Gefunden für abb m5010 meadapter - Zum Elektronik Forum |
1 - FI defekt oder nicht?, Schutzmaßnahmenprüfung -- FI defekt oder nicht?, Schutzmaßnahmenprüfung | |||
| |||
2 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI | |||
Die Rückrufaktion betrifft aber die letzten FI die noch in DE hergestellt wurden. Ich habe heute gerade den letzten ABB FI (von den ich nur 3 hatte) den ich habe mit dem M5010 getestet und er hat bei 21,4mA ausgelöst. Nun habe ich dennoch Bedenken ihn einzusetzen. Kann das was passieren, oder soll ich ihn lieber in das schöne schwrze Ding geben, das 770l fasst und dessen Inhalt im Müllheizkraftwerk endet.
![]() Shark1 ... | |||
3 - FI-Überprüfung -- FI-Überprüfung | |||
Hallo
Jeder FI der neu eingebaut wird muss mit einem Schutzmaßnahmenp. getestet werden! Ich meinte du wolltes nur bei dier zuhause schauen, ob den FI noch geht! Aber für eine Firma muss man dann schon ein richtiges SMPG verweden. Welchen Beruf hast du? Hast du öfter mir FI-Ein/Aus/Umbau zu tun? Wenn ja dann würde ich dir empfehelen, dich mal bei Ebay um ein Gebrauchtgerät umzusehen. Habe ich auch gemacht und in zimmlich gutes ABB M5010 um 400€ bekommen. Shark1 ... | |||
4 - Licht flackert kurz bei Einschalten eines Verbrauchers (Fortsetzung) -- Licht flackert kurz bei Einschalten eines Verbrauchers (Fortsetzung) | |||
Sieht fast wie ein Universal-Protokoll aus... ![]() Ist denn wirklich weder Datum noch geprüfte Anlage vermerkt? Was mir auffällt: -es wurde recht sparsam besichtigt -das Erproben unterblieb offenbar ganz (und grad das wäre für den jetzt monierten Fehler so wichtig gewesen...) -OK für sämtliche FI-Prüfungen wäre mir etwas zu sparsam -5x1,5 bei 3x16A für den E-Herd könnte knapp sein -auch das Erdkabel könnte länger sein, als den 16A lieb ist -2x1x16A mit jeweils der Angabe 5x1,5 für WaMa und Trockner deutet auf gemeinsame Zuleitung für dies beiden Geräte hin. Könnte gut sein, daß da in 2+2+1 verschaltet wurde. Ist ggf. unzulässig und bei Neuverlegung eigentlich Murks -die niedrigeren und stark streuenden Werte von Riso bei den drei Licht- und Steckdosenstromkreisen könnten einerseits auf sehr lange Leitungen hindeuten (Spannungsfall?), andererseits auf Unregelmäßigkeiten. Ich will niemandem etwas unterstellen, aber wenn - wie hier - ausschließlich B16er LS und ausschließlich 1,5mm² NYM verlegt wurden, hab ich an der Korrektheit auch der übrigen Ausführung so meine ganz leis... | |||
5 - Licht flackert kurz bei Einschalten eines Verbrauchers (Neubau) -- Licht flackert kurz bei Einschalten eines Verbrauchers (Neubau) | |||
Also ich frag mich auch, was das wohl für Fachbetriebe sein mögen...!
Ein gutes gebrauchtes (ABB) M5010 ist sogar schon für um die € 500,- zu kriegen. Und das Kostenargument kann es ja wohl auch nicht sein! Solche Dinge gehören zu den ganz normalen Gemeinkosten eines Handwerksbetriebs und sind selbstverständlich in den üblichen Stundenverrechnungssätzen enthalten. Und daß man wegen der Messung beim Kunden logischerweise etwas länger braucht ist auch kein Problem, da man ihm dies ja mit in Rechnung stellt. Selbst bei nur einer zusätzlichen Steckdose oder einer montierten Leuchte ist der Zeitaufwand für die Messung so gering, daß es eigentlich kaum der Rede wert ist. Umgekehrt ist vielfach die Fehlersuche ohne diese Meßgeräte kaum oder nur mit wesentlich höherem Zeitaufwand möglich! Da wünscht man doch fast jedem dieser notorischen Murkser einen satten schuldhaften Schadenfall samt konsequentem Richter. Dann kann er sich im Knast weiterbilden in Sachen Messen und Prüfen... ![]() | |||
6 - FI-Schaltung-Wichtige Frage! -- FI-Schaltung-Wichtige Frage! | |||
Okay, kannst du mir vielleicht noch verraten, wie das Meßgerät zur Lokalisierung der Beschädigung des Kabels heißt? Ist es evtl. das M5010 von ABB oder Gossen-Metrawatt?... | |||
7 - Verkaufe diverse Messgeräte: BBC, ABB Metrawatt uvm. -- Verkaufe diverse Messgeräte: BBC, ABB Metrawatt uvm. | |||
Wir bieten folgende gebrauchte, aber voll funktionsfähige Messgeräte zum Verkauf an:
2x Metriso 500 VW mit Aufbewahrungskoffer 1x ABB Metrawatt M5013 mit Aufbewahrungsbox 1x ABB Metrawatt M5010 mit Aufbewahrungstasche Gerne auch Versand (Versandkosten trägt der Käufer) Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Herrn Langner per Mail: BBCode Start -->... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |