generelle FI-Flicht für Erdleitung gibt, allerdings wird das hier nur von untergeordneter Bedeutung sein, denn bei Steckdosen im Gartenhäuschen ist wohl davon auszugehen, dass dort auch Geräte im Freien dran betrieben werden, und somit wird ein 30mA-FI gefordert.
Dieser muss allerdings nicht seperat für die Leitung vorgesehen sein sondern kann auch ein FI für's ganze Haus oder so sein.

Welchen Nennfehlerstrom hat denn dein Haupt-FI? ist das überhaupt ein 30er? oder sind's vllt. auch 100/300/500mA? In dem Fall bräuchtest du dann zwingend deinen 30er Zweit-FI (ist doch hoffentlich einer mit 30 oder gar 10mA, oder?).

Wieviel Adern hat überhaupt dein E...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adrig Erdkabel Anklemmen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adrig Erdkabel Anklemmen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192476622   Heute : 3452    Gestern : 5128    Online : 458        3.8.2026    14:48
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0455319881439