1 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik?




Ersatzteile bestellen
  Moin,

vielen Dank für die Bilder

Sieht ordentlicher aus, als ich gedacht hätte.
Der Verteiler wurde scheinbar schon einmal "erneuert".
Die Sicherungsautomaten haben eine sehr gute Qualität und können bleiben. Der Rest der Anlage sieht nach einer typischen früh 70er Jahre Altanlage aus, hier wird wohl durchgängig klassisch genullt sein. Steckdosen ganz ohne PE dürfte es nicht geben.


Denoch sehe ich im Verteiler einige Fehler:

- Lüsterklemme, nicht zulässig! --> Durch Quetschverbinder ersetzen lassen
- Herdleitung ist mit 2x PEN und 2x L belegt. Ist nicht zulässig.
Sofern 2,5mm² wie folgt ändern:
PE: Grün/Gelb, N: Blau, Schwarz und Braun L1. Herd auf "2~N" anschließen. Braun und Schwarz am Herd NICHT miteinander verbinden.

Die Zuleitung zur UV ist bereits 4-Adrig. Man könnte evtl. unter dem Mantel der Normen zum Zeitpunkt der Errichtung auf Drehstrom umstellen.
Hierzu mit dem Netzbetreiber und einer örtlichen Installationsfirmen sprechen. Viele VNBs werden es nicht machen. Wenige machen es.
Bei den Bayreuther Stadtwerken werden bei NZ-Tafeln bei Bedarf Umstellungen auf Drehstrom oder sogar Leistungserhöhungen vorgenommen. Ist e...
2 - Null und Schutzleiter -- Null und Schutzleiter
Ich bin Lehrling und mein Meister sagt das muss man so machen (0 & N verbinden)! Allerdings verstehe ich seine Erklärung nicht bzw. kann er es nicht richtig erklären wieso er das so macht.

Ist es denn Grundlegend üblich wenn z.b. aus der 16A CEE Steckdose die Leitungen getrennt kommen sie in der Anlage zu verbinden? ...








3 - Spannungen im Bad... irgendwas passt da nicht -- Spannungen im Bad... irgendwas passt da nicht
Exakt so ist es.
Das ist ne gute Luxusausführung, die zumindest diesen "Meßwerten" nach in Ordnung ist.
Was angezeigt wurde, war nur kapazitive Blindspannung (mit diesem Schlagwort findest Du weitere Erklärungen dazu, auch hier im Forum).


Ein Hinweis noch:
Sollte der diese Leitung speisende Stromkreis mit mehr als 10A abgesichert sein (z.B. mit 13A oder den unsäglichen 16A), dann darf an den geschalteten Außenleiter (also braun) KEINE Schukosteckdose angeschlossen werden. Auch z.B. kein beleuchteter Schrank mit eingebauter Schukosteckdose!

Im Lieferzustand besitzen fast alle dieser Schränke leider keine getrennten Anschlußklemmen, daher muß dann ggf. die Innenverdrahtung geändert werden (L der Steckdose getrennt herausführen und mit der schwarzen Ader verbinden).
...
4 - Fragen zum Aufbau einer neuen UV -- Fragen zum Aufbau einer neuen UV
Hallo,

schon seit einiger Zeit spiele ich mit dem Gedanken, in den Kellerraum neben dem Raum, in dem HAK+HV sind, eine Unterverteilung zu installieren, sofern unser Vermieter einverstanden ist, was aber kein Problem werden dürfte, zumal wenn man die Installation selbst bezahlt.
Den vorhandenen HAK findet ihr hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....61864
Die HV dort:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....61868

Die Leitungslänge zu dem Punkt an dem der neue UV sein soll betrüge sehr großzügig berechnet 8m.
Nach der Lektüre diverser Themen in diesem Forum, hatte ich folgenden Aufbau im Sinn:
5x6mm² vom HV zum UV (wobei die Klemmen oberhalb des Zählers nur 2 Löcher für Adern haben die schon durch die vorhandenen FIs belegt sind)
Die UV soll dann einen 40A/0,03A FI enthalten hinter dem ein 3xC16 Automat f...
5 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern

Zitat :
Fentanyl hat am 25 Aug 2008 23:34 geschrieben :

Zitat :
sam2 hat am 25 Aug 2008 17:52 geschrieben :
Die Angaben von Fenta sind in einigen Punkten nicht korrekt:

Es muß i.d.R. zwei getrennte Potentialausgleichsverbindungen geben!
Einmal zentral für das Gebäude (meist im Keller) und einmal bei jedem Badezimmer (das sind Räume mit Bade- und/oder Duschwanne). Nur für Bäder im EG, die direkt oberhalb des HPA liegen, kann das ggf. entfallen. In oberen Stockwerken ist IMMER ein separater örtlicher PA nötig.

In Deinem Fall müssen dort jeweils die Heizungsrohre mit dem PE(N) in der zugehörigen UV verbunden werden.
6 - 2 Schalter, 2 Lampen grosse Probleme -- 2 Schalter, 2 Lampen grosse Probleme
Also fangen wir von vorn nochmal an

Wir haben net viel Geld und daher können wir uns auf grund neuer Bestimmungen (Abwasser) kein Elektriker leisten.

Kein Plan warum der Statt uns immer nen Strich durch die Rechnung machen muss aber egal.

Daher um irgendwie was zu stande zu bringen haben wir ein etwas älteres Nebengebäude genommen und es zur Werkstatt ausgebaut.
In dem Gebäude hat es wie soll ich sagen, geschmort ?

Naja daher haben wir uns bei Nen Elektriker Informiert und uns einen Kostenvoranschlag machen lassen der das Geld der nästen 5 Jahre eingenommen hätte

Irgendwie muss da in einem anderen Nebengebäude nen Sicherungskasten gewesen sein was nach DDR Kenntnissen woll schon Murks war :p

Also hat mein Vater sich Informiert was möglich ist und was wir selber machen können und mann hat ihn gesagt das es Ausreicht An den 3 16A Sicherungen ein 5 Adriges 2,5mm Querschnitt Kabel zu Hängen und in die Zukünftige Werkstatt zu legen zu einen Neuen Sicherungskasten und da dan wie auf den Bild zu sehen jede Phase nochmal s mit 16 A Abzusichern.

Die 3 16A Sicherungen sind für eine Kraftstrom Steckdose die Selten genutzt wird (D...
7 - \"CEE-Steckdose 5-polig 400V 16A\" -- \CEE-Steckdose 5-polig 400V 16A\
Hallo,

ich möchte gerne die Kellerinstallation meines Hauses um eine "CEE-Steckdose 5-polig 400V 16A" erweitern. Die Dose soll ca. 7m von der Hauptverteilung entfernt installiert werden.
Das Haus habe ich vor ca. einem Jahr bezogen und damals den Elektriker gebeten, die Verteilung für die spätere Elektroinstallation des Kellers (durch mich selbst) vorzubereiten.
Für den Anschluß der CEE-Dose hat der Elektriker ein Neozed-Element eingebaut. Dieses würde ich jetzt mit einer entsprechenden Leitung 5 x 2,5 m² verbinden.
Hierzu habe ich Fragen:
Ist ein Neozed-Element (keine Gesamtfreischaltung)überhaupt für diesen Zweck erlaubt?
Welche Sicherungen sind zu verwenden?

Nur zur Info: Ich bin Elektroinstallateur, jedoch schon seit Jahren in einem anderen Feld beruflich tätig. Daher sind mir die aktuellen "Normen" nicht bekannt.

Gruß

Kai...
8 - Laienpfusch - Argumente? -- Laienpfusch - Argumente?
So, da ich vorhin in die Stadt musste, habe ich bei einem nicht näher bezeichneten örtlichen Baumarkt mal ein kleines Experiment gemacht. Das schokierende - aber erwartete - Ergebnis:

Ich: "Sagen Sie mal, für welchen Fehlerstrom ist denn der Fehlerstrom-Schutzschalter da drüben ausgelegt?"
Verkäufer: "Was meinen Sie bitte?"
Ich: "Der Fehlerstrom-Schutzschalter da drüben, was hat der für einen Auslösestrom?"
Verkäufer: "Meinen Sie das Gerät hier?"
Ich: "Genau, das Dingens da."
Verkäufer: "Sie kennen sich wohl mit Elektrik nicht so gut aus?"
Ich: "Wieso?"
Verkäufer: "Na weil das Gerät hier nicht Fehlerstrom-Schutzschalter, sondern Fi-Schalter heisst!"

Einen anderen Verkäufer habe ich mal wegen der angebohrten Leitung gefragt. Sein Ratschlag:

"Am einfachsten ist es, wenn Sie die Drähte mit solchen Steckklemmen hier verbinden. Die können Sie dann direkt eingipsen, die sind gut isoliert!"

Der dritte Verkäufer wusste dann nicht genau, ob die UP-Steckdose jetzt 230V Strom oder 16A Spannung braucht, vielleicht reichte aber auch sein etwa zwanzig Worte umfassender deutscher Wortschatz nicht aus.

Fazit: Man kann nur froh sein, d...
9 - 3-phasiger Anschluß eines Saunaofens ohne uns umzubringen.... -- 3-phasiger Anschluß eines Saunaofens ohne uns umzubringen....
Hallo,
ich bin zwar elektrotechnisch Dank Studium theoretisch ganz gut, verzweifle aber ganz gerne mal an praktischer Umsetzung !
Vielen Dank schon im voraus für das Lesen meines Anliegens:

Wir haben uns eine Heimsauna gekauft, welche einen 8kW-Ofen 3-phasig beinhaltet.
Im Anschlußkasten des Hauses laufen drei Schmelzsicherungen für drei Phasen nach dem Zähler und unverplombt mit je 25 A auf, anschgeschlossen daran diverse 16A-Automaten.

So wie ich das einschätze, bin ich mit dem verteilen NACH den 3 Schmelzsicherungen auf einen zusätzlichen 3x16A Automat und Anklemmung der Sauna daran ja auf der sicheren Seite, richtiges Kabel, Aderendhülsen etc. vorausgesetzt.
Sollte mal insgesamt zuviel Strom fließen, weil ALLE Elektroverbraucher gleichzeitig arbeiten (Ernie und Bert in der Sesamstraße !), müßte doch vor dem Abfackeln der Hütte erstmal der Sicherungssatz fliegen !?!!

Aber jetzt meine Fragen:
-wie klemme ich denn die drei Kabel an die Schmelzsicherungsklemmen ohne eine Norm zu verletzen ?
Dürfen denn zwei Kabel pro Sicherung geklemmt werden ? Die Kupferverteilungsbleche, welche ja auch gerne 16A Automaten verbinden, kann ich räumlich da irgendwie nicht unterbringen.

-ist es eine gute Idee, alles auf einer CEE Steckdo...
10 - Sind stoffummantelte Kabel in der Hausinstallation noch erlaubt? -- Sind stoffummantelte Kabel in der Hausinstallation noch erlaubt?

Zitat : Das liest sich so, als wäre das das Ergebnis einer Bastelei, wie ich sie oben beschrieben habe (Zwei schwarze Adern vertauscht und irgendwo war ne klassische Nullung).
Och nöö, das war schon etwas lustiger. TT-System, separater PE zur Wasserleitung, dort wurde er von einem unfähigen Installateur irgendwann abgeklemmt->deswegen wirkungslos. Schaltung war IIRC so: Von einer Verteilerdose ein kurzer Stummel YZWL 2x0,75mm2 (aka Lautsprecherleitung) zu 2 Lusterklemmen, im Gips begraben, nicht einmal Isolierband drum. Davon weg: YZWL 2x0,5mm2 (sah aus wie Märklindraht o.ä.) zu einer seitlich im Türfutter montierten Kerzenlampe, 1x0,75mm2 feindähtig (zerlegte YZWL) als N zu einer Steckdose beim Lichtschalter (Schuko ohne Schutzleiter versteht sich, war sogar noch die Rechnung auffindbar, nach der das ein konzessionierter Elektriker auf dem Gewissen hat), und NYIF 2x1,5 mit grau und schwarz, korrekte Farben. Aber nur ein kurzes Stück unter Putz, dann an der Oberkante ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 16a Steckdose Verbinden eine Antwort
Im transitornet gefunden: 16a Steckdose Verbinden


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192536492   Heute : 13104    Gestern : 22340    Online : 141        8.8.2026    8:04
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.042396068573