  Hi Leute,
Leider bekomme ich in den einschlägigen PV Foren keine Antworten, daher platziere ich meine Frage mal hier.
Ich möchte meine bestehende PV Anlage um einen Speicher erweitern. Die Installation übernehme ich selbst, im Nachgang kommt ein Elektriker und nimmt die Erweiterung ab.
Mir geht es jetzt um die korrekte Dimensionierung der Leitungen und Sicherungen.
Der WR hat folgende Daten:
P_AC_nom: 3300W
I_AC_out_nom: 14,5 A
I_AC_in_max: 50 A
U_DC: 48V
I_DC_in_nom: 75 A
I_DC_out_nom: 63 A

In dem mir vorliegenden Anschlussplan wurde AC seitig ein FI (Typ A, 30mA) und eine Sicherung (C, 32A) eingebaut. Der Hersteller empfiehlt eine 25A Sicherung.
Aber wie passt das zu den 50A Einspeisestrom?
Ausserdem würde ich anstatt der Sicherung einen Lasstrennschalter inkl. Sicherung einbauen, sollte ja kein Problem sein.
Die Länge des Anschluss-Kabels wird 2m sein, reichen da 4mm2 (Vorschlag des Herstellers).
Nun die DC Seite.
Auch hier brauche ich eine Sicherung + Trennschalter.
Aber welche Größe?
Hersteller sagt: 160A.
Ich denke 100A reichen doch auch.
Der WR kann ja max. 63A liefern.
Kabelquerschnitt nach Hersteller: 50mm2.

Gruß
Dodger ...
2 - Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler -- Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
Hallo,

bräuchte ein paar Tips von euch.

Ich möchte vom Keller zur Garage ein Starkstromkabel verlegen um dort ein Stromverteiler für 32A-CEE Steckdosen an die Wand anzubringen (um z.B. später ein Elektro-Auto (schnell-)laden zu können).

Dazu muss ich vom Verteilerkasten 15m mit einem NYM-Kabel bis zur Außenwand überbrücken, dort möchte ich diesen Kabelabzweigkasten anbringen und dann mit einem NYY-Erdkabel wieder 15m weiter unter der Hofeinfahrt (geht durch ein dickes Leerrohr) bis zur Garage in diesen Wandverteiler gehen.

Sicherungen und ein FI sind ja...








3 - 200 m lange 32A Leitung -- 200 m lange 32A Leitung
Hallo zusammen!

Für ein 3 tägiges Vereinsfest möchte ich gerne anstelle von 2 getrennt abgesicherten 16A Leitungen, eine 32A Leitung nutzen.
Die Entfernung beträgt gut 200m von der Dose bis zum Verteiler. Kabelquerschnitt 5x6mm².
Die 32A Dose ist mit 3x LSS B 32A abgesichert,
davor ist ein 40A / 30mA FI.
Zuleitung FI -> LSS= 5x6mm² -> 32A Dose= 5x6mm².

Spricht irgendetwas, außer dem Leistungsverlust von knapp 8,5 % (1850W) gegen eine solch längere Leitung? Benötigt werden ca. 15 bis 18 KW.


Mfg



...
4 - Unterverteilung verlegen -- Unterverteilung verlegen
Hallo,

ich bin neu hier und grüße erst einmal alle hier im Forum.

Nun zu meinem Problem:

Ich habe auf dem Kornboden zwei alte Unterverteilungen, eine für damalige Nachtspeicheröfen, eine normale für Drehstromsteckdosen 16 A und 32 A, Durchlauferhitzer, Standboiler 8 kw ... - alles mit alten Schmelzsicherungen.

Vom der Hauptverteilung kommt zum Zähler 4 x 16 qmm. Vom Zähler geht zu einem Ausschalter mit Schmelzsicherungen 4 x 10 qmm und von dort geht es auf die beiden alten Unterverteilungen.

Da diese Unterverteilungen nur mit einer Leiter zu erreichen sind, sollen diese verlegt werden - ca. 20 Meter weiter weg soll ein neuer Schrank errichtet werden, die alten UV dann abgebaut werden.

Welcher Kabelquerschnitt ist zu der neuen UV (20 Meter entfernt) zu legen - reichen 10 qmm?

Es sollen 2 FI verbaut werden (einer für Licht, einer für Strom) - nimmt man 63er für Strom, da ja einige 32A Geräte dran hängen, 1 Bauheizer mit 15 KW auch.

Die Verlegung soll von einer Fachfirma vorgenommen werden, ich stelle nur diese Fragen, um mir ggf. schon vorab günstig Material (Kabel, FI, 3-polige LS ...) zu besorgen.

Danke für Antworten.

Mike ...
5 - Mindestquerschnitt für 32 A -- Mindestquerschnitt für 32 A
Aha..!?
Danke für die Antwort
Wenn dann wenigstens die genauere Produktbeschreibung richtig wäre, aber

Zitat : Kabelquerschnitt 2,5 mm²
Elektrische Werte
Belastungsgrenze 400V / 32A

Gruß
Schos ...
6 - ..neulich bei Ebay... -- ..neulich bei Ebay...

Hi,

eines vorweg: Bin elektrotechnische Fachkraft, die Problematik eines solchen Renovierungsbeschleunigers bzw. Warmsanierers sind mir bekannt.

Mir ging es nur darum mal zu hören was andere zu dem Ding sagen. Für die von psiefke beschriebenen Anwendungen (in der Hand einer Fachkraft) kann es durchaus Sinn machen.

Allerdings beahaupte ich, das der Personenkreis sich die Dinger schneller selbst geschnitzt hat al bei Ebay geschossen.

Mir ging es nur um den elektrisch Unbedarften, der kauft sich das Ding und freut sich das sein Schweißgerät auf einmal doppelt so dicke Elektroden verklebt.

Meinte so Sachen wie:
- 32A Männchen auf 16A Weibchen
- Kabelquerschnitt
- Länge der Peitsche

Viele Grüße

ua...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 32a Kabelquerschnitt eine Antwort
Im transitornet gefunden: 32a Kabelquerschnitt


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187955182   Heute : 13626    Gestern : 18748    Online : 452        26.12.2025    9:41
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0333831310272