Laut Tabellenbuch darf man eine NYM Leitung 2,5mm² mit 3 Belasteten Adern / Verlegeart in Unterputz / max. Umgebungstemperatur von 25°C mit maximal 25A Absichern.
Der Ausgewählte Leiutngsschutzschalter von Sam ist genau die richtige Wahl, da der einen sehr guten Überlastschutz bietet.
Der Kurzschlussstrom muss natürlich vorher gemessen werden, da aber die Leitungslänge nur 15 Meter beträgt müsste das bei einer vernünfitgen Einspeisung der UV / Zählerkasten gehen.
Nur zur Info, der Kurzschlussstrom an einer Schukosteckdose angefahren mit NYM 3x1,5mm² direkt neben der HV kann schon mal > 1kA betragen.