  Hi folks,

ich hätte da gern mal ein Problem

Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand.
Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden.
Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert.
Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt.

Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung.
Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &...
2 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w
Sorry habe da Blödsinn geschrieben und mir das nochmal genauer im Keller angeschaut, das feste Abgangs UV Zuleitungskabel hat 4x 10qmm.

Der Zähler der mit 2 anderen auf einem Reihenblock (Versorgt mit 4x 16qmm) die durch 3x 80NH gesichert sind, sind mit 4x 10qmm angebunden.

Der N ist im Bereich wo vorher die Neozed drin waren, geteilt und die beiden Drähte waren in so einem kleinen weißen runden Keramikteil zusammengequetscht. Denke das man auch Platzgründen hier keine 2x 10qmm übereinandergelegt hat.

Und das ist bei allen 18 Zählern der Fall.

Also kann man sich nur damit behelfen das bei gleich belastenten Phasen die Belastung des N so gering ausfällt das es nicht nötig ist ihn durch 10qmm zu ersetzen. Während im 1 Phasenstromkreis die Überlastung des N höher ist. Trotzdem fühle ich mich unwohl dabei. Und das wegen 30cm N oder weniger.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richie77 am  9 Mär 2017 20:10 ]...

3 - Reihenklemmen Überblick gesucht -- Reihenklemmen Überblick gesucht
Hallo



Zitat :
Findet hier die Einspeisung des 10 qmm über die N-Einspeisklemme 2016-7114 statt. D.h. die Klemmstelle für die Sammelschiene liegt gleicher Höhe wie die der WAGO 2003-7641?


ja, so ist es

Es ist trotzdem nicht so toll ,weil man zu viel Platz brauch.

für 4 Stück RCD
8 blaue Sammelschinenhalter
4 N-Einspeisklemme
4 N-Einspeisklemme Endplatten
4 Endplatten für die WAGO 2003-7641



10qm bzw 4qmm heisst:
(Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse)

MfG

edit
ist ja eine 16qmm Klemme da geht auch 10qmm mit Hülse







[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 10 Apr 2013 22:20 ]...
4 - 2. Zähler - Planung -- 2. Zähler - Planung
Also zum Thema oberer Anschlussraum sollte dein Elektriker vielleicht mal die TAB2007 lesen oder die DIN VDE.
Schadet übrigens nie bei Elektroinstallationen.

"Nach DIN 43870-1 dient der obere Anschlussraum von Zählerplätzen zur Aufnahme von
Betriebsmitteln für die Zuleitung zum Stromkreisverteiler sowie von Steuergeräten und Überstromschutzeinrichtungen
für abzweigende Stromkreise (z.B. Kellerbeleuchtung), jedoch
nicht als Stromkreisverteiler nach DIN 18015."


Das mit den Erdern ist Quatsch. Es kommt ein Gessamtquerschnitt auf die Potischiene und von da aus vielleicht noch auf ne zweite Potischiene und dort wird sternförmig zu den Verteilungen gefahren. Wenn ein anderer Versorgungsbereich einen eigenen Erder hat, kann auch dieser für diesen Versorgungsbereich verwendet werden aber auch sternförmig.
Da werden nicht drei Leitungen vom Erder rausgelegt und irgendwie auf die Verteilungen Verteilt. Der PE muss mindestens den Querschnitt des stärksten Außenleiters haben ab 25 qmm die Hälfte. Das heißt bei 35 qmm Hauptzuleitung eben 16 qmm PE. Bei 16 qmm Zuleitung zur UV 16 qmm und bei 10qmm Zuleitung zur UV 10qmm.

"Regeln des Neubaus" sind absoluter Unsinn. Die aktuell anerkannten Regeln der Technik sind bei einer...
5 - Baustromversorgung -- Baustromversorgung
Tja, willkommen im "wahren" Elektrikeralltag in vielen Grossfirmen. Als Azubi war mir das noch alles egal. Aber jetzt bin ich Geselle und mache immer noch den gleichen sch*** mit oder sogar selbst und stehe quasi mit einem Bein im Knast. Wenn ich die Arbeit wirklich gewissenhaft machen würde, wäre ich bei Chef und Kollegen ziemlich schnell durch.
Ein paar haarsträubende Sachen die mir spontan aus den letzten Wochen so einfallen:

- SchuKo Aussensteckdosen haben wir z.B. auch schon mit 20-25A abgesichert, weil die 16er Schmelzsicherungen ständig auslösten bei den Maschinen die in der Abteilung zum Einsatz kommen.

- Dreiadrige NYM Leitung haben wir nur als NYM-J, also mit grün-gelber Ader. Die wird jedoch regelmäszig auch für den (zumindest geschalteten) Aussenleiter benutzt. Da wird dann in der Verteilung und an dem Verbraucher oder Schalter einfach ab der Absetzstelle schwarzes Iso-Band drumgewickelt

- Es werden in Neuinstallationen bei Aussenanlagen gerne in Kabeln <10qmm PEN-Leiter geklemmt

- Bei Erweiterungen von z.B. neuen Steckdosenstromkreisen in Altanlagen werden niemals FI-Schalter mit eingebaut - nicht mal nur für die Erweiterung.

- Unter Spannung zu klemmen mit Spitzzange und Schraubendreher bei kleineren Arb...
6 - Leitungen von Zählerschrank in Gemeindewohnung -- Leitungen von Zählerschrank in Gemeindewohnung
Also das ganze geschieht im 21. Bezirk

Ja habe eine Rechnung nicht bezahlt, wurde abgeschaltet, und zähler abmontiert und mitgenommen.

Es wurden keine Veränderungen an der Elektrik seit ich eingezogen bin vorgenommen. Nicht mal Steckdosen gesetzt obwohl zu wenig in der Wohnung sind.

Aufmerksam wurde ich gemacht von einem Freund, der ist Elektriker und sagte zuerst ich bräuchte 10qmm. Das hat mich schon stützig gemacht den wie soll ich in ein 20mm vorverlegtes Rohr das reinbekommen, ohne das Stiegenhaus dann aufzustemmen um neue Rohre zu verlegen. Also für mich Schwachsinn da in der Wohnung ausser Licht, Fernseher, ein PC und ein Aquqrium nichts läuft.

Da ich dann nochmals bei Wien Energie anrief und die Dame mir dan eine Telefonnummer für eine E-Werk Mitarbeiter gab rief ich dann dort an, und der sagte mir das ich 6qmm Leitungen bräuchte um wieder zu einem Zähler zu kommen.

Aber wie Wienstrom schon schrieb, wieso soll ich um Gottes Namen neue Leitungen legen, wenn doch nie seit ich eingezogen bin etwas geändert wurde. Bei meinem Einzug wurde die Elektroinstallation erneuert.

Ich besitze auch keine kW fressenden Teile wie E-Herd, Warmwasserboiler oder so.

Ja und was machen dann wirklich die anderen Leute bei denn die E...
7 - Wohnwagen Elektrik -- Wohnwagen Elektrik
Die Installation in meinem Serien-Womo (über 300.000 km):
-Starterakku 88Ah
-Bordakkus 2x 63Ah parallel
-Verbindung 6qmm, ca. 2,5m (nicht 10qmm, wie oben geschrieben)
-Batterie-Trennrelais 20 oder 30A, gesteuert über die D+ Klemme der Lima. Sobald die Lima lädt, werden die Akkus zusammengeschaltet.
-Keine Sicherungen in der Verbindungsleitung, lediglich doppelt isoliert (das gefällt mir auch nicht besonders)

Ich hatte alle denkbaren Kombinationen von Starter-und Bordakku (leer, voll, alt, defekt) beim Starten. Das Relais lebt noch. Es wäre wohl das erste was geschmort hätte.

Die Schüssel wurde tausendfach so gebaut. Mir ist nichts von verschmorten Komponenten zu Ohren gekommen.

Dioden funktionieren nur zufriedenstellend, wenn sie direkt an der Lima für Starter- und Bordakku abgehen und die Lima zum Ausgleich eine erhöhte Ausgangsspannung liefert.

Gruß,
Ltof ...
8 - Vorsicherung,FI,Selektivität -- Vorsicherung,FI,Selektivität
Hallo , willkommen ...


zum Problem :
Nur eine NH mit 63A oder doch 3 Stück davon ?
-
Bei normalen Hausinstallationen ist es nie so , dass sich die Leitungsschutzschalter einfach aufaddiert irgendwelche Aussagen bezüglich der Selektivität bringen ->
--
kurze Definition :

Unter Selektivität versteht man die Fähigkeit des
Schutzschalters, einen Kurzschluss abzuschalten, ohne dass
auch die Voersicherung mit auslöst.

Tritt in elektrischen Anlagen ein Fehler auf, darf nur die
Schutzeinrichtung ansprechen, die der Fehlerquelle unmittelbar vorgeschaltet ist.
--
?
Welche Netzform liegt denn vor ?
Was wird mit welcher Leistungsangabe wie abgesichert ?
... dann sehen wir mal weiter (Leitungslängen, Verlegearten , etc...)

grüße
gretel


PS:Kleine Zusatzbemerkung am Rande :
Zähler wird bei normaler Ausführung mit felxiblem 10qmm ausgeführt sein - bei Erweiterung über Antrag beim EVU wird HAK erweitert , dann Wandler-Zählerplatz nachgerüstet - das geht ins Geld und wird vertragsmässig nicht günstiger !


[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 19 Okt 2004 20:10 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 10qmm 20 Absichern eine Antwort
Im transitornet gefunden: 10qmm Absichern


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192970203   Heute : 3990    Gestern : 15235    Online : 209        12.9.2026    9:04
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0260760784149