| Hallo shark,
ich gebe dir bei allen deinen Aussagen recht und das ist nicht ironisch oder zynisch gemeint. In 99% der Fälle wird der B10 im normalen Hausgebrauch bei vernünftiger Planung nie wegen Überlastung fallen. Auch wirtschaftlich ist der B16 mit 2,5 qmm nicht konkurrenzfähig zu B10/13 und 1,5 qmm, da B10 und B13 nicht mehr so viel teurer sind als B16. Auch bei der tatsächlich anliegenden Last einer Anlage verschätzt man sich gern. Kann deine Aussage nur unterstreichen, das es erstaunlich ist wie wenig Strom im Endeffekt im Haushalt und teilweise auch in öffentlichen Gebäuden gezogen wird. Also unser Zweifamilienhaus mit E-Herd, Sauna und den üblichen Verbraucher hatte noch nie Probleme, dass die 3x25 A HAK-Sicherung nicht ausreicht, auch nicht als noch 2 Familien hier gewohnt hatten und zwei E-Herde in Betrieb waren. Dennoch bin ich in einer Neuanlage kein Freund von B13, irgendwie finde ich, ist das so eine Krüppel-größe nix Halbes und nix Ganzes. In meinen Augen gibt es bei der Diskussion B16 und 2,5 qmm oder B10/13 und 1,5 kein vollkommenes richtig oder falsch. Beides hat Vor- und Nachteile. Auch das Argument das bei 1,5 qmm und B13 die Leitungslänge nur 23m ist und deshalb nicht überall ... | |||
3 - Elektroinstallation erneuern -- Elektroinstallation erneuern | |||
| ... und das man nicht vom 2.OG bis in den Keller tappen muss wenn mal ein FI oder LS kommt.
Die 3%-Spannungsfall werden oft schon in einer Etage schwierig, wenn man wirklich bis zu letzten Steckdose rechnet und durchschleift (Wobei ich Freund von konventionellen Abzweigdosen bin). Ich würde auch jede Verteilung seperat anfahren, mit 4+1 bzw. 5 x 10 oder gar 16. Wenn keine elektrische Heizung oder Warmwasserbereitung vorliegt, dann reichen pro UV locker 3x25 A. Dann ist man auch noch zu B16 A selektiv. Aber nciht die 25A - FI nehmen, die 40A Version kostet das gleiche und man könnte zur Not noch auf 35 A hochsichern. Gruß Stefan ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |