| 1 - FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch? -- FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch? | |||
| |||
| 2 - Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat -- Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat | |||
Zitat : Ist es richtig, dass dieser Apparat nur über einen 30mA FI angeschlossen ist, kein kombinierter FI/LS? Korrekt erkannt! Zitat : Welcher Nennstrom darf hier dauernd gezogen werden? Ist 25A der Nennstrom? Der FI hält 25A aus. Somit kann dieser FI dauernd mit 25A belastet werden. Die maximale Vorsicherung gegen Kurzschlüsse darf 100A betragen, würde ich aber nicht Ausreizen. Ich würde max. einen 32A CEE-Stecker daren montieren. Zitat : | |||
3 - FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen -- FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen | |||
Zitat : Zeis hat am 20 Mär 2012 09:46 geschrieben : ..... Es gab eine grellen Lichtblitz. Die Steckdose war in Umgebung des Schutzkontaktes oberflächlich verrußt. Sowohl der Sicherungsautomat (ASS / 16 A/ Kl.B )als auch der FI (ABB /40A /0,03A) haben ausgelöst. Ist es normal das beide Automaten auslösen? ..... ....ja, dann ist ja alles in Ordnung Test bestanden
ist zwar ne dämliche Art es zu testen aber das Ergebnis ist genau das was zu erwarten ist
... | |||
| 4 - FI defekt oder nicht?, Schutzmaßnahmenprüfung -- FI defekt oder nicht?, Schutzmaßnahmenprüfung | |||
| Hallo
Zuerst einmal möchte ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Ich habe folgendes Problem: Wir haben in einer Zahnarztpraxis eine Lampe ausgetauscht und Starter erneuert. Ich sollte dann noch alle Stromkreise überprüfen. Da wir keine Zeit mehr hatten führte ich eigenltich nur "spaßhalber" einen FI-Test am allgemein FI (Beleutung etc.) durch. Mein ABB M5010 zeigte dann an, dass der FI bei 30mA (A-Type) nicht auslöst. Dann habe ich im 100mA-Bereich getestet und der FI hat bei 39mA ausgelöst. Bei einem weitern Test im 30mA-Bereich hat der FI dann bei 27,5mA ausgelöst. Die Anlage wurde Ende der 80er Jahre installiert. FIs wurden seit dem höchstwahrscheinlich nicht mehr betätigt. Nun zu meinen Fragen: Muss der ABB 30mA FI (A-Typ) getauscht werden? Könnte es eine Art "kleben" der Kontakte sein, da die FIs seit Jahre nicht mehr getestet wurden? Sollte ich vor der Prüfung mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät überall die Testtaste betätigen? Ist ggf. mein Schutzmaßnahmenprüfgerät (ABB M5010) defekt? Frage vor allem im Hinblick, da die Anlage in ca. 10 FI-Kreise aufgeteilt ist, und diese Probleme ggf. bei allen FIs auftreten. Vielen Dank! ... | |||
| 5 - RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! -- RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! | |||
| Nabend allerseits!
Ich bin gelernter Elektriker, allerdings schon ne Weile raus und steh gerade etwas auf'm Schlauch, soszusagen.
Ausgangslage ist folgende: Keller-Installation wird erneuert, vorher waren nur 1-2 LS-Schalter in der Zählerverteilung im Keller untergebracht, zukünftig soll aus Platzgründen der Keller von einer eigenen Unterverteilung aus versorgt werden. Die alte Installation wurde komplett demontiert, neue Kabel im Keller werden zur neuen UV gezogen. In der Zählerverteilung sitzt nun ein 25A LS-Schalter (ABB, 1-polig) als Vorsicherung, Zuleitung zur neuen UV ist 3-adrig. Ich habe die Zuleitung zur UV in der Zählerverteilung entsprechend aufgelegt, N auf die N-Schiene, PE auf die Schutzleiterschiene, L auf den LS-Schalter. In der UV geht L direkt auf einen FI (25/0,03, 1-polig von ABB), wird dort per Kammschiene auf die einzelnen Automaten verteilt. N geht ebenfalls direkt auf den FI bzw RCD, von dort aus auf die N-Schiene der Unterverteilung, PE geht direkt auf die PE-Schiene. Sämtliche Verbraucher/Stromkreise werden später entsprechend auf N-Schiene, PE-Schiene und LS-Schalter aufgelegt. Nun habe ich in jedem Keller eine "typische" Kellerleuchte (60W) + Schalter sow... | |||
| 6 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI | |||
| Hallo zusammen,
in dem Beitrag wird auch ein Link zu ABB aufgeführt. Dort sind verschiedene PDF zu Finden. - Prüf- und Austauschanleitung - Prüfprotokoll -... http://www.fi-test.com/ Gibt es für den aufgeführten Magnet Test ein besonderes Werkzeug oder geht auch einer von der PINWand. Gruß sps [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Nov 2006 20:17 ]... | |||
| 7 - ABB FI-Schalter defekt? -- ABB FI-Schalter defekt? | |||
| bei ABB hängt öfters die Test taste einfach ein paarmal drücken wenn das nicht hilft ist der FI wohl defekt ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |