1 - Dimensionierung Leitung + Sicherung -- Dimensionierung Leitung + Sicherung




Ersatzteile bestellen
  Hi Leute,
Leider bekomme ich in den einschlägigen PV Foren keine Antworten, daher platziere ich meine Frage mal hier.
Ich möchte meine bestehende PV Anlage um einen Speicher erweitern. Die Installation übernehme ich selbst, im Nachgang kommt ein Elektriker und nimmt die Erweiterung ab.
Mir geht es jetzt um die korrekte Dimensionierung der Leitungen und Sicherungen.
Der WR hat folgende Daten:
P_AC_nom: 3300W
I_AC_out_nom: 14,5 A
I_AC_in_max: 50 A
U_DC: 48V
I_DC_in_nom: 75 A
I_DC_out_nom: 63 A

In dem mir vorliegenden Anschlussplan wurde AC seitig ein FI (Typ A, 30mA) und eine Sicherung (C, 32A) eingebaut. Der Hersteller empfiehlt eine 25A Sicherung.
Aber wie passt das zu den 50A Einspeisestrom?
Ausserdem würde ich anstatt der Sicherung einen Lasstrennschalter inkl. Sicherung einbauen, sollte ja kein Problem sein.
Die Länge des Anschluss-Kabels wird 2m sein, reichen da 4mm2 (Vorschlag des Herstellers).
Nun die DC Seite.
Auch hier brauche ich eine Sicherung + Trennschalter.
Aber welche Größe?
Hersteller sagt: 160A.
Ich denke 100A reichen doch auch.
Der WR kann ja max. 63A liefern.
Kabelquerschnitt nach Hersteller: 50mm2.

Gruß
Dodger ...
2 - Was sich nicht alles verkaufen lässt -- Was sich nicht alles verkaufen lässt
Wieder was gelernt! Das war mir (leider) neu. Aber ich bin ja noch jung

Mich wundert es immer wieder, das solche Ware problemlos in Deutschland verkauft werden darf. 3Pol. C16 LSS für knapp 7€ ist ja auch ein wahres Schnäppchen. Nur 4000A Abschaltvermögen sind etwas wenig, nicht zulässig und ich hätte beim verbauen auch Bauchschmerzen dabei.

Leider verbauen genug Heimwerker solches Material

Schnäppchen LSS

Achso, Typ AC FI-Schutzschalter werde auch massenhaft in D vertrieben:

Auch noch mit TÜV-Zertifikat!

Warum ...








3 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler
Hallo liebe Forengemeinde,

Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen.

Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus:
* Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann.
* Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi...
4 - FI-Überlastschutz bei Solaranlagen mit Eigenverbrauch -- FI-Überlastschutz bei Solaranlagen mit Eigenverbrauch
@Sam2: Warum nicht? Überlastselektiv zur E35 bekommst Du es eh nicht.
Kurzschlussselektiv zu B13 Kreisen auch recht schwer, Es sollten schon Automaten sein, Schmelzsicherungen (Vorratshaltung und Bedinbarkeit) eher nicht.

Anlagenaufbau

Netz
|
HAK (IIRC 3*63A NH oder Trennmesser, Verplombt)
Hauswand
|
|(6m 5*16²)
|
E35(verplombt aber bedienbar, noch nie gefallen)
Zähler
|-------FIs--Haus (um die geht es)
C25*
Hauswand
|(30m 5*10²)
|
Garage
|-------FI (u.U. falls Garage erweitert wird, bei dem reicht es 25A+12A WR max)
B25* (nicht verplombt)
Zähler (vom EVU verplombt)
E35 (nicht verplombt)
|
|(2m 5*6²)
|
WR (Kostal 8,3kW)**
(Ik ca. 2500A gemessen)

*ich weis, die sind nicht selektiv zueinander und eher als Schaltstellen zu sehen
**Der Hersteller gibt 12A AC-Max an

Die FI schaffen 10kA abzuschalten.

Topf_gun



...
5 - Zweiter RCD im fast voller Verteilung, bitte um Ratschläge -- Zweiter RCD im fast voller Verteilung, bitte um Ratschläge
Wirklich ein SH (SLS)???
Welchen Nennstrom hat der?
40A-FI reicht.
Ist der vorhandene 63A-FI vom Typ AC oder A?
(A erkennt man an dem aufgedruckten liegenden Kästchen mit den Wellenlinien) ...
6 - Eberle LAR 465 30 -- Eberle LAR 465 30
Hoi,

Hab' da mal eine Frage zur Hauptverteilung eines älteren Bauernhofes, genauer zu einem LAR, welches da drin steckt.
Aaalso:

Netzform TT, Leitung zwischen HAK im Keller und HV im OG geschätzt 35mm². Installiert sind zwei Zweitarifzähler (Nachtspeicherheizung vorhanden); der eine ist mit 3*50A abgesichert, der andere mit 3*63A (das Rundsteuergerät hat eine eigene 10A-Sicherung auf dem Schienensystem). Hinter den Zählern jeweils 3-Polige Ausschalter.
Das Nachtspeichergelumpe läuft alles über einen 63A-300mA-FI. Sind insgesamt 7 Öfen und 4 Schütze, die vom Steuergerät freigeschaltet werden, wenn ich das richtig zurückverfolgt habe.

Der andere Drehstrom geht über einen armen alten 40A-500mA-FI. Dahinter hängen ein 21kW-DLE, die Drehstrom-UV im EG mit einem weiteren 21kW-DLE und diversen Kraftsteckdosen in der Scheune sowie die sieben Haushaltssicherungen (alles L16).

Der alte FI soll nun endlich durch drei neuere Kollegen abgelöst werden (ist mir ein Rätsel, warum der beim Neubau der HV vor 10-15 Jahren drin geblieben ist).

