Gefunden für adernklemmen - Zum Elektronik Forum





1 - Fehler E90 -- Wäschetrockner   Siemens    WDT2




Ersatzteile bestellen
  Hallo,

nun habe ich die Bedienblende ausgebaut. Auf dem Modul waren auf Höhe des Drehreglers ein paar minimale weiße Ablagerungen, diese habe ich vorsichtig mit einem Wattestäbchen entfernt.

Das rosafarbene sechsadrige Kabel vom Bedienmodul zum Leistungsmodul habe ich durchgemessen. Alle Adern haben Durchgang (gemessener Wert bei Multimeter-Einstellung 200 Ohm: Jeweils 0,6 bis 0,8). Die mittleren Positionen der Adernklemmen sind nicht belegt.

Bedienmodul wieder eingebaut, Gerät erneut gestartet: Wieder Fehler E:56.

---

Leistungsmodul (Neugerät) wieder ausgebaut, "altes" Leistungsmodul eingesetzt, Gerät eingeschaltet, läuft nun plötzlich problemlos an?!


---
Den Trockner hatte ich natürlich bei allen Arbeiten vom Stromnetz getrennt und zusätzlich vor jedem Eingriff noch per Duspol am Trockner gemessen, ob auch wirklich keine Spannung mehr anliegt. ...
2 - Zweiter RCD im fast voller Verteilung, bitte um Ratschläge -- Zweiter RCD im fast voller Verteilung, bitte um Ratschläge
Hallo Sam,

Mit SH-schalter meinte ich einen einfachen 3 poligen Ausschalter ohne Sicherungsfunktion.

Ich weiß nicht, von welchem Typ der RCD ist. Kann ich leider erst am WE nachschauen, ob er auch pulsierende Gleichfehlerströme erfassen kann. Wenn nicht, werde ich ihn auf jeden Fall mit tauschen.
@Surfer: Am We wäre leider erst ein Foto möglich.

Falls doch, wie realisiere ich am Besten die Verkabelung? Ich müsste vom Zählerabgang direkt auf den ersten RCD, von da aber auch gleich auf den Zweiten. Dazu habe ich dann zwei Adern in einer Klemme, darf ich das? Muss ich das mit dem Hersteller abklären oder ist es gängige Praxis? Die Klemme ist so eine u-förmige Lasche, die sich gegen einen festen Teil zuzieht; aber ich denke ihr kennt sowas...

Leichter, jedoch etwas teurer, wäre es vielleicht zwei RCD desselben Herstellers mit einer 4P-Schiene zu verbinden und bei einem RCD die Adernklemmen eben zusätzlich zu benutzen, oder?! Geht das zum Beispiel bei ABB? Deren Webseite ist leider grauenhaft, so dass ich noch keine Einbauanleitung finden konnte.

Ganz am Rande aus Neugierde: Wieso scheibt Hager bei seinen RCD's die Energieflussrichtung vor?

...








3 - UV: Phasenschiene und FIs -- UV: Phasenschiene und FIs
Ich hatte ja schon geschrieben, dass ich eine Hutschienen-N-Klemmleiste und eine 4-polige Schiene nehme, also nirgends mehrere Adern in eine Klemme kommen werden. Dennoch (oder besser gesagt: darum) Danke für die Hinweise!

@Fenta: Wenn ich drei Adern klemmen will, dann bräuchte ich doch einen Adapter von einer Hauptklemme auf mindestens drei Adernklemmen, oder?

@shark1: Wegen des PEN auf der blauen Leiste habe ich jetzt nochmal nachgesehen, ob ich nicht (auch ohne Öffnen der HV) doch noch etwas herausfinden kann. Also: Die HV hängt zwischen dem HAK und der HPAS. Der obere Bereich der HV, wo die UV-Zuleitungen abgehen, hat eine Abdeckung. In diesen Bereich läuft ein Grün-Gelber vom HAK-Gehäuse aus hinein, von der anderen Seite laufen zwei Grün-Gelbe von der HPAS aus hinein. Ansonsten geht von der HPAS nur ein Erder ab (keine Ahnung, welcher Typ. Ist ein ca. 4cm breiter u. 5mm dicker Metallstreifen, der nach draußen in den Boden führt.)

Ich habe jetzt von den offenen Seiten der Abdeckung aus reingeleuchtet u. -geschaut. Es handelt sich um einen Grün-Gelben, der HAK-Gehäuse u. HPAS direkt verbindet. Der andere Grün-Gelbe läuft ebenfalls nur von er HPAS aus durch die Abdeckung hindurch, ohne in die HV hineinzug...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adernklemmen eine Antwort


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192477038   Heute : 3871    Gestern : 5128    Online : 497        3.8.2026    15:53
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0104730129242