Zitat : Trumbaschl hat am 7 Jan 2014 17:19 geschrieben : Was hat denn der DLE für eine Leistung? Wenn es irgendwie geht würde ich da auf B32 runter, B40 ist eindeutig zu viel! Verlegeart Ax (in Wärmedämmung) sehe ich eigentlich nirgends, nur B2 und C. Ob Aderendhülsen notwendig sind, weiß der Hersteller, also ABB. Eaton möchte laut Montageanleitung feindrähtig OHNE AEHs. Hi, Es ist ein S*tiebel E*ltron Edion 25 DHE mit 24kW. Diese 24kW brauche ich auch hin und wieder beim Befüllen der Wanne (teurer Spaß...). Ansonsten dauert es eine halbe Ewigkeit, gerade im Winter, wo die Rohre sich intelligenterweise in der ungedämmten Wand totfrieren. Hahaaa und da kommen wir auch zu der Dimensionierung: In der Bedienungsanleitung steht, dass der bei 24kW genau 35A braucht, man kommt also exakt mit den 6mm² hin und da steht auch, dass man notfalls einen 40A LS benutzen darf - tadaa | |||
3 - Zanker DLE -- Zanker DLE | |||
| @Martin02
Deinen Ausführungen kann ich nicht folgen: Für mich heißt Schwingungspaketsteuerung so etwas wie 500ms an und 200ms aus. Das gilt dann auch für den Strom. Würde der Strom im Stromkreis insgesamt (summiert) einem 24kw-Gerät entsprechen, während die Spannung am Gerät herutergeregelt wird, muss im Sinne der Energieerhaltung die Wärme woanders verheizt werden. Aber bitte, wo? Eine Phasenan-/abschnittssteuerung dreht auch an der effektiven Spannung, aber nur weil Motoren mit Schwingungspaketen immer stottern, Heizungen sind träger. Jetzt könnte eine Sicherung, wenn sie knapp dimensioniert ist, schon nach 500ms auslösen, obwohl sie danach Pause hat. Evtl. ist das die Antwort auf die Ursprungsfrage. Im Übrigen muss eine Zuleitung zu einem fest angeschlossenen Verbraucher wie einem DLE nicht zwingend gegen Überlast geschützt werden, weil dieser Verbraucher bauartbedingt den Stromkreis nicht überlasten kann. Die Zuleitung muss in diesem Fall nur gegen Kurzschluss gesichert werden. Dann ist u.U. eine 32A Sicherung auch an einem 4mm² zulässig. [ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 13 Nov 2012 18:32 ]... | |||
| 4 - Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer -- Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer | |||
|
Ich habe in einer Ebay-Artikelbeschreibung folgende Aussage gefunden: Zitat : NYY-J 5x10mm² kann sowohl im Freien (Kabel ist UV stabil) als auch im Gebäude verwendet werden, z.B. als Zuleitung für Unterverteilungen oder für Durchlauferhitzer (ab 24 kW sollte man kein 6mm² mehr verwenden, da diese mit 40A abgesichert werden müssen und 6mm² nur bis 35A abgesichert werden darf). 10mm² kann bis 50A abgesichert werden. Der Innungsmeister meinte dann per PN: Zitat : Außerdem sollten Sie sich mal die VDE Richtlinien 0100 Teil 410, 430 und 520 anschauen. Kann mir das jemand mal bitte erläutern? Wieso 24KW mit 40A absichern? ... | |||
| 5 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2012 15:07 geschrieben : Ohwei 3 Durchlauferhitzer an einer 63 A Versorgung das wird nichts! Da ist schon die Zuleitung vom EVU zum Hak zu Schwach! Bedeutet Leistungserhöhung, neuer Zählerschrank, neue Hauptleitung vom Hak zum Zählerschrank und von dort zu den Wohnungsverteilern. Das dann Drehstromzähler eingebaut werden müssen ist dir hoffentlich klar. Da Neuinstallation greift hier aktuelle Forderung vom Hak zum Zähler 16 mm² Zuleitung ( 63 A Tragfähigkeit) mit einem Fi je Wohnung wirst du nicht auskommen. (Verfügbarkeit der Anlage) Ohne Hilfe eines eingetragenen Elektrobetriebes ist Deine Erneuerung der Anlage eh nicht möglich. Besser Du klärst alle Fragen mit dem Elektrobetrieb der die Anlage dann errichtet. Hm, wie kommst du auf 63A? Das wäre bei 16mm² dann eine Aderleitung mit nicht mehr als 2 Adern, die Leitung womit das EVU einspeist ist aber eine Mantelleitung mit mehr als 2 ... | |||
| 6 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
| Hallo Leute,
Ich plane gerade mit einem guten Freun die Modernisierung der Elektroinstalltion in seinem Haus. Als wir mit unseren Ideen zum örtlichen Elektriker gegangen sind wurden wir abgewimmelt da wir nur einen Installationsplan überprüfen und durchsprechen wollten. Hätten wir nach der Besprächung die Instalation der Elektroanlagen in Auftrag gegeben, hätte man uns gern geholfen hieß es!
