1 - Erdungswiderstand Erfahrungswerte -- Erdungswiderstand Erfahrungswerte




Ersatzteile bestellen
  Moin,

deinem Chef ist aber schon klar dass das keine ganz so triviale Aktion ist so ein Aggregat in Betrieb zu nehmen?
Kurz gesagt ist nach jedem Aufbau das errichtete Netz entsprechend der DIN VDE 0100-600 komplett einzumessen, der erforderliche Erdungswiderstand ist zu berechnen und messtechnisch nachzuweisen. Du brauchst auf dem Aggregat zwingend ein Schutzmassnahmenprüfgerät, ein Erdungsmessgerät (das Beha Unitest 0100 Expert Plus deckt beides ab) und vor allem eine Elektrofachkraft die sich damit auskennt.
Ausserdem sollte der Maschinist Erfahrung im Umgang mit Aggregaten haben, die Inbetriebnahme besteht nämlich auch nicht nur aus Anschmeissen und gut ist.
Ich weiss nicht um welche Anlage es sich bei eurer handelt und was sie für Möglichkeiten hat aber ein NEA-Maschinist sollte sich mit der Aggregatetechnik auskennen, Erfahrung im Errichten, Prüfen und Betreiben temporärer Energieversorgungsnetze haben, schon mal was von Synchronisierung und Rücksynchronisierung gehört haben, die erforderlichen Bedingungen zum Netzparallelbetrieb kennen und noch viele weitere Feinheiten.
Habt hier zum Beispiel Belastungswiderstände für das Aggregat? Bei Veranstaltungen (Großveranstaltungen mal ausgenommen) bleibt die tatsächlich abgerufene Leistung meist weit unter ...
2 - Blitzschutzanlage - Erdungswiderstand -- Blitzschutzanlage - Erdungswiderstand

Zitat :
gerhard54 hat am 29 Okt 2010 19:18 geschrieben :
Welcher Wert zulässig ist, kann man nur beurteilen, wenn man den spez. Bodenwiderstand kennt.


Der liesse sich relativ einfach mittels Wenner-Verfahren ermitteln, man braucht dafür allerdings ein geeignetes Messgerät da das Wenner-Verfahren mit der Erdungsmesszange nicht durchführbar ist.
Das "Beha Unitest 0100 Expert Plus" kann diese Messung zum Beispiel, das benutzen wir auch für die Messung der Erdungsanlagen unserer Aggregate. Ich persönlich mag diese Erdungsmesszangen eigentlich nicht besonders sondern ziehe die Sondenmessung vor. Wir hatten vor einiger Zeit mal entsprechende Versuche gemacht und die Messwerte von Messzange (müsste ich mal raussuchen welche das war) und Fluke 1653 differierten um fast vierzig Prozent. Die Messwerte von Fluke 1653 und Beha Unitest lagen dagegen nur knappe sechs Prozent auseinnander.

Generell ist zu sagen dass ein Wert von zwei bzw. vier ...








3 - Heizung defekt - wie ausbauen -- Waschmaschine Miele W564
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Heizung defekt - wie ausbauen
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W564
Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 07176830
Typenschild Zeile 2 : Nr. 41/86289660
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Die Heizung der Maschine ist defekt - Riso=0Ω gemessen mit Beha Unitest Telaris 0100 PLus bei 500V.
Die Maschine über die Frontblende zu öffnen war ja noch recht einfach, aber ich komm beim Ausbau der Heizung nicht klar. Ich kenns eigentlich so, daß sich zwischen den Anschlüssen eine Art Verschraubung befindet, die die Flanschdichtug zusammenpreßt.

Hier gibt es aber keine Verschraubung, sondern nur die Dichtung. Zwischen den Anschlüssen befindet sich ein Temperaturfühler.
Auf den beiden Anschlüssen sind eine Art Sicherungsringe (der rechte mit 2 PE-Fahnen), die ich schon abgezogen habe, aber der Heizstab läßt sich nicht ziehen.

Ist die Dichtung einfach nur gesteckt, oder ähnlich wie die Türmanschette über den Lochrand gekrempelt?
Ich will nichts kaputtmachen, zumal ja in der Mitte noch der Temperaturfühler steckt.

