CEE und Schukosteckdose installieren
Suche nach: cee (2243)

    







BID = 645641

KasiNasi

Neu hier

Beiträge: 22
Wohnort: münchen
 

  


Zusammengefasst, kann ich diese Sicherungen dazu nehmen?

-- FI Schutzschalter Moeller PXF-25/4/003-A 4pol 25A
-- Leitungsschutzschalter Moeller PXL-B25/3 3polig 25A

Oder besser als C Variante?
Oder reicht sogar 16A?

BID = 645643

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

 

  

Reicht 16A??
Du hast nur 16er Steckverbinder, wie willst du da mit 25A absichern?
Welchen Querschnitt und Länge hat denn die Leitung zwischen der Sicherung und den Steckdosen? Das und andere nur vor Ort bestimmbare Faktoren zeigen, ob überhaupt mit 16A abgesichert werden kann oder ob auch C16 zulässig wäre. Wenn die Abschaltbedingungen noch bei C16 eingehalten werden können sollte man diese auch verwenden. Das kann dir ein Elektriker vor Ort aber sagen (also einer, der mit einem größeren Messgerät ankommt). Mit einem solchen Messgerät muss die Anlage auch vor Inbetriebnahme durchgemessen werden.

PS: Wenn noch Platz in der Verteilung wäre, guck dir mal den Mehrpreis zum 40A-FI an. Meistens ist der gar nicht so groß und man ist froh einen zu haben, wenn man nochmal erweitern möchte.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 645652

KasiNasi

Neu hier

Beiträge: 22
Wohnort: münchen

Also, ich möchte ja eine CEE 16A und eine Doppelschuko installieren.
Von der Verteilung zu den Steckdosen sinds knapp 20 Meter.
Leitung wollte ich 5x2,5² NYM legen.

Kurze Frage noch, was genau misst der Elektriker dabei genau?

BID = 645654

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Der genannte FI ist okay, aber der LS darf natürlich HÖCHSTENS einer mit 16A sein, vorzugsweise in Charakteristik C.

Achtung:
Bei der Doppelschuko sollte man darauf achten, daß sie KEINE feste interne Verbindungsverdrahtung besitzt!
Dann kann man nämlich jeden Steckplatz auf einen anderen Außenleiter legen, was die mögliche gleichzeitige Belastbarkeit verdoppelt.


Der Eli mißt zuerst den Isolationswiderstan der Leitung, dann Spannungen, Netzinnenwiderstände, ggf. Schleifenwiderstände bzw. Erdungswiderstände, außerdem die verbleibende Berührungsspannung, die Auslösezeit und den Auslösestrom des FI-Schutzschalters. An der CEE noch das Drehfeld.

BID = 645659

KasiNasi

Neu hier

Beiträge: 22
Wohnort: münchen

Ok, dann nehme ich den 4 poligen 40A FI und den 3 poligen 16A LS als C Version.

Das mit der Doppelschuko stimmt, aber muss ja nicht zwingend auf zwei Aussenleitern gelegt werden. Wenn überhaupt wird nur eine Steckdose benutzt.

Zur Verdrahtung.
Ich lege die drei Phasen auf den FI, den N und PE Leiter auf die Schienen im Schrank.

Vom FI auf den LS und von dort mit 5x2,5² zu den Steckdosen, richtig oder?

Danke nochmal für die Hilfe!!


BID = 645660

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

...irgendwie glaube ich nicht, dass ein Elektriker die Steckdosen je zu Gesicht bekommt

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 645661

KasiNasi

Neu hier

Beiträge: 22
Wohnort: münchen

Wieso??

Ich muss den N Leiter natürlich noch vom FI zur Steckdose führen.

BID = 645666

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13386
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :

KasiNasi schrieb
Ich lege die drei Phasen auf den FI, den N und PE Leiter auf die Schienen im Schrank.
Ich muss den N Leiter natürlich noch vom FI zur Steckdose führen.

Fällt dir da was auf?
Bei der Methode dürfte am Fi auf gar wundersame Weise ein Anschluß frei bleiben.
Oder ich hab grad nen Denkfehler...

_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 645738

KasiNasi

Neu hier

Beiträge: 22
Wohnort: münchen


Zitat :
Kleinspannung hat am  6 Nov 2009 00:29 geschrieben :


Zitat :

KasiNasi schrieb
Ich lege die drei Phasen auf den FI, den N und PE Leiter auf die Schienen im Schrank.
Ich muss den N Leiter natürlich noch vom FI zur Steckdose führen.

Fällt dir da was auf?
Bei der Methode dürfte am Fi auf gar wundersame Weise ein Anschluß frei bleiben.
Oder ich hab grad nen Denkfehler...



Wieso?
Dreimal Aussenleiter und einmal Neutralleiter!

BID = 647590

KasiNasi

Neu hier

Beiträge: 22
Wohnort: münchen

So, habe soweit alles installiert.
Eine Frage hätte ich noch.
Welchen Querschnitt muss das Kabel wo ich von den drei phasen im Verteilerschrank auf den FI gehe?

2,5² sollte reichen, oder?

BID = 647623

clembra

Inventar



Beiträge: 5402
Wohnort: Weeze / Niederrhein
ICQ Status  

Welche Vorsicherung hat das "Kabel" denn? Und wieso "Kabel", ich dachte, das ist innerhalb der vorhandenden Verteilung. Da reichen Adern, und 2,5 dürfte zu wenig sein um es vorschriftsmäßig zu haben. Ich tippe da auf 6 oder 10mm² Verdrahtungsbrücken.
Aber die Frage unterstützt meine obige These.

_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.

BID = 647657

KasiNasi

Neu hier

Beiträge: 22
Wohnort: münchen

Ja, ich meine ja auch einzelne Adern.

Meinst Du die Hauptsicherung im Kasten? (Schmelzsicherung)
Die ist 35A.

Kann ich die 3 Phasen direkt nach der Schmelzsicherung abgreifen?
Und die Adern dafür müssen 6 oder 10² sein?


BID = 647668

KasiNasi

Neu hier

Beiträge: 22
Wohnort: münchen

Und welchen Querschnitt müssen die Adern zwischen FI und LS sein?

BID = 647696

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das hängt davon ab ob zuerst der FI kommt oder zuerst die LS (von der Einspeiseseite her gesehen).

Wer macht Dir die Abnahme samt der Schutzmaßnahmemessungen???

BID = 647734

schattenlieger

Schriftsteller



Beiträge: 993
Wohnort: Nordkreis Celle

Ich hab den Eindruck, dieser Fred sollte besser bei den Stromunfällen stehen.

Wie kann man denn ohne jegliche Ahnung von der Materie versuchen, sich hier einen "Bausatz" für die Schuko+CEE-Verdrahtung zu erschleichen und dann noch behaupten, ein Elektriker nähme das Ganze ab?

Da das ganze eh kein Elektriker sehen wird, mach doch bitte wenigstens Fotos von deinem Konstrukt. Im Übrigen wäre es wahrscheinlich einfacher gwesen, einfach eine CEE-Dose mit Schuko dran zu besorgen und ans NYY-5G4 zu montieren, RCD+C16-3er LSS zu besorgen und montieren und gut ist.

Wenn du mal die Zeit nimmst, die du hier mit Postings verbracht hast, hätte ein guter Eli das Ganze bereits in der halben Zeit fertig verdrahtet und durchgemessen, gesetzt den Fall, das Kabel hättest du bereits gezogen. Der Eli hätte also noch das Kabel nehmen, "Jokarien", eintüdeln, kurz fluchen, und anklemmen müssen, jweils auf beide Seiten. Mit Kaffee dauert sowas vielleicht ne halbe Stunde.

_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.


Vorherige Seite       Nächste Seite
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187993698   Heute : 12928    Gestern : 11123    Online : 259        28.12.2025    19:57
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0460231304169