Probleme mit Heizungsanlage

Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  07:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Alle anderen elektronischen Probleme        Alle anderen elektronischen Probleme : Was sonst nirgendwo hinpasst


Autor
Probleme mit Heizungsanlage

Problem gelöst    







BID = 650280

JOJO64

Gerade angekommen


Beiträge: 1
Wohnort: 58579 Schalksmühle
 

  


Hallo,
ich habe eine Heizung von Fa. Wolf, mit Regler R12-PA (NG-2E-23) Seit dem letzten Winter ist es so, das morgens bei Einschalten der Anlage, erst das WW erwärmt wird(soll auch so sein) aber es danach aber 1 Stunde dauert bis der Heizungskreislauf freigegeben wird. Dies ist auch son wärend des ganzen Tages, immer wenn geduscht oder viel Spülwasser entnommen wird. Heizung aus und nach 1 Stunde die freigabe. Wärend der Wartezeit, wird auch ganz anders geregelt. Die Heizungstemperatur ist dann immer zwischen 70+60°. D.h. die HEizung geht sehr oft an und aus. Aber wenn die Heizung läuft, wird richtig geregelt. Temperaturen zw. 70+40°C. Als erster Verdacht wurde die HEizungspumpe ausgetauscht. Keine Besserung

BID = 650289

selfman

Schreibmaschine



Beiträge: 1681
Wohnort: Seekirchen a. W.

 

  

Das sieht eher so aus, als ob der Boiler sehr lange zum Aufheizen braucht. -> Boilervorrangschaltung - solange der Boiler Wärme anfordert wird der Heizkreis abgeschalten und der Kessel fährt fix auf die maximal eingestellte Kesseltemperatur.

Das dabei der Brenner sehr oft abschaltet ist ein Zeichen, daß der Boiler wenig Wärme abnimmt und der Kessel oft an die obere Grenze stößt. Vielleicht ist dieser stark verkalkt, was wie einer Isolation des Heizregisters gleichkommt, und nimmt dementsprechend wenig Wärme ab und brauch dann auch dementsprechend lange zum Aufheizen.

Schöne Grüße Selfman

_________________
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.

BID = 650325

schattenlieger

Schriftsteller



Beiträge: 995
Wohnort: Nordkreis Celle

Es kann auch das Umschaltventil zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung hängen. Das mal prüfen.

_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.

BID = 650339

Peda

Schriftsteller



Beiträge: 891

Nach der Beschreibung ist der Boiler verkalkt.
Also evtl. Handwerker beauftragen oder neue Dichtung besorgen und selbst entkalken (mechanisch z.B. mit Holzstab)

_________________
Do you have Math Problems ?? Then call 0049-0800 sin(lg((10^45*tan(56))/(f(0)'->(45x^3/3x^2*3x^7)))


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393636   Heute : 832    Gestern : 7548    Online : 554        25.11.2024    7:24
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0489990711212