| Ist zwar ein bisschen OT, aber: 100A Hausanschluss und dann 40A-FI fürs ganze Haus? Ohne Vorsicherung? Übel!
Und OT2: Ich weiß ja nicht, was du mit dem DLE vorhast, aber zum Duschen brauchst du schon mindestens 18kW, besser 21kW, sonst wirds eng! @Freak: Inwiefern bietet ein Boiler mehr Komfort? IMHO ist es genau andersherum, da man bei einem Boiler ja im Voraus wissen muss, wann man baden/duschen/whatever will. Finde ich nicht sehr komfortabel... MfG; Fenta ... | |||
3 - Grundsätzliches zum Durchlauferhitzer -- Grundsätzliches zum Durchlauferhitzer | |||
| Einen zweiten DLE "einfach so" mit dazuzuschalten, dürfte nicht klappen (Überlastung der Hauptleitung, infolgedessen Auslösen der verplombten Vorsicherung -> kostenpflichtiger Entstöreinsatz und ggf. noch Ärger wegen ungenehmigter Leistungserhöhung).
Es gibt aber eine halbwegs elegante Lösung: Die beiden DLE werden elektrisch gegeneinander verriegelt. Dies bewirkt, daß immer nur einer gleichzeitig in Betrieb sein kann. Dabei ist Schaltung mit Vorrang für ein bestimmtes Gerät oder nach dem Windhundprinzip möglich. Für Waschbecken und normale Dusche zusammen genügt ein (elektronisches) 18kW-Gerät. Anmerkung: Andenken sind Erinnerungsstücke, stellen aber keine Tätigkeit dar. Was Du meinst, nennt man im Deutschen "Es wird überlegt (stärker: es ist vorgesehen, geplant etc.), den Strom vorerst..." ... | |||
| 4 - DHB 18 KW, Anschluß ? -- DHB 18 KW, Anschluß ? | |||
|
Nun gut: Ich weiß zwar nicht, wen Du da am Rohr hattest und ob Derjenige überhaupt kompetent und befugt war, solche Auskünfte zu erteilen. Aus Erfahrung rate ich Dir aber dringend, Dir beide Zustimmungserklärungen noch schriftlich geben zu lassen. Ansonsten gebe ich es Dir schriftlich, daß sich im Streitfall (wenn z.B. dann die Vorsicherung öfter mal fällt und die lieben Nachbarn im Dunklen sitzen...) keiner mehr wird an das erinnern können, was er Dir heute gesagt hat!!!
Zur Technik: 0) gut, wenn Drehstrom schon da ist (dann hat man zwar bisher mehr Meßentgelt bezahlt als nötig, dafür entfallen nun die Umstellkosten) 1) unbedingt gleich weg mit dem hydraulischen Fossil und her mit nem elektronisch geregelten DLE (da reicht die preiswerteste Ausführung, ohne Fernsteuerung, digitaler Temperaturanzeige und sonstigem Firlefanz)! 2) laut Montageanweisung sind für 18kW-Geräte Überstromschutzorgane von 32A nötig. In der Praxis reichen aber solche von 25A. Wegen der Selek... | |||
| 5 - Anschluß Durchlauferhitzer... -- Anschluß Durchlauferhitzer... | |||
18kw --> 26A bei 400V Drehsrom Vorsicherung mit nem LS 32A oder ein Neozed Element mit 35A Der Leitungsquerschnitt kommt auf die Verlegaart der Leitung an, aber 6mm² müssten bei 26A locker reichen.... | |||
| 6 - 2 durchlauferhitzer -- 2 durchlauferhitzer | |||
| hallo
ich habe in meiner wohnung ein zweites bad installiert beide bäder haben neue 18kw durchlauferhitzer zuleitungskabel je 5*6mm2 je ca. 5,5m lang hauptzuleitung zur UV 4*16mm2 nun meine frage/fragen : kann ich beide dhl zusammen laufen lassen , oder muss einer per lastabwurfrelais getrennt werden müssen die dhl über FI laufen ?, wenn ja reicht einer (wie stark) oder zwei (wie stark) vorsicherung ist 3*60A im voraus vielen dank für eure hilfe mfg coconuthead... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |