Gefunden für ableitstrom herd - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Zählerschrankbestückung und Unterverteilung -- Zählerschrankbestückung und Unterverteilung | |||
| |||
| 2 - RCD 63/0,3 in HV? -- RCD 63/0,3 in HV? | |||
| Ja kommt nur drauf an wieviele FI nachgeschalten werden sollen. Je weniger desto besser. Allerdings wenn viele Verbraucher die geringen Ableitstrom auf PE haben wie EVG von Leuchtstoffröhren (auch viele Heizgeräte leiten auf PE ab, unser Weck Einkochtopf entschieden zuviel seit diesem Jahr (kurz vor Fertigstellung des Aufheizvorganges fliegt der FI, nach Reindrücken ging das wieder für ca. viertel Stunde usw. gut der ist defekt aber ich hatte mit einem neuen E-Herd schon mal einen FI (30mA) der mal geflogen ist, der aber seitdem wieder hält bei nem Bekannten.... wenn jetzt da 4 "vorgespannte" FI drunter hängen, dann kann das einem 100er auch schonmal zuviel werden.... kommt halt immer auf die größe der Anlage an. Ich habe einen selektiven 300er genommen, da 8 FI danach folgen.... ... | |||
3 - Alten Herd anschließen? -- Alten Herd anschließen? | |||
| @Prinz:
War meine Rechnung etwa falsch? Falls ja erbitte ich Korrektur! Ich restauriere auch gerne altes und es macht mir sogar Spaß... Ich habe durchaus Erfahrung mit alten Wärmegeräten, die haben von Haus aus einen höheren Ableitstrom als neuere.... @silencer300: Mein Gedanke ging dabei nicht in Richtung Gleichstrom, sondern in die Richtung Drehstrom! Drehstrom bekam man in der DDR sehr schwer, man musste hierzu einen großen Drehstromverbraucher besitzen. Da gibt es ganz kuriose Geschichten, von angeschafften und immer weiter verkauften (gebrauchten) Motoren / Geräten nur für diesen einen Zweck. Dieser Herd ist jedenfalls REIN für Wechselstrom ausgelegt, nicht für Drehstrom. Könnte man sicher bei der Restauration umverdrahten, wäre dann halt nicht mehr original! ... | |||
| 4 - Ohne Worte -- Ohne Worte | |||
| Einzig was man machen kann ist Heizstäbe trocknen. Hier zu kann man dein Backofen als Elektrofachkraft schon mal ohne FI betreiben. Hat zumindest beim letzten Problematischen Backofen prima geholfen. 3x Aufgeheiz (nicht am FI-Kreis, bei mir in der Werkstatt) jetzt läuft das Ding seit 1,5 Jahren wieder einwandfei an einem 30mA FI.
Was 125erfreak und auch die anderen in diesem tollen Forum nicht beachten, ist dass alle E-Geräte nur einen bestimmten Ableitstrom haben dürfen, genaue Werte habe ich nicht mehr im Kopf, aber es war irgend sowas wie 0,5mA*IN<5mA. Auch wenn der FI seit jeher nicht da ist, darf der E-Herd keinen FI zum auslösen bringen. Ist ein FI da, darf dieser nicht zur Fehlerbehebeung entfernt werden. Sonst könnte man ja in vielen Fällen so vorgehen. Isolation ist aber in der Schutzhirarchie viel weiter oben, als der Schutz durch Abschaltung. Einen Fehler in einem Schutzsystem zu vertuschen in dem man ein anderes einfach ausbaut ist doch zum ... | |||
| 5 - Heizelement hat Kurzschluss -- Backofen Siemens HET200 | |||
| Hallo,
am wahrscheinlichsten ist, dass der Verkäufer keinen FI für den Herd hatte (oder einen weniger empfindlichen). Heizelemente bekommen oft mit der Zeit einen etwas höheren Ableitstrom, der durchaus FI-Schutzschalter auslösen kann. Ohne FI merkt man vorerst nichts davon (wenn der PE angeklemmt ist). Wenn das so ist, kann man dem Verkäufer eigentlich nichts vorwerfen, doofe Situation. Natürlich muss das Heizelement getauscht werden, der Ableitstrom ist ja keine Dauerlösung. Rein theoretisch kann man einen Herd (falsch) so anschließen, dass die Heizelemente 400V abbekommen. Das ist aber extrem unwahrscheinlich, vor allem, wenn der Rest einwandfrei läuft. Leuchtet die Backofenbeleuchtung angemessen? Gruß Martin ... | |||
| 6 - FI fliegt bei mehr als einer Hedplatte im Betrieb -- FI fliegt bei mehr als einer Hedplatte im Betrieb | |||
| Sorry, die von den Kollegen erwähnten Probleme sind zwar denkbar, aber beim Herd ist wie bei allen Heizgeräten ab einem gewissen Alter eher wahrscheinlich, dass die Platten Feuchtigkeit gezogen haben und daher der Ableitstrom so groß geworden ist, dass der FI auslöst.
