UV: Phasenschiene und FIs

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  17:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
UV: Phasenschiene und FIs

Problem gelöst    







BID = 518019

karudi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 55
Wohnort: Offenbach
 

  


Kann man in einer Reihe mit 12 TE LS-Automaten und 4-polige FIs zusammen über eine gemeisame (Gabel-)Phasenschiene versorgen?

Dabei wäre ein FI auf jeden Fall ganz rechts angeordnet (TE 21-24),
so dass das rechte Zwölftel der Schiene abgeschnitten wäre.

Für einen ggf. zweiten FI wäre dann die unter dem N-Eingang gelegene Gabel der Phasenschiene so abgeschnitten, dass 3mm Abstand zwischen N-Eingang und Leitern in der Schiene bestünden.

BID = 518025

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

 

  

Rechts kann man den FI anodernen und einen 11TE Gabelschiene benutzen.
Oder du ordnest den FI links an und brichst die Gabel ab und feilst die Cu-Schine bis von der Gabel nichts mehr übrig ist.
Aber auch wenn die Die 12TE-Schiene ablängst must du die Cu-Schinen herausnehmen und an der letzten Gabel absägen.
Was willst du eigentlich mit dem 2. FI auf der gleichen Gablschiene bezwecken?

BID = 518053

karudi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 55
Wohnort: Offenbach

Hallo shark1, beim vorgesehenen Umbau der UV werden zwei 2-polige FI durch einen 4-poligen FI ersetzt, und es kommt ein weiterer FI hinzu. Siehe Bildchen. Die zwei FI in einer Installationsreihe hätte man bei Variante 1. In Variante 2 hätte jeder FI wenigstens auf einer Seite etwas Luft (soll ja temperaturmäßig besser sein; ist allerdings eine AP-UV, vielleicht kühlt das auch etwas). Was macht man dann aber mit TE 20? Wenn freilassen (Kühlungsvorteil), kann dann die Gabel der Schiene dort bleiben, oder muss sie weggenommen oder isoliert werden? Oder besser einen (bis auf weiteres unbenutzten) Automaten setzen?





BID = 518060

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Ich würde Verialte 1 bevorzungen, aber die Plätze von FI-DLE und FI-LS30-32 würde ich tauchen und den FI vor den DLE LSS anordenen!

BID = 518087

un23

Stammposter



Beiträge: 399
Wohnort: Neckartenzlingen

Hallo,
spricht etwas dagegen, alle 3 FIs in eine Reihe zu setzen und eine 4-polige Schiene zu nehmen?

Gruss
un23

BID = 518124

karudi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 55
Wohnort: Offenbach

Von mir aus nicht, das fänd' ich sogar besonders schick! Wusste nur bisher nichts von 4-poligen Schienen. Aber wenn's die gibt, umso besser. Je weniger Verdrahtungsalat, umso schöner.
Es war nur so, dass ich mal was mit möglichen Wärmeproblemen bei FIs gelesen habe, aber vielleicht ist das hier nicht so kritisch. Werde mich gleich mal nach einer 4-poligen Schiene umschauen...

BID = 518136

Martin Wagner

Schriftsteller

Beiträge: 768
Wohnort: Unterfranken
Zur Homepage von Martin Wagner

In größeren Verteilern sitzen schon mal 5...10 FIs nebeneinander. Auch 63A Typen, also werden drei eher kein Problem sein.
Wenn möglich, würde ich den Hauptschalter in die HV umverlagern und so nochmal 3TE Reserve gewinnen. Später, wenn nochmal was dazukommt, bist du froh den Hauptschalter dann nicht ausbauen zu müssen .

Gruß Martin

BID = 518146

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Hier ein Link zu einer 4poligen Gabelschine:
http://www.doepke.de/source/index.p.....dukte

Gibt es natürlich auch von allen anderen Herstellern!

BID = 518147

karudi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 55
Wohnort: Offenbach

@ Martin: Danke für die Beruhigung bzgl. Wärme! Der Hinweis auf mögl. Platzgewinn über den Hauptschalter ist auch gut!

Ansonsten:
Hab nochmal überlegt: Der Nachteil von 3 nebeneinander auf einer
gemeinsamen Schiene sitzenden FIs ist, dass sie dann alle drei jeweils
vor dem LS sitzen. Dann bräuchte ich aber zu viele N-Schienen
(Platzproblem) oder aber die Endkreise hängen mit L am LS und mit N am
FI, vielleicht auch nicht so schön/übersichtlich.
Ich tendiere daher doch zu Variante 2, wobei ich die drei N der
Endkreise 17-19 gemeinsam in den N-Abgang des FIs klemme. Alle drei
sind mit 1,5mm² gleich groß, die Zugklemme ist oben und unten
durchgehend gerade/eben (keine V-Form) und klemmt die Adernenden, wenn
ich sie säuberlich nebeneinander einlege, darum gleichmäßig fest.
Die Zul. DLE bleibt so am FI wie bisher, ebenso die 3L-Verdrahtung vom LS zum FI.

Die bisherige N-Schiene wird vom rechten FI für die Kreise 1-12 gespeist. Der TNC-PEN kommt da runter und auf eine neue N-Schiene. Diese neue N-Schiene wird jetzt von der UV-Zul. gespeist, und von ihr aus werden die FIs gespeist.
(Das mit dem TN-C-PEN f der blauen "N"-Schiene ist hier Status quo in allen Wohnungen und bleibt erstmal so, habe ich hier schon mal wann anders erfragt...)

Bleibt nur meine alte Frage: Was mache ich mit der unbelegten TE 20?
Gabel abschneiden? Isolieren? Oder einen bis auf weiteres unbenutzen LS setzen als Lückenfüller?

Viele Grüße, karudi

BID = 518157

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Solage nur ein Steomkreis an einem FI hängt (zb DLE) ist es kein Problem den N direkt auf den Fi zu klemmen, das mache ich immer so.
Das must du ja auch machen, wenn du ein FI hinter den LSS anordnest.

3x 1,5mm² solltest du auchnicht in eine FI-Klemme würgen, das ist nicht zulässig. Setze lieber einen kleine N-Schiene auf die Hutschiene (1TE).

DEr PEN darf sowieso nicht auf die N-Schiene, sondern muss auf die Gelb/Grüne PEN-Schiene, wenn diese bis dato noch keinen PEN-trägt, muss man prüfen, der PE(N) in der HV auf den PEN liegt.
Wenn ja, muss man ur die Enden der Gelb/Grünen Leitung blau kennzeichen und fertig.

Die Zuleitung (inkl N) führst du dann direkt zum FI-"Block" mit der 4poligen Gabelschiene.

Für freibelibende Gabeln gibt es spezielle Schutzhüllen!


BID = 518184

Fentanyl

Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !




Beiträge: 1912

Wenn FI und LS in Reihe, dann würde ich in Stromflußrichtung installieren, also in der Regel links den FI und rechts die LS, weil normalerweise zuerst der FI durchflossen wird. Damit die LS mit L1 anfangen, klemmt man auf den ersten Kontakt des FI L3, auf die zweite L1 und auf die dritte L2, sofern die N-Klemme die rechte äußere ist.

Die FI auf eine schiene zu klemmen, ist auf jeden Fall von Vorteil, da man die Lastverdrahtung mit einer Schiene abgehandelt hat und man nicht von einem FI zum nächsten durchschleifen muß, was Zwillings-AEH erforderlich macht!

Dass die FI gegen Überlast geschützt werden müssen, weißt du?

Falls du Überspannungsschutz einsetzt: Ableiter Klasse B und C müssen bei Schutz vor Netzseitiger Überspannung VOR die FI!

MfG; Fenta

BID = 518209

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Man kann natürlich auch Fehlerstromschutzschalter verwenden, die die N-Klemme auf der linken Seite haben...

"Gescheite" Hersteller bieten nämlich beide Varianten (N links oder rechts) an...

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 518249

karudi

Gelegenheitsposter



Beiträge: 55
Wohnort: Offenbach

@shark1:
Zitat :
3x 1,5mm² solltest du auch nicht in eine FI-Klemme würgen
Also, gewürgt wäre es nicht. Wie ich ja schon schrieb, meine ich, dass es vom Platz her und der gleichmäßigen Verklemmung durchaus ginge, siehe auch das Foto. (Farben nicht beachten, hier geht's nur um die schnelle Demo der Passung)

Aber wenn es N-Schienen auf Hutschiene in 1 TE gibt und meine Idee unzulässig ist, werde ich die N-Schiene benutzen.

Dann kommen auch alle drei FI auf eine (4-polige) Schiene.

Also Danke für den Tipp! (Auch für den Hinweis auf Gabelhüllen)

Dass mit dem PEN auf der blauen UV-Zul./Klemme hatten wir doch schon diskutiert, Ergebnis war, es ohne die weitere Kenntnis der HV so zu lassen, wie es ist.

@ Fenta: FI kommen auf eine Schiene, somit keine FI und LS in gemeinsamer Installationsreihe. Aber dass die LS mit L1 anfangen sollen, ist doch wohl eher deinem hohen ästhetischem Anspruch geschuldet? (Ohne dass daran was auszusetzen wäre...)
Danke für den Hinweis auf Überspannungsschutz, haben wir aber nicht.
Der Überlastschutz der FI ist, meine ich, gegeben, weil ja die angeschlossenen LS in der Summe höchstens soviel Nennstrom zulassen wie der FI (bzw. für den 63A-FI für LS 1-12 sind's die drei 50A-Zählervorsicherungen).



BID = 518282

Martin Wagner

Schriftsteller

Beiträge: 768
Wohnort: Unterfranken
Zur Homepage von Martin Wagner

Entscheident ist nicht, ob die Adern gut halten. Sondern, ob der Hersteller des FI das zulässt.
Einmal ob 1,5mm² sicher geklemmt werden können (evtl. ja) und ob drei Stück davon in eine Klemme dürfen (höchstwarscheinlich nein).

BID = 518306

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681

Wenn Du drei Adern nebeneinanderin die Klemme drückst, werden die unterschiedlich stark geklemmt, die eine mehr, die andere weniger. Zugelassen sollte daher nur eine Ader pro Feder sein.


Gruß, Bartho


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182398178   Heute : 5375    Gestern : 7548    Online : 600        25.11.2024    17:46
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0389740467072