Ein Arbeitskollege hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und ich hoffe das man mir hier hilft
Ein Freund hat sich einen Altbau gekauft (BJ1903) und wir sind nun kräftig am Renovieren und wir möchten unter anderem auch die Hausinstallation modernisieren. Der Hauptverteilerschrank ist im Keller und es sollen zwei Unterverteilungen für beide Etagen installiert werden. - Momentan steht auf dem Schildchen vom Hausanschlusskasten das mit 35A abgesichert ist...das wars auch schon - es handelt sich um ein 3 Parteien Haus das nun zum Einfamilienhaus zngebaut wird - es befinden sich 3 Stromzähler im Hausanschlusskasten wovon zwei demnächst entfernt werden - jeder Stromzähler ist mit nur einer 35A NH Sicherung abgesichert | |||
| 7 - Frage zu nötiger DLE-Leistung usw. -- Frage zu nötiger DLE-Leistung usw. | |||
| Servus,
damals hatte ich hier ähnliche Fragen gestellt und hier meine Lösung vorgestellt... Natürlich ging es da um mehrere Zapfstellen (2) und eine Dusche. Aber als Gesamtergebnis: Im September eingebaut - seit dem war jedes Wochenende min. 1 Person da - oft auch mal 3 Erwachsene und 2 Kinder (ich habe leider keine "Strichliste" geführt, will ich auch nicht...). Bis dato habe ich einen Verbrauch von 171 kWh - ich finde das kann sich sehen lassen. Der DLE steht grundsätzlich bei 38°C - selten (per Hand spülen o.ä.) mehr. Das wird per FB (Funk) geregelt. Der DLE ist ein Stiebel Eltron DHE 18/21/24kW und per Jumper einstellbar. Für die Dusche und die Küche ist er momentan auf 24kW gejumpert - mit 5x10² - ca. 10m AP (geschenkt bekommen) und Linocurschalter abgesichert. So kann man den Wert an die Leistung anpassen (sofern dies die Zuleitung erlaubt ... | |||
| 8 - Zuleitung UV in Hochhaus von 1964 -- Zuleitung UV in Hochhaus von 1964 | |||
| 'Abend Kollegen!
Kann es sein, dass in einem Hochhaus von 1964 die Zuleitung zur Wohnungs-UV mit 6mm²-Querschnitt mit 50A korrekt vorgesichert wurde? Es sieht alles sehr original aus. Ich komme bei 25°C und Verlegeart C nur auf 40A und dahinter hängt ein 24kW-DLE an 4mm²/35A Stegleitung!? War das 'mal okay ("zum Zeitpunkt der Errichtung")? Die Zuleitung auf 16mm² aufzubohren ist technisch natürlich jetzt recht aufwändig, da unter 10mm Putz sofort steinharter und bewehrter Beton kommt. Zusatzfrage: Hätte vielleicht noch jemand 10m Stegleitung in 4mm² (aus dem gleichen Grund), (evtl. im alten Farbcode ). Der Kunde hätte gerne noch einen "Windhund"-DLE in der Küche. [ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 7 Jun 2009 22:28 ]... | |||
| 9 - SONS Stiebel Eltron Durchlauferhitzer -- SONS Stiebel Eltron Durchlauferhitzer | |||
| Habe das Ganze mal weiter verifiziert, der Stiebel-Eltron Kundendienst äußert sich zwar in dieser Richtung nicht, hat mir aber ein paar Hinweise gegeben. Alles unter 100 Ohm an Widerstandswerten ist in Ordnung, nehme ich mal als gegeben hin...
