| 1 - Fernöstliche Stromkabel.. Eurostecker auf (C13) -- Fernöstliche Stromkabel.. Eurostecker auf (C13) | |||
| |||
| 2 - FI an 2x110V Netz anschließen -- FI an 2x110V Netz anschließen | |||
| Moin,
moment mal! Ist das wirklich ein Dreiphasennetz mit 3x 110Volt gegen einen Neutralleiter sowie Schutzleiter (= 5 Leiter). Hier hätte man 190Volt von einem Außenleiter zu einem anderen Außenleiter. Anzahl Außenleiter = 3, Phasenverschiebung = 120 Grad. ODER ist es ein 220Volt Netz mit Mittelanzapfung, bei dem beide Leiter 110 Volt gegen den Neutralleiter (= geerdete Mittelanzapfung) haben. Anzahl Aussenleiter = 2, Phasen"verschiebung" = 180 Grad. In Japan ist letzteres Netz verbreitet, kein (für unsere Verhältnisse) "normales" Dreiphasennetz. Den FI-Schutzschalter könntest du folgendermaßen grob testen, jedoch nicht prüfen: Nimm eine handelsübliche E27 Fassung und schraube ein 60Watt - 100Watt Leuchtmittel ein. Dort schließt du eine Leitung mit Schukostecker an. Eine Ader auf den PE-Kontakt, eine Ader auf einen Pin des Schukosteckers. Stecker einstecken, löst nichts aus, Stecker um 180Grad drehen. Löst der FI-Schalter dann aus, funktioniert er schonmal grundlegend. Löst er nicht aus, ist der entweder defekt oder es liegt ein Problem bei der Netzform vor. Dies ist nur ein großer Test, die Schutzschaltung muss auf jeden Fall n... | |||
3 - Die gute chinesische Anschlußleitung -- Die gute chinesische Anschlußleitung | |||
| Ich habe einen Anschlußadapter, um Festplatten auch ohne und außerhalb des Computers betreiben zu können.
Da dieser Adapter plötzlich nicht mehr funktionierte, habe ich die zugehörige Netzanschlußleitung durchgemessen und mußte feststellen, daß eine Ader keinen Durchgang hatte. Stecker: Schukostecker mit Aufdruck (Prägung) 10 A 250 V ~ / Kaltgerätestecker mit Aufdruck 10 A 250 V ~ Leitung mit Aufdruck TH PVC INSULATED COPPER WIRE & CABLE Sonst keine Hersteller- oder Prüfzeichen. Ich schnitt die Leitung auf (Außen-Durchmesser 5,5 mm) und fand darin drei Adern mit den Isolationsfarben schwarz, blau und schwarz/gelb (tatsächlich NICHT grün). In jeder Ader waren 22 Einzeldrähte mit jeweils 0,05 mm Durchmesser, also ein Querschnitt von 0,0432 mm². Wie groß muß eigentlich der Mindestquerschnitt einer Netzleitung sein? Beste Grüße! micha27 ... | |||
| 4 - Mietwohnung - Teil 2 -- Mietwohnung - Teil 2 | |||
| Bild 1: Bergmannrohr ist gut, aber es sollte eigentlich bis in den Stutzen der Dose reichen... die bündig abgeschnittene und isolierte Ader ist auch nett. Repariert und neue Dose gesetzt.
Bild 2+3: YM-J 3x1,5 mit Schukostecker... und fliegender Klemmstelle. Diese Leitung geht nach oben aufs Hochbett und versorgt Bild 4: zertrümmerte Schukosteckdosen. Raufasertapete am Boden finde ich übrigens auch kreativ. Dann geht die Leitung in einer mit Holz und Spanplatten zugebauten Türöffnung wieder nach unten, zu einer UP-Steckdose, sogar in einer Hohlwanddose. Mit Krallen befestigt versteht sich. Von dort geht die Leitung wieder aus der Hohlwand heraus, nach oben aufs Bett, hat dort wieder eine russische Flickstelle und versorgt einen weiteren Haufen Murks, bei dem ich den Überblick verloren habe - ist einfach nur mehr rausgeflogen. Bild 5: zu kurze Rohre gabs auch ein paar Jahrzehnte später noch. Ein PE würde auch nicht schaden. Argument des Urhebers: "Da oben am Bett hat ma doch eh nix was a Erdung braucht!". Stimmt. Nix. Außer dem Tischventilator mit Schukostecker... ... | |||
| 5 - Mein neuer Hauptschalter -- Mein neuer Hauptschalter | |||
| Ich hab vor einiger Zeit aus Platzgründen leider einen riesenfetten Plattengriller mit so einem Stecker ablehnen müssen... etwa so breit wie mein Rowenta aus den 70ern aber quadratisch, also fast doppelt so tief. Hatte aber keinen Thermostat, also ob ich damit viel Freude gehabt hätte ist fraglich. Die Leitung hab ich vor dem Schrott gerettet, erstklassig erhaltene Textilleitung mit Aderisolierung aus Gummi. Heißgerätekupplung ohne Schutzkontakt und schlampig montierter Schukostecker (eine Ader ausgerissen, Zugentlastung sowieso wirkungslos). Meine Mutter hat das Waffeleisen, das meine Oma Ende der 40er zur Aussteuer gekriegt hat. Funktioniert tadellos und ist viel größer als die aktuellen Spielzeuge. Insgesamt haben wir einige Geräte, die so eine Leitung brauchen. ... | |||
| 6 - Historischer Haartrockner von AEG -- Historischer Haartrockner von AEG | |||
| Witzig, unserer sieht exakt gleich aus, hat aber eine Leitung mit Schukostecker (original AEG). Könnte aber theoretisch nachgerüstet sein, mir ist als ob man durch die Lüftungsschlitze eine gelbgrüne Ader sähe. ... | |||
| 7 - Steckernetzteil - Blindspannung am Ausgang -- Steckernetzteil - Blindspannung am Ausgang | |||
| Also, hab jetzt noch ein paar Versuche gemacht:
Ihr habt mir ja vorgeschlagen ein Netzteil mit konventionellen Trafo zu nehmen. Das muss ja kein neues sein, und ich hab mal in die große Restekiste geschaut und siehe da: 2 kleine Steckernetzteile. Die haben zwar laut Aufkleber nur 6 V, die Leerlaufspannung des kleineren (200 mA) beträgt aber 10 V und das bisschen Strom was ich ziehe ist ja fast wie Leerlauf. Innendrin wird der Nummernanzeiger übrigens komplett über einen 3,6 V - Festspannungsregler versorgt, also macht das 1 V mehr auch nichts aus. Meiner eigenen Schaltung eigentlich auch nicht, im schlimmsten Fall zieht die LED dann eben ein paar mA mehr. Einigermaßen sparsam ist das Netzteil auch. Mit angeschlossenem Nummernanzeiger, zieht das Netzteil 12,8 mA aus der 230 V Leitung. Ich weiß, das ist nicht komplett Wirkstrom, aber die errechneten 2,9 VA Scheinleistung können ja nicht von der Wirkleistung überschritten werden. So ein kleines Leistungsmessgerät zeigt mir übrigens 1 Watt an (nicht alleine gemessen: 15 Watt Glühlampe parallel ergibt dann Messwert 15,9 Watt, nur Glühlampe 14,9 Watt => also Netzteil 1 W; Netzteil alleine im Energiemonitor => 0,0 Watt )
Das zweite (größere, 500mA) Net... | |||
| 8 - Erdung? Is doch Schukostecker dran! -- Erdung? Is doch Schukostecker dran! | |||
| Der Fach-Autor Klaus Bödecker schreibt andernorts:
"(...)Durch den Schukostecker an Stelle des zweiadrigen Steckers wird die Schutzmaßnahme elektrischen Schlag des Geräts (Schutzisolierung) und die der Anschlussleitung (Schutzisolierung) nicht geändert. Der Schutzkontaktstecker ist somit ein unnötiger Aufwand/Luxus/Schmuck bringt aber keine Probleme hinsichtlich der Schutzmaßnahme des Geräts. Probleme kann er in mechanischer Hinsicht bringen.(...)" und weiter: "(...)Die schwachbrüstrige zweiadrige Leitung ist vom Hersteller nicht für den Anschluss des dicken, gewichtigen Schutzkontaksteckers gedacht. Sie wird möglicherweise beim Herumhantieren (und besonders bei dem leider üblichen, eine ganz schöne Kraft erfordernden Herausziehen aus der Steckdose) mechanisch zu stark beansprucht und bricht kurz hinter der Zugentlastung ab. (...) Oftmal greift auch die Zugentlastung nicht richtig und zwingt zum Pfusch." Der Schutzkontaktstecker kann also eventuell die Leitung, welche eigentlich nur für einen leichten Euro- oder Konturenstekcer vorgesehen ist, durch sein schieres Gewicht mechanisch überlasten. Das war es dann aber auch schon... Man kann natürlich auch die Anschlussleitu... | |||
| 9 - Neutralleiter mit Schutzleiter = 70 Volt -- Neutralleiter mit Schutzleiter = 70 Volt | |||
| Hallo Hansen,
Deine Messung ist für den Anfang durchaus aussagekräftig. Es sieht nämlich ganz nach einem unterbrochenen (oder hochohmigen) Schutzleiter aus. Dies bedeutet Lebensgefahr!
Daher bis zur Reparatur an jener Steckdose KEINESFALLS mehr Geräte der Schutzklasse I (also mit Schutzleiteranschluß/Schukostecker) mehr betreiben!!! Geräte der Schutzklasse II (also schutzisoliert, mit flachem Eurostecker oder Konturenstecker - wie z.B. Saugstauber) sind dagegen ungefährlich. Ursache kann ne schlechte Klemmstelle sein, aber auch ne abgebrochene Ader oder eine angebohrte Leitung. Die Schadstelle kann auch weitab jener Steckdose liegen. Manchmal wird sogar einfach vergessen, eine Ader anzuklemmen! Wenn dann auf die - an sich vorgeschrienbene - Inbetriebnahmemessung verzichtet wird, fällt das beim Schutzleiter oft erst auf, wenn Jemend zu Schaden kommt... Frage: Mietwohnung oder Euer Eigentum? Dann sehen wir weiter. Gruß, sam2 P.S.: Man muß lobend erwähnen, daß Du den Neutralleiter bei seinem korrekten Namen nennst (ein Nulleit... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |