Gefunden für 30ma 20 selektiv - Zum Elektronik Forum





1 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum




Ersatzteile bestellen
  Möglich wäre es, die Sicherung in der UV gegen eine Schmelzsicherung mit 16A Nennstrom zu tauschen. An deinen Bastelplatz kommt dann ein LS-Schalter oder eine Schmelzsicherung mit 6A.
Das würde funktionieren.

Umbau und Einbau aber bitte nur durch Elektrofachkraft! Man tauscht nicht einfach wild LS-Schalter gegen welche mit höheren Nennstrom. Das ist Brand- und unter bestimmten Umständen auch direkt Lebensgefährlich.

Wichtig wäre bei deinen Bastelein übrigens auch, dass ein FI-Schutzschalter mit einen Nennfehlerstrom von 30mA oder kleiner verbaut ist / wird...

Stell mal bitte Bilder von deiner UV (ohne Deckel) und von deinem Bastelplatz ein. Evtl. finden wir noch eine Lösung.
Das ganze muss aber zum Nachweis der Sicherheit danach unbedingt von einem Elektriker durch gemessen werden!

Edit:

@Didy:

LS-Schalter sind nicht zueinander selektiv. Dazu ist immer eine vorgeschaltete Schmelzsicherung notwendig. Ausnahmen stellen SLS da, diese bieten bei hohen Kurzschlussströmen auch keine 100% Selektivität!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 20 Jun 2016 21:39 ]...
2 - FI bei Badsanierung -- FI bei Badsanierung
nein 2*2,5 mm² raus und wenn möglich 3*4mm² besser 3*6mm² rein und den "alten Stromkreis von der neuen UV aus versorgen.
PS: 32 A FI gibt es nicht, besser du setzt FI/LS für jeden Stromkreis in der UV!
http://www.voelkner.de/products/160......html
ist nur ein Beispiel!
Edit: 4mm² ist mit max 32 A vorsicherbar und damit sind die 13A FI/Ls sogar selektiv zur Neozedvorsicherung in der HV!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Aug 2013 20:34 ]...








3 - FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller -- FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller

Zitat :
Oertgen hat am 20 Okt 2012 00:04 geschrieben :
Deine Rechnung ist falsch, da der Durchlauferhitzer garantiert an Drehstrom in Dreieckschaltung angeschlossen ist. Die Stromstärke pro Phase beträgt dann nur ca.31 A. Trotzdem kann es sein, dass der FI durch zu hohe Gesamtstromstärke beschädigt worden ist.-->FI gegen 30mA/63A-Modell tauschen.


Es passt auch mit der Vorsicherung nicht, 50 A und 35 A sind nicht selektiv. Und L25 A für den DHL gehen gar nicht.

Lutz
...
4 - Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme -- Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme
Nein die SLS sind zu gleichgroßen NH Selektiv das bedeutet ein SLS25 löst vor einer NH 25 aus und eine GL20 vor dem SLS 25 aus
Die Hauptleitung ist durch die NH geschützt.
Für die Auslösezeit von Schmelzsicherungen spielt die Baugröße eine Rolle, eine NH ist thermisch träger als eine Neozed.
Deine Zuleitung ist ja schon vor dem Zähler durch die NH abgesichert und durch die SLS25 A vor dem Zähler. Am Eingang der UV sitzen 20 A Neozed und diese sollen Auslösen nicht die SLS oder die NH.
RCD lösen jedoch schon bei wesentlich kleineren Fehlerströmen aus.
Die Sicherungen übernehmen den Überlast und den Kurzschlussschutz.
Der selektive RCD wartet etwas ehe er Abschaltet um den nachgeschalteten RCD die Möglichkeit zu geben Selektiv abzuschalten. (30mA Selektiver RCD löst nach einem normalem 30mA RCD aus wenn dieser nicht rechtzeitig abschaltet).
Bei mehreren UV,s summieren sich aber die Fehlerströme am selektiven RCD was durchaus auch dazuführen kann da dieser zuerst auslöst.
Die Überspannungsableiter sind eh durch eigene Sicherungen geschützt, und gehören so nah wie möglich an die Last. ...
5 - Zuleitung für Garage!! -- Zuleitung für Garage!!
Hallo Morpheus25,

also 4 qmm bei 32A ist meiner Meinung nach etwas sehr knapp. Ich kenn zwar nicht die örtlichen Gegebenheiten, aber wenn die Leitung nicht gerade in wärmegedämmter Wand liegt, müßtest du mit 25 A hinkommen.
Einen Leitungsschutzschalter als Vorsicherung zu nehmen bringt nur Nachteile. Sollte es mal zum Kurzschluss in der Garage kommen löst höchstwahrscheinlich nicht nur der LS in der Garage aus sondern auch der, der deine 4 qmm Leitung schützt. Denn LS sind im Kurzschlussfall nicht selektiv, die 1,6-fach-Regel gilt bei LS nicht.

Mein Tipp: Wie die Kollegen gesagt haben, nimm Neozed-Sicherungen 3x 25 oder 3x 20 A. Deine Vorteile: Billiger als LS, selektiv, UV-Garage kann freigeschaltet werden. Wegen der Belastbarkeit brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wie schon oft erwähnt, ist unser Zweifamilienhaus auch nur mit 3x 25A Hausanschluss versorgt und da brennt nichts durch.

Auch die Netzform ist wichtig. Im TT-Netz darfst du bei angeschlossenem PE kein 5x 4 qmm verlegen ohne einen FI vorzuschalten. Sprich auch die Zuleitung zur Garage muss über FI geschützt sein. Hier ginge auch ein 300mA oder 500mA Typ. Ausnahme der PE ist seperat verlegt.

"Nummer sicher" Lösung bei Verwendung des 5x 4qmm: FI 500mA und Neozed -&...
6 - 10mA FI-Schutzschalter sinnvoll? -- 10mA FI-Schutzschalter sinnvoll?
Richtig:
Auf Selektivität wird da bewußt verzichtet!
Hier hat die Sicherheit Vorrang vor der Verfügbarkeit.

Auch den Aufwand (ansonsten separate Zuleitung nötig) sollte man bei privaten Anlagen mit im Auge behalten...

Übrigens zeigt meine Erfahrung, daß 10mA-FI in der Praxis sehr wohl meist zu 30mA-FI selektiv sind. Auch wenn dies nach den reinen Papierwerten nicht sichergestellt ist, so funktioniert es doch meist.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Feb 2008 11:35 ]...
7 - Welche FI- Absicherungen für Maschinen auf der Arbeit?? -- Welche FI- Absicherungen für Maschinen auf der Arbeit??
Eine normale Kabeltrommel hat ja auch nicht deine gewünschte Länge. Der Widerstand steigt halt proportional mit der Leiterlänge und reduziert sich mit dem Querschnitt.
Wenn du große Längen willst, musst du halt auch mehr Querschnitt nehmen, sonst steigt der Widerstand deiner Leitung. Und damit steigt dann auch über die LEitung abfallende Widerstand und wenn am Leitungsende bei Volllast nur noch 170V zur Verfügung stehen ist das nicht so tolle.

Dein FI-Schalter am Ende nützt dir aber auch nur, wenn der Fehler auf der Verbraucherseite des FI's liegt. Wenn deine neue Kabeltrommel Isolationsdefekte hat, fliegt trotzdem der FI im verteiler und an deinem Leitungsende bekommt der FI gar nichts von mit, weil er nur die Ströme vergleicht, die auf dem N und L ihn passieren - Wenn da vor dem FI schon was "verloren" geht ist ihm das ziemlich egal.
Auch ist zu beachten, dass in Reihe geschaltete FI mit jeweils 0,03A Nennauslösestrom nicht selektiv zueinander sind. Soll heißen, es ist Glückssache welcher FI die niedrigere Ansprechschwelle hat. 30mA FI dürfen ab 15mA Auslösen, die meisten liegen so um die 20 mA. Und wenn durch einen satten Erdschluss größere Ströme fließen werden bei FI fliegen und du musst trotzdem laufen zum Verteiler.

Im übrigen sind auslö...
8 - Erdkabel verlegen... -- Erdkabel verlegen...
Nein ......
ich meinte die Lösung von Sam2 !

Also aufteilen und UV in Garage , dann von mir aus C6A LS-Automat extra als Absicherung für Gartenpumpe mit NYY-J (mit PE gr/gelbem Schutzleiter) und alles andere wie gehabt !

- Bemerkung :
Denn einen selektiven FI ?
Naja wenn schon , dann evtl. 10mA - 2poligen FI einsetzen , aber was solls , ob der sich dann selektiv zum Haupt-FI- mit 30mA darstellt ist fraglich ?
FI - ist Fehlerstromschalter , schaltet also bei Fehlerströmen , Verallgemeinerung Fehlerfall ist nicht eindeutig - kann also sein ,dass HautpFI-abschaltet , LS-Schalter ist für Leitungsschutz zuständig (also zu grosse Ströme zu lange ...)
- End of Bemerkung !

gretel


[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 20 Sep 2004 14:27 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 30ma 20 Selektiv eine Antwort
Im transitornet gefunden: 30ma Selektiv


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187252513   Heute : 43845    Gestern : 42993    Online : 290        5.12.2025    21:57
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0238718986511