In anderen Worten wahrscheinlich sind einige oder zumindest eine Platte defekt! Die betreffende muss gefunden und getauscht werden. Hier sollte man man den Ableitstrom messen am besten jede Platte einzeln.... KK ... | |||
| 7 - Fi und Herd bei Neuerwerb -- Fi und Herd bei Neuerwerb | |||
| Hallo Traxx,
erstmal Willkommen im Forum! Deine Theorie muß ich gleich widerlegen: Ein E-Herd sollte auf jeden Fall an einen (i.d.R. vierpoligen = dreiphasigen) FI angeschlossen werden und 30mA sind ein praxisgerechter Wert für den Haushalt. Je nach Netzform muß er sogar zwingend über FI angeschlossen werden! Wenn der FI auslöst, hat das fast immer auch einen konkreten guten Grund, nämlich einen zu hohen Ableitstrom oder einen Erdschluß. In Deinem Fall gibt es ME vier Möglichkeiten: 1) irgendwas in der Installation ist nicht korrekt verdrahtet oder fehlerhaft (vorherigen Nutzer fragen, ob das Problem bekannt ist), z.B. N-PE-Schluß 2) der Herd ist tatsächlich fehlerhaft (seinen Isolationswiderstand messen), z.B. Heizelement 3) der Herd ist falsch angeschlossen (Adervertauschung oder u.U. fehlende Aderendhülsen) 4) ein anderes Gerät ist defekt, der Fehler tritt aber nur auf, wenn eine hohe Last (wie z.B. der Herd) in Betrieb ist Wie zeigt sich das Problem denn genau? Löst der FI sofort aus oder erst verzögert? Hängt die Auslösung davon ab, welche oder wie viele Kochstellen/das Backrohr in B... | |||
| 8 - Fehlerstrom ? -- Fehlerstrom ? | |||
| hallo zuerstmal
autsch blacklite geräte der schutzklasse 2 (schutzisoliert) mit ableitstrom ??? (wo will der fliesen) da stimmt was nicht !!!im übrigen das sind maximalwerte und nicht gerade typische werte . selbst bei einem pc fliesen max 4 mA und für ne lanparty nutz ich nen laptop das netzteil dieses gerätes ist schutzklasse 2 !!!(lieber nen schlepptop als nen lkw für den rechner brauchen ) im übrigen für geräte grösser 7 kw gelten max 7 mA und diese geräte muste mir in der hausinstallation (abgesehen von herd und durchlauferhitzer zeigen )zumal diese selten nen ableitstrom durch netzfilter hervorrufen !!
gruß bernddi... | |||
| 9 - Fi-Schalter löst aus -- Fi-Schalter löst aus | |||
Ja, auch die zusätzliche Heizschlange kann es sein. Vielleicht hat die den Körperschluss oder einen entsprechend hohen Ableitstrom gegen Gehäuse/PE-Leiter.
Muss denn der Herd über den FI laufen? Das ist nämlich bei elektrischen Heizgeräten immer mal wieder ein Problem (die Abeitströme). Es sollte mal jemand Messungen (z. B. mit einer Leckstromzange) durchführen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Jeff am 9 Apr 2004 17:17 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Jeff am 9 Apr 2004 17:18 ]... | |||
| 10 - Fi Schalter -- Fi Schalter | |||
| Also, ich bin immer der Meinung gewesen, daß das Badezimmer in einer Wohnung ein Trockenraum ist und der Heizungskeller ein Feuchtraum ist.
Küchen im gewerblichen Bereich als Feuchträume zu behandeln sind und und und. Was den 30mA im Bad betrifft, Steckdosen im Bereich... wissen wir ja, da hat sich lange nichts geändert. gruß röhre @Joe, Deine Ausführung zu den Fehlerströmen Herd, Spülmaschine. Ableitstrom von diesen Geräten sind ja bekannt. Da kannst Du noch ein paar Geräte dranhängen, der 30 mA hält. Und in einem Fehlerfall soll er ja schützen. gruß röhre... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |