1 - IPAD/IPHONE Ladegerät - Lebensgefahr ? -- IPAD/IPHONE Ladegerät - Lebensgefahr ?




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,
vor mir liegt ein IPHONE/IPAD/ANDROID Ladegerät der Firma Anker 24W-2port USB Charger. https://goo.gl/ozAScx

Beim laden meines IPHONES ist mir aufgefallen, das es sich zeitweise nicht bedienen lässt und nicht auf Eingaben reagiert - diese Problem scheint aber häufiger aufzutreten.

Ich habe dann das Ladekabel vom IPHONE abgezogen und die Massefläche des Apple Lightning Steckers mit dem Oberarm berührt. Dabei habe ich einen deutlich spürbaren und unangenehmen Stromschlag bekommen.
Daraufhin habe ich mit dem Phasenprüfer auf Spannung getested und der leuchtete bei Kontakt mit der Massefläche des Steckers auf.
Jetzt habe ich mit dem Multimeter zwischen Massefläche und Schutzerde (Steckdose) gemessen: 120 Volt Wechselspannung.

Im Vergleich: Orginal IPHONE Apple Ladegerät: 27 Volt.

Daraufhin habe ich den Hersteller informiert und er hat ein Ersatzgerät geschickt. Ich habe an dem neuen Gerät gemessen und das gleiche Ergebnis.

Der Hersteller antwortet darauf wie folgt:
Unser Ingenieur hat Ihr Video nun gesichtet und ich möchte Ihnen hie...
2 - Spannung am Gehäuse -- Spannung am Gehäuse
Hallo hier im Forum

Als Erstes muß sagen, daß meine Kenntnisse in Starkstrominstallation gering sind.
Beim Anschliesen einer Einbauspülmaschine in der Küche (Steckdose) wurde festgestellt,daß zwischen den Gehäusen eines nebenstehenden Einbauelektroherdes und der o.g.Spülmaschine eine Spannung von
ca. 120 Volt gemessen wurde. Feststellbar auch durch Berührung.

Im Haus wird Drehstrom verwendet bei dem alle Verbraucher gleichmäßig auf
die einzelnen Phasen aufgeteilt wurden.
Die Spulmaschine ist an Phase 1, der Elektroherd an Phase 2 angeschlossen.
Die Erdungsleitungen (gelb/grün)zum Zähler sind nirgends unterbrochen.
FI-Schalter ist vorhanden. Ansonsten sind noch nie irgendwelche Probleme aufgetreten.
Wie kann es zu dieser Spannung kommen?

Mit freundlichen Grüßen

RiHo ...








3 - Probleme mit PE -- Probleme mit PE
Erst mal möchte ich hier erwähnen, dass ich durchaus vom Fach bin, aber mit Elektroinstallationen selbst nichts am Hut habe. Deshalb geht meine Frage an die, die sich damit auskennen.

In der Wohnung meiner Mutter (Mietwohnung) ist mir etwas sehr seltsames beim Aufhängen der Leuchten aufgefallen:

Die Leuchtenauslässe haben in dieser (BJ ca. 1960) Wohnung grundsätzlich keinen Schutzleiter. Also habe ich dort ausschließlich Leuchten der Schutzklasse 2 installiert (Schutzisoliert).
Da ich den Fußkontakt stets auf Phase legen wollte (wie sich das gehört), hab ich bei einem Leuchtenauslass die Spannung der beiden Adern jeweils gegen den PE einer Steckdose gemessen. Bei BEIDEN Adern hatte ich jeweils ca. 120 Volt. Die beiden Adern gegeneinander gemessen haben ca. 230 Volt. Weil da was nicht stimmt, hab ich das nochmals unter Last gemessen (60W-AGL), wieder das gleiche Messergebnis.

Dass das so nicht sein darf, ist mir klar. Ich rätsel gerade darüber, was der Fehler sein kann. Meine Vermutung liegt darin, dass der PE "in der Luft hängt" und die 120 V (ca. halbe Netzspannung) von irgendwelchen Entstörbauteilen aus diversen Geräten herrühren.
Ist das möglich?

Die Wohnung hat keinen FI und nur zwei Leitungsschutzschalter (wenn ich mich n...
4 - durchgebrannt -- Stereoanlage Sony Ghettoblaster
Liebe Elekronikforisten, vielen Dank für Eure zahlreichen Hinweise!
Es handelt sich um den CFD-S33 von SONY, einem CD RADIO CASSETTE-CORDER, aus den USA.
Gemeint war natürlich die Netzspannung, hierzulande 220/230 Volt, in den USA 110/120 Volt.
Für viele, insbesondere neuere Geräte, braucht man heutzutage keinen Spannungswandler mehr.
In diesen Fällen dient der Adapter nur dazu, dass der Stecker auch in die Steckdose passt.
Das war offensichtlich bei dem guten alten CFD-S33 von SONY nicht der Fall.
Ich hoffe, dass ich alle offenen Fragen beantworten konnte und freue mich auf neue Tips und Vorschläge.
Euer Oberlehrer ...
5 - Rechteck-Sinus (Leistungsbereich) glätten -- Rechteck-Sinus (Leistungsbereich) glätten

Zitat :
Offroad GTI hat am 13 Nov 2012 12:03 geschrieben :

Zitat : Dauerstrom im Heizbetrieb 0,77 A

Ein 250VA Trenntrafo würde also genügen. Die eigentliche Frage wäre aber, ob er wirklich hilft.

[/quote]
Hallo GTI

Die Leistung habe ich natürlich berechnen können - war nicht der Punkt.
Aber, als Dank für die lange Anteilnahme hier eine Teilauflösung des Rätsels:
Habe gestern nochmal Strommeßstecker und Heizung an anderer Steckdose geprüft:
1. ...
6 - Falsche Netzspannung -- HiFi Verstärker   Behringer    BXL3000
Sooo, es läuft

Bin ganz vorsichtig rangegangen. Zuerst den Trafo ausgebaut, und über RT + SW in reihe mit einer 40W Glühlampe an die Steckdose geklemmt. Lampe flackerte ganz kurz auf. Dann Spannung zwischen BL + SW gemessen: Haargenau 120 Volt! Passt!!!

Dann den Verstärker mit dem Trafo verbunden. Wieder stecker rein, lampe flackerte und glimmte dann aus. Spaßeshalber mal E-Bass angeschlossen und getestet, klappt alles super Wenn ich lauter aufgedreht hab brach die Spannung zusammen, eine 100W Glühlampe (die musst ich erstmal auftreiben, danke EU!) schaffte abhilfe. Dann direkt an 230V, nun läuft das ding wie ne eins

Danke!!! ...
7 - Frage/Problem bei Steckdosennachinstallation. -- Frage/Problem bei Steckdosennachinstallation.
Grüßt euch Elektriker,

ich weiß nicht so recht ob meine Anfrage überhaupt ein Problem ist da ich kein Elektriker bin. Ich fange einfach mal an.
Wir haben im Fernsehzimmer ein paar Steckdosen versetzt, sprich höher gesetzt oder ein wenig nach Links/Rechts verschoben. Nachdem alles gemacht war haben wir mit dem Duspol (haben kein Messgerät) die Funktion geprüft wenn man dies so nennen kann. Geprüft wurde die Spannung 230 Volt zwischen L1 und N sowie was der Duspol anzeigt zwischen L1 und PE. Bei allen Steckdosen hat der Duspol zwischen L1 und PE 230 Volt angezeigt (ohne zu drücken). Bei einer Steckdose jedoch wurden nur 120 Volt anstatt der 230 Volt angezeigt (ohne zu drücken). Ist dies nun ein Problem das genauer geprüft werden muss? Mein Vater und ich haben jede Steckdose auf Funktion mittels einem Wasserkocher dann geprüft. Waren keine Fehler feststellbar.

Verkabelung war FI-Sicherung-Abzweigdose-Steckdose ...
8 - Steckdose - statt 230 Volt nur ca. 120 Volt! -- Steckdose - statt 230 Volt nur ca. 120 Volt!
Hallo,
bei mir ist ein Lampenanschluss und eine Steckdose defekt.
Habe anfangs bei der Lampe gedacht das die Fassung oder irgentwas anderses kaputt ist, so das sie nicht mehr funktioniert.

Nun habe ich bei der Steckdose und dem Lampenanschluss die Spannung mit einem Volt-Meter gemessen.
Die Spannung bei beiden beträgt statt 230 Volt nun ca. 120 Volt!

Der Fi Schutzschalter und auch die nomalen Sicherungen schlagen nicht an.

Was kann der Auslöser sein weshalb Spannung auf der Stecke bleibt?

Besten Dank
hansen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansen12345 am 19 Dez 2006 15:35 ]...
9 - Hilfe: kann ich in den Verstärker nur mit 110Volt oder auch 220 Volt betreiben? -- Hilfe: kann ich in den Verstärker nur mit 110Volt oder auch 220 Volt betreiben?
Hi,

also ich hab den Verstärker hier:

http://www.amazon.com/Buttkicker-BK.....=UTF8

bekommen. Nur ich hab jetzt absolut keinen Plan, ob der mit (einem deutschen Kabel) an die 220 Volt Steckdose kann, oder ich einen Transformator brauchen würde...

die Beschreibung ist verwirrend...

Also hinten am Gerät über dem Stromeingang steht:

Fuse:T15AL 250V for 120V 50/60HZ AC input...


In der Amazon beschreibung:
Model number: BKA1000-4A
RMS power: 1100 W at 4 ohms, 2100 W at 2 ohms
Variable high cutoff: 40 to 160 Hz
Cutoff: 40 to 160 Hz (high), 25 Hz (low), switchable
Inputs: Line level input, high level input, class 2 wiring speaker inputs
Power supply: 120 to 240 V AC
Dimensions: 12.0 x 4.375 x 11.0 inches (WxHxD)
Weight: 25 pounds / 11.36 kilograms



ABER AUCH

Product Description
1900 watts @ 2 ohms, 1000 watts @ 4 ohms Can power up to 4 BK-LFE's Replaces BKA-1000-4. 120V version, for North American use only.

And becaus...
10 - FI fliegt wenn ich TV-Out vom Rechner ansteck und Antennekabel dran ist -- FI fliegt wenn ich TV-Out vom Rechner ansteck und Antennekabel dran ist
Hallo!

Es bestehen 2 Möglichkeiten:
erste und wahrscheinlichere :
In deiner Wohnungsinstallation befinden sich noch Steckdosen mit klassischer Nullung hinter dem FI-Schalter.
Das fällt lange Zeit nicht auf, bis dann mal ein Gerät mit
Schutzleiter tatsächlich eine Erdverbindung bekommt.In diesem Fall wird die Nulleiterspule des FI durch diese Erdverbindung überbrückt.Der Strom der Elektroanlage fliesst dann z.T. über die Nulleiterbrücke der Steckdose, den Schutzleiter des Laptops,die Gerätemasse, die Schirmung des Antennenkabels zur Schirmschiene und letztlich zur Potentialausgleichschiene. der fehler wird wahrscheinlich nicht auftreten, wenn der Laptop ohne Netzteil und ohne angeschlossene Drucker etc. betrieben wird. Du kannst die betroffenen Steckdosen ausfindig machen, indem Du einen Verbraucher >120 Watt am FI-Stromkreis einschaltest, und dann einen langen Draht z.B. an die Heizungsanlage anschliesst (irgendeine echte Erde).Das andere Ende hälst Du kurz an die Schutzleiterbügel der entsprechenden Steckdosen. wenn der FI auslöst,hast Du so an der betreffenden Steckdose klassische Nullung. Meist wird sie direkt mit einer kurzen drahtbrücke an der steckdose selbst durchgeführt.(Verbindung Nulleiterbuchse nach Schutzleiterbügel. Es kommen nur 2Drähte an....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 120 Volt Steckdose eine Antwort
Im transitornet gefunden: 120 Volt Steckdose


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192535793   Heute : 12401    Gestern : 22340    Online : 388        8.8.2026    5:59
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0577847957611