Nun zum LAR: Das Ding klemmt ist eine einzelne Phase des elektronisch geregelten DLEs im 1. OG eingeschliffen; eine einzelne 1,5mm²-Ader scheint gen Rundsteuergerät zu verschwinden. Die Aufschrift des ...
7 - Gleichrichterschaltung für 12V AC -- Gleichrichterschaltung für 12V AC
Hi,

hab das Forum hier, beim stöpern nach gleich erläuterten Problem gestoßen und glaube das ich hier zu einer Antwort kommen werde.

Ich hab hier 4 mal einen Spannungswandler liegen.
Folgendes lässt sich vom Etikett ablesen

Eingänge:
115V AC - 0.32A
115V AC - 0.32A

Ausgänge:
12V AC - 2.63A
12V AC - 2.63A
beide gefused auf, ich hoffe ich interpretier das richtig, 2.5 AT.

Als Leistung gibt das Etikett 63VA an.

So und in der Schaltung die ich mir gedacht habe, soll nach dem Spannungswandler ein Gleichrichter folgen, der die 12V AC in 12V DC richtet. Um damit zB. Leuchten im PC zu betreiben.

Nun mir fehlt eben jener Gleichrichter und soweit ich das bisher in Erfahrung gebracht habe, soll ein Brückengleichrichter das richtige für sowas sein. Aber was nach der Brückenschaltung aus Dioden, vor allem welche Dioden?
In der Hinsicht bin ich total ratlos.
Über jeden Tipp, jede Schaltung und sonstige Hilfe würd ich mich freuen. ...
8 - Stromausfall in verschiedenen Kreisen, wie gibts das? -- Stromausfall in verschiedenen Kreisen, wie gibts das?
Welcher FI muß denn bei Euch nun rein?
Wegen der 35A-Vorsicherungen vermutlich eine 63A-Version.
Trotzdem - der Preis ist ziemlich stolz, und das vermutlich für einen (nicht so guten) AC-Typ.
Besorge Dir aus D einen A-Typ (4-pol, 63A, 30mA) und lasse den einbauen!
Z.B. aus der Bucht:
http://cgi.ebay.at/2-FI-Schalter-63.....wItem
oder
http://cgi.ebay.at/ABB-FI-Schutzsch.....wItem

Und bei der rechten oberen Vorsicherung fehlt das Schauglas!
Bitte den ersetzen (vermutlich die komplette Schraubkappe), das ist ein sicherheitswichtiges Teil.

...
9 - FI löst abends aus -- FI löst abends aus
@ Kleinspannung:

Du liest den Faden am Besten von Anfang an!

Eine französische Installation ist sehr viel stärker standardisiert als eine deutsche, es gibt quasi auch nur einen VNB.

Die beschriebene Installation entspricht dem Standard für eine 6kW-Einspeisung etwa der 90er Jahre, ein französicher Eli braucht sich daher keine Gedanken mehr zu machen, wenn es einer war. Du kannst so etwas in F aber auch selbst machen und vom CONSUEL abnehmen lassen.

Inzwischen werden allerdings auch in F hinter dem obligatorischen 500mA-FI/LS des VNB (TT-Netz!!) in mehrreihigen UV ein 30mA-FI pro Reihe verbaut.

Beachte weiterhin, dass dort der N ein obligatorisch aktiver Leiter ist. Ich habe schon Anlagen gesehen, wo L und N in der Einspeisung vertauscht waren. Dies macht bei korrekter Installation übrigens weniger Probleme, als man zuerst denkt. In vielen Installationen, die ich kenne, ist L und N einfach rot. Jeder LS trennt seinen N grundsätzlich mit (1+N).

Und Onkel VDE wohnt jenseits des Rheins.

@Michael:
Die FIs sind in der Regel nur vom Typ AC (in D nicht zugelassen), bitte bei Neukauf in Hinsicht auf elektronische Netzteile etc. besser Typ A einsetzen, ist übrigens in D vermutlich günstiger zu kriegen als in F. Falls du au...
10 - Strom zu Scheune: Unterverteiler? Querschnitt? wie verlegen? -- Strom zu Scheune: Unterverteiler? Querschnitt? wie verlegen?
Hallo

Also zu erst mit Elektriker reden, muss sein, denn der muss später ja auch alles abnehmen!

Kann du uns bitte mal die Skizze bemaßen! Wieweit ist A von C und C von B entfernt?

Also ich würde die Installation folgender Maßen (bei nicht allzulangen Längen) ausführen:
NYY-J 5x16 in das Betonrohr einziehen, ein bischen (viel) KABELFETT UND DANN MÜSSTE DAS SCHON KLAPPEN, du kannst natürlich auch zuerst (besser) ein Kabelschutzrohr durchziehen. Man kann ggf. auch 5x10 nehem, wenn Strecke AC nicht lang ist.
UV in C setzten und dort 1 bzw. mehere 40A/0,03A der 63A/0,03A setzetn (Leitung zur UV nicht FI geschützt bzw. nur mit selektivem 63A FI)
Nach B auch wieder ein NYY-J 5x16 und dort auch wieder eine UV mit FI's (Leitung zur UV nicht FI geschützt bzw. nur mit selektivem 63A FI)

ggf. in B und C Erder und Potenzialausgleich mit 10-25mm² errichten!

Diese Installation ist für DE/AT in wieweit eine solche Installation in CH erlaubt/gefordert ist kann ich nicht sagen.

Shark1
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 63a Ac Ber Digitalanzeige eine Antwort
Im transitornet gefunden: 63a Ber Digitalanzeige


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189109726   Heute : 832    Gestern : 23417    Online : 285        13.2.2026    0:58
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.168665885925