1 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand




Ersatzteile bestellen
  Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...
2 - zweiter Durchlauferhitzer -- zweiter Durchlauferhitzer
Ist zwar ein bisschen OT, aber: 100A Hausanschluss und dann 40A-FI fürs ganze Haus? Ohne Vorsicherung? Übel!
Und OT2: Ich weiß ja nicht, was du mit dem DLE vorhast, aber zum Duschen brauchst du schon mindestens 18kW, besser 21kW, sonst wirds eng!

@Freak: Inwiefern bietet ein Boiler mehr Komfort? IMHO ist es genau andersherum, da man bei einem Boiler ja im Voraus wissen muss, wann man baden/duschen/whatever will. Finde ich nicht sehr komfortabel...

MfG; Fenta ...

3 - Grundsätzliches zum Durchlauferhitzer -- Grundsätzliches zum Durchlauferhitzer
Einen zweiten DLE "einfach so" mit dazuzuschalten, dürfte nicht klappen (Überlastung der Hauptleitung, infolgedessen Auslösen der verplombten Vorsicherung -> kostenpflichtiger Entstöreinsatz und ggf. noch Ärger wegen ungenehmigter Leistungserhöhung).

Es gibt aber eine halbwegs elegante Lösung:
Die beiden DLE werden elektrisch gegeneinander verriegelt. Dies bewirkt, daß immer nur einer gleichzeitig in Betrieb sein kann.

Dabei ist Schaltung mit Vorrang für ein bestimmtes Gerät oder nach dem Windhundprinzip möglich.

Für Waschbecken und normale Dusche zusammen genügt ein (elektronisches) 18kW-Gerät.


Anmerkung:
Andenken sind Erinnerungsstücke, stellen aber keine Tätigkeit dar.
Was Du meinst, nennt man im Deutschen "Es wird überlegt (stärker: es ist vorgesehen, geplant etc.), den Strom vorerst..."
...
4 - DHB 18 KW, Anschluß ? -- DHB 18 KW, Anschluß ?

Nun gut:
Ich weiß zwar nicht, wen Du da am Rohr hattest und ob Derjenige überhaupt kompetent und befugt war, solche Auskünfte zu erteilen.

Aus Erfahrung rate ich Dir aber dringend, Dir beide Zustimmungserklärungen noch schriftlich geben zu lassen.
Ansonsten gebe ich es Dir schriftlich, daß sich im Streitfall (wenn z.B. dann die Vorsicherung öfter mal fällt und die lieben Nachbarn im Dunklen sitzen...) keiner mehr wird an das erinnern können, was er Dir heute gesagt hat!!!

Zur Technik:
0) gut, wenn Drehstrom schon da ist (dann hat man zwar bisher mehr Meßentgelt bezahlt als nötig, dafür entfallen nun die Umstellkosten)

1) unbedingt gleich weg mit dem hydraulischen Fossil und her mit nem elektronisch geregelten DLE (da reicht die preiswerteste Ausführung, ohne Fernsteuerung, digitaler Temperaturanzeige und sonstigem Firlefanz)!

2) laut Montageanweisung sind für 18kW-Geräte Überstromschutzorgane von 32A nötig. In der Praxis reichen aber solche von 25A. Wegen der Selek...
5 - Anschluß Durchlauferhitzer... -- Anschluß Durchlauferhitzer...

18kw --> 26A bei 400V Drehsrom

Vorsicherung mit nem LS 32A oder ein Neozed Element mit 35A

Der Leitungsquerschnitt kommt auf die Verlegaart der Leitung an, aber 6mm² müssten bei 26A locker reichen....
6 - 2 durchlauferhitzer -- 2 durchlauferhitzer
hallo

ich habe in meiner wohnung ein zweites bad installiert

beide bäder haben neue 18kw durchlauferhitzer

zuleitungskabel je 5*6mm2 je ca. 5,5m lang

hauptzuleitung zur UV 4*16mm2

nun meine frage/fragen :

kann ich beide dhl zusammen laufen lassen , oder muss einer
per lastabwurfrelais getrennt werden

müssen die dhl über FI laufen ?, wenn ja reicht einer (wie stark) oder zwei (wie stark)

vorsicherung ist 3*60A

im voraus vielen dank für eure hilfe

mfg

coconuthead...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 18kw Vorsicherung eine Antwort
Im transitornet gefunden: 18kw Vorsicherung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192970294   Heute : 4087    Gestern : 15235    Online : 320        12.9.2026    9:07
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0222108364105