Die neue Heizung samt Dichtung ist zwar schon in Gütersloh bestellt (c...
4 - Neuer aber defekter Rohrheizkörper reaktivierbar? -- Neuer aber defekter Rohrheizkörper reaktivierbar?
Nicht streiten.

Wie gesagt, mit einer Isolationsmessung mit Messpannung 500V erhielt ich einen kompletten Schluß von 0,0Ohm.
Ausgelöst hat im Testbetrieb nur der FI - aber kein LSS.
Ein Duspol mit Durchgangsprüfung zeigte allerdings auch eine niederohmige Verbindung zum Außenmantel der Heizung.
Ich hab es zwar nicht probiert, aber es wäre durchaus vostellbar, daß zu Testzwecken ein Heizbetrieb an 230V möglich wäre (Werkstattprüftafel mit Strommessung ist vorhanden). Den Widerstand der Heizung selbst - müsste ja um die 30Ohm liegen, hab ich allerdings noch nicht nachgemessen.

Isomessung wurde mit BEHA Unitest Telaris 0100 Plus gemacht. Ein BEHA Unitest 0701/0702 Multitester Plus ist zwar auch vorhanden - mangels Steckeradapter CEKON-blau auf Schuko bin ich aber auf ersteres ausgewichen.

Zitat : ...aber ohne Flinte
Was bedeutet das?

ciao Maris ...
5 - Amprobe MT-100 VDE Messgerät - Frage -- Amprobe MT-100 VDE Messgerät - Frage
Liebe Gemeinde,

wir haben uns ein neues VDE 0100 Messgerät angeschafft.
Das Amprobe MT-100. Allerdings habe ich ein Problem mit dem Gerät. Ich hoffe jemand hat das selbe Gerät und weiß darauf eine Antwort, oder ich muss mich doch mit Amprobe direkt in Verbindung setzen.
Und zwar beim Ra Test - bzw Schleifenwiderstand kommt bei mir bei JEDER Steckdose 0,1 Ohm bzw. 2300 A Ik... das kann ja nicht sein Unsere zwei BEHA Messgeräate (Unitest 0100) zeigen natürlich total andere Messwerte (je nach Steckdose 230 - 700 A).
Hat jemand das selbe Gerät?
Alle anderen Messfunktionen / Werte scheinen zu stimmen.
Revision (beim enschalten) ist:
100
1.12

Danke und bis dann.
Yangaroeh ...
6 - Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw. -- Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw.
Hallo egmont1,

bei deiner Anfrage hast du zwei Generationen Elektroinstallation: sehr alt mit Stoff isolierte Kabel und alte Installation mit klassischer Nullung, PVC-Isolierung und der Farbkombination grau schwarz rot.
In der beiliegenden PDF-Datei sind die einzelnen Anwendungen noch mal bildhaft dargestellt. Achtung Quellenangabe und damit verbundenes Copyright beachten!!!

Hier noch ein Link weil es ab 2003 eine neue Farbkodierung bei Kabeln gibt:
http://www.kabelverband.de/
Dort unter neue Adernkennzeichnung für Niederspannungs-kabel und -leitungen.

Zu Frage 6 : Sofern du keine Elektrofachkraft bist darfst du erst mal an der Elektroinstallation garnichts machen
Bist du Elektrofachkraftr mußt du dir die Erlaubnis vom Vermieter geben lassen – am besten schriftlich – das du die Elektroinstallation ändern darfst. Beachte aber bitte das du dann auch für alle Mängel haftbar gemacht werden kannst. Es sei den du findest einen Elektriker der dir die Abnahmeprüfung nach DIN VDE 0100 Teil 610 mit Prüfprotokoll macht und dir dieses dann auch unterschreibt
Aber auf Grund dessen wie du die Fragen stellst würde ich die nicht als...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Unitest 0100 Expert eine Antwort
Im transitornet gefunden: Unitest 0100 Expert


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192551111   Heute : 2760    Gestern : 6603    Online : 372        10.8.2026    10:41
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0319309234619