===> 24KW Patrone ist also i.O. In der alten Bedienungsanleitung des DHE21 sind alle Ersatzteilnummern der DHEs 18 - 24KW aufgeführt, alle E-Teile-Nummern sind gleich, bis auf die, der Heizpatrone. ===> 24KW Patrone kann verwendet werden. Vorraussetzung ist natürlich, dass die Belastbarkeit des Verteilernetzes und der Zuleitung gegeben sein muss. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Tabaluga am 5 Jan 2009 15:03 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: Tabaluga am 5 Jan 2009 15:03 ]... | |||
| 10 - Klassische Nullung-PEN auftrennen -- Klassische Nullung-PEN auftrennen | |||
| Auch einen Zwei-Phasen-Wechselstrom-Ofen geringer Leistung könntest Du an jener Zuleitung nicht betreiben (unabhängig von der Netzform).
Denn es steht ja momentan dort nur ein Außenleiter zur Verfügung! Zwar wäre die Zwischenschaltung eines Trafos (230V/400V) denkbar, aber für das Geld kauft man dann gleich besser nen Ofen mit der richtigen Spannung! Abgesehen davon haben handelsübliche Saunaöfen so zwischen 6kW und 24kW. Es gibt zwar auch sog. "Problemlöser"-Modelle mit 3,5kW (zum Anschluß an eine Schukosteckdose) oder 4kW, aber die sind eigentlich unbrauchbar... Also dürfte es das Sinnvollste sein, eine neue fünfadrige Zuleitung zu verlegen, ab der Unterverteilung. Die muß dann auch nur nach dem tatsächlichen Leistungsbedarf bemessen werden, weil es keine eigenständige Wohneinheit ist. Ein zusätzlicher Erder wäre dann nicht nötig, aber evtl. ein örtlicher Potentialausgleich (falls es ne Wasserleitung in der Hütte gibt). Allerdings muß am Anknüpfungspunkt der PEN eben mit mindestens 10mm²Cu anstehen. In Altanlagen hat er auch hinter (manchmal sogar vor) dem Zähler nur geringeren Querschnitt. Dann muß man Tricks anwenden, um jene Hauptleitungen nicht auch noch ersetzen zu müssen. Welche das sind, verraten wir im konkreten Einzelfa... | |||
| 11 - Durchlauferhitzer/Querschnitt -- Durchlauferhitzer/Querschnitt | |||
| Hallo taxidriver,
ABB macht in der PDF zu seinen Automaten dazu Angaben. System pro M compact Sicherungsautomaten S 200-B 20A geeignet für Durchlauferhitzer 12 kW 32A geeignet für Durchlauferhitzer 18 kW 40A geeignet für Durchlauferhitzer 21, 24 und 27 kW Bei 21 KW, komme ich jedoch auf eine 32A Sicherung. Bei 24KW kann die Leitung besser mit 35A Schmelzsicherungen abgesichert werden. Dann geht auch hier 6mm² Was haltet ihr von den Angaben? Strombelastbarkeit der Leitung http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf ABB Strombelastbarkeit Ich gehe hier von B32A,Verlegeart B2 mit 3 belasteten Adern und 25°aus. Nach Tabelle 6mm² Fehlt noch die Spannungsfall Rechnung. Dazu fehlen Angaben der Zuleitung ... Der Querschnitt von 6mm² sollte auch hier reichen. mfg sps [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 12:24 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jun 2007 12:26 ]... | |||
| 12 - Anschluß Durchlauferhitzer... -- Anschluß Durchlauferhitzer... | |||
Ja die Genehmigung ist nötigt. Wieso soviel mehr - ganz einfach. Für 26A sind 25A zuwenig, die nächstgrößere Sicherungsstärke beträgt dann 32 bzw. 35A. Sicher laufen 18kW-DLEH in Bestandsinstallationen oft genug an 25A-Absicherung. Aber wenn was neu machen wieso so murksen? Wenn du die Zuleitung auf 32A auslegst kannst du später ohne Änderung nen 21kW-DLEH einbauen, wenn du auf 35A auslegst sogar nen 24kW-DLEH (da nur ggf. neue Sicherungen falls du 32A-LS-Automaten einbaust). Wenn du uns die übrigen Nachfragen nach Verlegeart etc. beantwortest, können wir dir sagen was du für ne Leitung brauchst. @wome: Von der Forderung weiß ich zwar nichts, sinnvoll ists aber auf jeden Fall. In gedämmter Wand geht unter 6mm² schonmal garnix, für 21kW ist das schon zu wenig! Außerdem spielt ja noch der Spannungsfall ne Rolle.... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |