Autor |
|
|
|
BID = 643899
Schulze555 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
|
Hallo
bei mir soll ein Durchlauferhitzer getausch werden. Zur Zeit ist einer mit 21 KW angebracht, der neue hat auch 21 KW.
Der Leitungsquerschnitt am Durchlauferhitzer beträgt 4 Quadratmillimeter-
Laut Einbauanleitung soll der neue mit 32 A abgesichert werden, zur Zeit sind jedoch nur 3 Sicherungsautomaten mit 25 A vorhanden (AEG L25A)
Kann ich diese tauschen gegen 3 ABB S201 B32 ?
Desweiteren sind dia alten mit einer Öese verschraubt, darf man die abschneiden, da beim neuen Sicherungsautomaten keine Möglichkeit der Befestigung besteht.
noch etwas, ist beim Tauschh der Einbau eines Fi zwingend erforderlich, zur Zeit ist keiner vorhanden.
Vielen Dank schon mal
|
|
BID = 643904
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...25A sind für 21kW wirklich etwas knapp das sind nämlich 30,5A
...ob die 4mm² Leitung mit B32A abgesichert werden darf muss geprüft werden
dazu sind angaben der Verlegung nötig wie -Länge -UP -AP -Kanal -Hohlwand -Häufung -....
...wegen dem Einbau wäre ein Bild von der UV nicht schlecht, wegen den Ösen und Platz und so
...und ein (mehrere) FI solltest du aus eigenem Interesse sowieso einbauen (lassen -wegen der Messung-)
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern! |
|
BID = 643916
Homi Gesprächig
Beiträge: 137
|
Hallo Schulze,
aufgrund deiner Aussagen und Fragen "..darf ich abschneiden.." usw. gehe ich davon aus, dass du die Aktion in jedem Falle selber durchziehen willst, in diesem Fall halte ich die Gefahr für die Beteiligten für am wenigsten hoch wenn du die L25A LS so belässt wie sie sind, diese dürften aufgrund anderer Auslösecharakteristik auch den neuen Durchlauferhitzer halten, und die Anlage bleibt in dem hoffentlich vorschriftsmäßigen Zustand, in dem sie vom Fachmann errichtet wurde.FI-Schutzschalter wäre nicht gefordert.
Anzuraten und einen Sicherheitsgewinn brächte jedoch der Umbau vom Fachmann mit FI-Einbau für gleich alle Stromkreise.
Gruß
|
BID = 643920
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Unter diesen Umständen rate ich auch dazu, die vorhandenen L25A-LS zu belassen!
Wer führt die zwingend vorgeschriebene Schutzmaßnahmenmessung am neu installierten Gerät durch???
Bedenke, daß moderne DLE meist mit Blankdraht-Heizelementen arbeiten. Die spannungsführenden Metallteile liegen dabei OHNE jegliche isolierende Umhüllung direkt im durchfließenden Wasser!!!
Wenn dabei z.B. das Wasser einen zu hohen Leitwert hat, kann das bei nicht funktionierendem Schutz gegen indirektes Berühren leicht tödelich enden...
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 643928
Schulze555 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Hallo
Vielen Dank erst mal für die Antworten,
ich werde mal ein Bild von der Unterverteilung hoch laden, muß aber erst die Kamera laden.
Der alte Duchlauferhitzer hat auch Blankdraht-Heizelemente (sieht zumindestso aus) ich mache auch mal ein Bild von dem alten und dem neuen, vieleicht hilft das.
Der verteiler ist Luftlinie etwa 6 Meter entfernt, wobei ein Flur dazwischen ist, so das das Kabel nicht länger als 10 Meter sein dürfte.
Der Anschluss des neuen scheint laut Einbauanleitung einfach, es wer4den lediglich L1 L1 L3 sowie PE angesclossen.
|
BID = 643930
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
"Einfach" ist relativ.
Für einen Fachmann, der mit den entsprechenden erforderlichen speziellen Meßgerätern ausgerüstet ist, ist das tatsächlich ne Kleinigkeit.
Aber ohne die kann man eben den Anschluß nicht in der erforderlichen Weise (also mit NACHGEWIESENER Sicherheit auch im Fehlerfalle) Weise vornehmen.
|
BID = 643939
Schulze555 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Hallo zusammen,
anbei die Bilder
|
BID = 643942
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
1) der Alte war KEIN Blankdraht-DLE
Daher bitte erst die Eignung des (schönen) neuen Geräts für das örtliche Wasser klären!
2) der Unterverteiler sieht für so eine alte Anlage sehr gut aus (gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, aber ist immerhin als TN-S-System ausgeführt und hat Platzreserve, was die Nachrüstung eines FI für ALLE Stromkreis problemlos und einfach möglich macht.
Fazit:
Bestelle einen Eli, der soll dann einerseits einen FI-Schutzschalter einbauen und den DLE anklemmen und in Betrieb setzen. Die wasserseitigen Arbeiten kannst Du ja vorab selbst ausführen, wenn die Geräteeignung bestätigt ist.
Welche Bemessungsströme und Auslösecharakteristika (Kennbuchstaben) haben denn die LS der übrigen Stromkreise?
|
BID = 643943
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ah ja hast du denn eine Möglichkeit die UV Freizuschalten
...Platz für ein FI ist ja noch da wenn nicht son Depp die Adern in den weg gebogen hätte
...da sollt wohl wirklich besser ein Fachmann ran der den DLE anschliesst, die Automaten wechselt, einen FI einbaut und alle nach VDE0100 durchmisst dann kann man auch ruhigen Gewissens Duschen
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 643953
Schulze555 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Hallo
Danke für die schnelle Hilfe
Primus von Quack : den UV kann man am Zähler spannungslos schalten, dort sind 3 Schmelzsicherungen.
sam2: die anderen LS sind L16A, wobei 3 für den Herd, eine für kleinen Boiler in der Küche der Rest licht, usw. sind.
Ein oder mehere FI wären zur eigenen Sicherheit bestimmt nicht schlecht.
Wassertechnisch funktionieren solche Durchlauferhitzer hier, da ein Bekannter von mir ein paar Strassen weiter auch so ein ähnliches Gerät hat.
Wie ist es denn mit eurer ersten Idee, das man einfach die LS so läßt.
Man kann den DH auch mit 18KW betreiben.
|
BID = 643954
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Dieser Vorschlag gilt nach wie vor.
Bei einem elektronisch geregelten DLE ist die Einstellung auf 18kW oder 21kW in der Praxis fast egal.
Daß ein Gerät dieser Bauart in Deiner Nähe funktioniert, ist unbeachtlich. Oder kennst Du den Leckstrom, den es dort verursacht???
Funktion ist zweitrangig. Es kommt darauf an, daß die Sache elektrisch sicher ist, auch im Falles eines Fehlers!!!
|
BID = 643956
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Schulze555 hat am 29 Okt 2009 14:34 geschrieben :
|
....Primus von Quack : den UV kann man am Zähler spannungslos schalten, dort sind 3 Schmelzsicherungen..... |
...mit wieviel A
Zitat :
Schulze555 hat am 29 Okt 2009 14:34 geschrieben :
|
....Ein oder mehere FI wären zur eigenen Sicherheit bestimmt nicht schlecht...... |
...jo stimmt
Zitat :
Schulze555 hat am 29 Okt 2009 14:34 geschrieben :
|
.... auch so ein ähnliches Gerät hat....... |
...ähnlich ist ähnlich nicht gleich da gibt es x Ausführungen
Zitat :
Schulze555 hat am 29 Okt 2009 14:34 geschrieben :
|
....Wie ist es denn mit eurer ersten Idee, das man einfach die LS so läßt.
Man kann den DH auch mit 18KW betreiben....
|
...das geht auch
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 643959
Schulze555 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Die Amper der Sicherungen unten kenne ich nicht, hab sie noch nie raus gedreht, kann es auch nicht erkennen.
meint ihr denn das nur ein Tausch des DLE unsicher ist, das macht mir ein bischen Angst.
|
BID = 643961
Schulze555 Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
p.S. kennt jemand zufällig einen guten Eli in Bonn?
|
BID = 644058
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
|