1 - Probleme Lichtsteuerung bei Siedle IQ HTA -- Probleme Lichtsteuerung bei Siedle IQ HTA




Ersatzteile bestellen
  bei mir ist alles was die Haustelefone betrifft auf Kleinspannung aufgebaut. Es gibt über ein Relais im Flur die Übergabe auf 230V zur Lichtsteuerung. Ansonsten habe ich in meiner Klingelschaltung keine Anlehnung an 230V! Ich halte hier strickt die Trennung zwischen Kleinspannung zu Niederspannung.

Die Klemme II (12V~) vom IQ HTA ist mit anderen Lichttastern verbunden (zweite Siedle HTA nicht IQ und die Lichttaste am Außenmodul). Die anderen Lichttaster sollen die Funktion behalten dass durch 1Sek. drücken, das Dauerlicht auf 2h geschaltet wird.

Somit müsste ich genau zwischen dem Ausgang II und dem ersten Verbindungspunkt ein Relais einbauen, welches egal wie lange es angesteuert wird max. 0,5Sek. einschaltet um einen max. Schaltzeitpunkt von 0,5Sek für den Eltako zu kreieren. Jedoch ist genau diese Strecke der Verkabelung weder über eine Hutschiene, noch kann ich in dieser Strecke ein Unterputzrelais verbauen.

Einzig die Variante, direkt im Haustelefon ein Relais (entsprechend klein) zu verbauen, erachte ich als Lösung.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainbird-1 am 30 Nov 2023 16:14 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainbird-1 am 30 Nov 2023 16:14 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainbird-1 am 30 Nov ...
2 - Siedle HS711-01 kein Klingeln & Türöffnen -- Siedle HS711-01 kein Klingeln & Türöffnen
Hallo zusammen,

habe seit ein paar Tagen folgendes Problem:

Im Eingang hängt eine HS711-01 die eine Sprechanlage mit TLE061-01 und ZD061-10 an der Gartentür bedient.
An der HS711-01 ist ein Drücker der ein magnetisches Türschloss an der Gartentür bedient sowie ein Taster der das Außenlicht einschalten kann.

An der Gartentür im Briefkastenmodul ist die Öffnung für die Wechselsprechanlage und ein Klingeltaster sowie ein Lichttaster.

Direkt an der Haustür ist ebenfalls nochmal ein Klingeltaster.

Seit 3 Tagen nun folgendes Problem:

1) der Klingeltaster an der Gartentür löst keinen Klingelton an der HS711-01 aus (= Klingel ist tot)
2) der Taster an der HS711-01 zur Elektrischen Türöffnung löst auch nicht aus (= Türöffnung tot)
3) der Siedle Trafo im Sicherungskasten liefert an den Anschlüssen +/- 23V DC und an b,c 12V AC (das scheint alles Ok zu sein)
4) der Lichttaster an der Gartentür funktioniert (= Licht geht an)
5) der Lichttaster an der HS711-01 funktioniert nicht (es geht kein Licht an)

und

6) die Sprechanlage geht schon seit 3 Jahren nicht - aber die wurde auch nie genutzt.

Wichtig ist dass die Klingel geht und der Türöffner - und das war bisher immer der Fall!!

a) We...








3 - Siedle-Anlage: Ausfall des Zeitrelais -- Siedle-Anlage: Ausfall des Zeitrelais
Ja, das ZR502 kann das ZR402 ersetzen.

Elkos (Elektrolytkondensatoren, betrahtete zylindrische Bauelemente, stehend oder liegend) sitzen auf der Leiterplatte.
Laut des mir vorliegenden Innenschaltplanes des Geräts besitzt das ZR402 4 bis 5 Elkos (je nach Ausführung) und zwar sowohl auf der Grundplatte als auf einer Steckkarte.
Die rechteckigen Kästchen sind hingegen die eigentlichen Relais.

Alternativ man kann einen handelsüblichen Treppenhausautomaten in Verbindung mit einem (sicher trennenden) Anschaltrelais verwenden. Oder auch spezielle Zeitschalter anderer Hersteller (z.B. ELTAKO), welche einen (ggf. zusätzlichen) potentialfreien Klein- oder Allspannungseingang besitzen.

Für die optimale Lösung müßte man mehr über die bei Dir vorhandene Schaltung wissen.
Gibt es denn NUR Lichttaster (mit 12V) in der Türsprechanlage (Tor- und Hausstationen) oder auch separate (mit 230V)?

Mach mal Fotos des Zeitrelais und der Platine(n)! ...
4 - Siedle 711-01 Lampentaster als 2er Türöffner? -- Siedle 711-01 Lampentaster als 2er Türöffner?
Da Du nur zu Version 1 auch tatsächlich ne Frage gestellt hast, bezieht sich die Antwort trickreicherweise darauf.
Und Version 2 wolltest Du ja eh nicht haben...

Gemäß den genannten Klemmenbezeichnungen müßtest Du ein HTC711 haben (es gibt nämlich auch andere 711er, die mit abweichender Technik ausgestattet sind).
Das ist ein adersparendes System ("1+n"), wo man nicht einfach so etwas an Tasten anklemmen kann, weil auch die Steuersignale aufmoduliert übertragen werden!


Also, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, müßte es so gehen:
Das Signal der Lichttaster ALLER Hausstationen steht GEMEINSAM in der Türstation(!) an. Nämlich an der Klemme "Li". Die führt gegenüber der Klemme "b" des Netzgerätes dann 12V~, solange eine oder mehrere der Licht-Tasten in den Haussprechstellen betätigt werden.

Es ist also möglich, einen handelsüblichen Türöffner direkt dort anzuschließen. Die Klemme "b" sollte ja bereits eine Leitung dorthin besitzen, zur Versorgung des normalen ("ersten") Türöffners.

Sämtliche Unklarheiten beseitigt?
5 - Siedle Zeitrelais ZR 402 und vorhandener Treppenhausautomat -- Siedle Zeitrelais ZR 402 und vorhandener Treppenhausautomat

Zuerst einmal ein recht herzliches und freundliches Hallo in diesem Forum

Nachdem ich im WWW ordentlich gestöbert habe, durch Google auf dieses Forum gestossen bin, hier in der Suchfunktion nicht fündig wurde, will ich es trotzdem versuchen Euch erfahrenen/nicht erfahrenen Hasen von meinem Problem erzählen....

Ich habe vor hier im Haus für drei Parteien eine Siedle Vario Anlage zum installieren und zwar bestehend aus:

TLM 612, TM 611-3, 3 Stück HTS 711 und NG 602...

Da in dem Haus schon ein Treppenhausautomat vorhanden ist, würde ich gerne den Lichttaster der HTS 711 nutzen.
Leider habe ich in unserem Stromkasten ein Treppenhausautomat mit "drei Leiterschaltung" vorgefunden, (d.h. wie ihr denke ich wisst, der Leiter der Lampen wird getastet und steuert gleichzeitig das Treppenhausrelais)

Da ich nun ein noch vorhandenes ZR 402 Zeitrelais für meine Schaltungszwecke missbrauchen wollte (Schaltungsgleich mit ZR 502 ?), immerhin schaltet der TLM 612 Türlautsprecher mir bei betätigen des Tasters des HTS 711 einen 0,3 s dauernden 12V AC Impuls auf den Tasterausgang, stellt sich nach Sichtung des Schaltplans des ZR 502 (leider nur dieser im Siedle Downloadbereich vorhanden und nur mit Beispielen für den "4 Leiteranschluss&quo...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 12v Lichttaster eine Antwort
Im transitornet gefunden: 12v Lichttaster


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567503   Heute : 5201    Gestern : 7709    Online : 54        12.8.2026    23:18
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0186131000519