Phasenanschnittsteuerung schaltet Nullleiter bei Heizkörper

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 06 11 2024  06:42:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Phasenanschnittsteuerung schaltet Nullleiter bei Heizkörper
Suche nach: phasenanschnittsteuerung (272) heizkörper (1250)

    







BID = 636636

dieter_d

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Stuttgart
 

  


Hallo Leute,

Eventuell kann mir ja hier jemand bei diesem Problem weiterhelfen:

Ein el. Heizkörper (230 V, 900 W) wird an einer Phasenanschnittsteuerung betrieben. Da die Heizung aber in einem Altbau installiert wird wo Nullleiter und Schutzerde verbunden sind gibt es nun ein nicht ganz ungefährliches Problem.

Da der Triac den Nullleiter schaltet ist im "ausgeschalteten" Zustand das Metallgehäuse des Heizkörpers nicht mit der Schutzerde verbunden und es liegen 230 V gegen Erde am Gehäuse an. Schaltet der Triac durch, so besteht kein Problem (ca. 0.7 V gegen Erde und die Heizung funktioniert einwandfrei).

Entfernt man die Brücke zwischen Nullleiter und Schutzerde (Gehäuse "floating") so misst man eine Spannung zwischen Gehäuse und Erde von ca. 70 V.

Kann man nun die Phasenanschinittsteuerung so anschliessen, dass die Phase statt der Nulleiter geschaltet wird (somit wäre ja die Schutzerde immer mit dem Gehäuse verbunden)? Versteh nicht ganz warum sie nicht die Phase schaltet, ev. wegen HF-Störungen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit? Da der Anschluss in diesem Raum nur zweipolig ausgeführt ist verbieten sich leider Lösungen mit separater Schutzerde.

Vielen Dank und beste Grüsse,

Dieter

BID = 636639

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Hallo Dieter,

erstmal willkommen im Forum!

Das ist ja ne ganz böse Falle.
Nulleiter (heute: PEN-Leiter) dürfen selbstverständlich weder geschaltet noch abgesichert oder gar gedimmt werden.
Das ist absolut lebensgefährlich.

Muß also UMGEHEND geändert werden.
Bis dahin SOFORT spannungsfrei schalten und mit Warnhinweis versehen!

In welcher rechtlichen und tatsächlichen Beziehung stehst Du denn zu dem Gebäude? (Eigentümer, Mieter, beauftragter Eli, zufälliger Besucher etc.)?


Gruß,
sam2

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 636647

Murray

Inventar



Beiträge: 4830

Demnach müßte doch das Schaltglied (Triac) außerhalb vom Heizkörper sein. Ist das so normal?

BID = 636649

schattenlieger

Schriftsteller



Beiträge: 995
Wohnort: Nordkreis Celle

Und selbst wenn das normal wäre, dass Heizkörper und Leistungselektronik getrennt sind, welcher Vollhonk hat das Ding dann klassisch genullt?

Und wo ist denn das Problem(ausser aktueller Normenlage), die Heizung dreiadrig mit PE anzufahren und aus dem ankommenden PEN einen PE und einen N zu machen. Fotos von dem Verhau wären zum Verständnis nicht schlecht!

Alternativ einfach mal den L dimmen, das wäre wohl auch zweckmässig.

Solange da mit nem PEN rumgemurkst wird, die Anlage ausser Betrieb halten. So kalt ists noch nicht, dass man momentan eine Heizung bräuchte - genug Zeit, das alles ordentlich zu machen.

_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.

BID = 636650

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
Ein el. Heizkörper (230 V, 900 W) wird an einer Phasenanschnittsteuerung betrieben.
Fest angeklemmt, oder über einen Stecker?
Wo befindet sich der Triac, in der Installation oder im Gerät?

Jedenfalls ein übles Foul, Behandlung wie von sam2 empfohlen!
Nur dieses Gerät abzuklemmen nützt evtl nichts, weil auch weitere Steckdosen etc. von diesem Murx betroffen sein könnten.

P.S.:
Ich vermute, dass in irgeiner Dose ein Laie mit dem Spannungsprüfer festgstellt hat welcher der Drähte Spannung führt und dann hat er da den abgehenden Roten -rot bedeutet ja Gefahr- angeklemmt.
Der Allwissenheit des VDE sei Dank kam das häufig vor.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Sep 2009 22:37 ]

BID = 636668

dieter_d

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Stuttgart

Vielen Dank für die Antworten. Keine Angst, die Anlage ist ausser Betrieb, bin mir aber am Überlegen wie ob und wie man dieses Problem beheben (lassen) kann bevor es kalt wird. Der Murks befindet sich in einem älteren Haus und wurde wahrscheinlich von einem vormaligen Mieter oder damals beauftragten Elektriker verursacht.

Derjenige der die Installation vorgenommen hat ist wohl nach dem Schaltbild des Herstellers vorgegangen (danach soll wirklich der N geregelt werden) aber dann wohl vergessen dass PE in diesem Haus nicht separat geführt ist.

Das Steuergerät ist abgesetzt vom Heizkörper im gleichen Raum und mit fixer Verdrahtung versehen (direkt verkabelt ohne irgendwelche Zwischenstecker). Die Variante mit sep. PE geht deshalb nicht, da die gesamte Gebäudeverkabelung zweiadrig ausgeführt ist und alles bis zum Gehtnichtmehr verwinkelt ist - Kabelzugsarbeiten sind fast unmöglich.

Spricht etwas dagegen, das Steuergerät so anzuhängen dass L über den Triac geschaltet wird?

Gruß, Dieter


BID = 636669

Dark Dragon

Schreibmaschine



Beiträge: 1363
Wohnort: Solingen


Zitat :
PE geht deshalb nicht, da die gesamte Gebäudeverkabelung zweiadrig ausgeführt ist


Du unterliegst da einem Irrtum.
Egal, ob die Zuleitung 2-adrig ist.
Den Nullleiter kannst Du überall in PE und Neutralleiter auftrennen.
Natürlich nur, wenn er nicht geschaltet, abgesichert, oder sonstwas ist.

Also VOR dem Steuergerät z.B.
Zum Steuergerät 2-adrig mit PEN und L, zur Heizung mit PE, N und L.
Natürlich vorher die PE / N Brücke in der Heizung entfernen.

Gruß DD

BID = 636672

bluebyte

Schriftsteller



Beiträge: 708
Wohnort: Unterfranken

Dark Dragon schrieb am 2009-09-26 00:45 :

Zitat :

Also VOR dem Steuergerät z.B.
Zum Steuergerät 2-adrig mit PEN und L, zur Heizung mit PE, N und L.


wenn ich Ihn richtig verstanden habe, liegt aber zur Heizung auch nur eine 2adrige Leitung..

_________________
Gruß
bluebyte

[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 26 Sep 2009  1:34 ]

BID = 636674

high_speed

Schreibmaschine



Beiträge: 2073

Man sollte mal langsam über eine Modernisierung der Elektroanlage
nachdenken.

Zitat :

..
Die Variante mit sep. PE geht deshalb nicht, da die gesamte
Gebäudeverkabelung zweiadrig ausgeführt ist und alles bis zum
Gehtnichtmehr verwinkelt ist - Kabelzugsarbeiten sind fast unmöglich.

Lasse ich mal nicht gelten.

Mit Netzwerkleitungen und "Fernsehleitungen" werden die Gebäude neu
ausgestattet, aber wenn es um eine Erneuerung der Elektroanlage geht,
werden alle möglichen Gründe vorgeschoben.

Beim TN-C Netz hohlt man sich nur unnötige Probleme beim Vernetzen von
Geräten. Zum Beispiel fließen dann mal gerne Ausgleichsströme über die
Leitungsschirme. Des weiteren sind bei Altanlagen schlechte
Klemmstellen nicht auszuschließen. Beim PEN können die tödlich sein.
Tot durch Schutzmaßnahme, siehe das Problem bei deinem Heizgerät.

Wann wird eine Installation nach ihrer Errichtung noch mal überprüft?
Wahrscheinlich erst, wenn etwas nicht funktioniert oder es eine Leiche
gab. Nach 30 Jahren kann man den Errichter der Anlage auch nicht mehr
anklagen, sondern der Betreiber steht alleine für die Sicherheit gerade.

Des weiteren können keine zentralen Fehlerstromschutzschalter
nachgerüstet werden. Jede Steckdosengruppe benötigt wenn schon ihren
eigenen. Erweiterung ist auch nicht mehr möglich, ansonsten muss der
Anlagenteil die neuen Vorschriften einhalten.

Eine Möglichkeit währe einen 4mm^2 Schutzleiter nachzulegen, unten an
der Sockelleiste entlang. Das beste ist aber, die Installation Raum für
Raum auf den neusten Stand zu bringen.

MfG
Holger

_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!

Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.

BID = 636676

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach


Zitat :
Spricht etwas dagegen, das Steuergerät so anzuhängen dass L über den Triac geschaltet wird?
Die Vorschriften bezüglich dieser Installation überhaupt wohl.

Ansonsten ist es üblich die Schaltpläne für Phasenanschnittsteuerungen so zu zeichnen, dass der Triac zwischen N und Last liegt.
Das ist aber reine Konvention, die das Verständnis der Schaltung erleichtert und auch Messungen in der Schaltung können so einfacher durchgeführt werden.
Die meisten derartigen Schaltungen sind für den Einsatz in mobilen Geräten gedacht und da ist dann ja ein Stecker dran, so dass die tatsächliche Polarität unbekannt ist.

Andererseits ist es aus der Ferne und ohne genaue Unterlagen natürlich schwer zu sagen, ob sich der Hersteller vielleicht doch etwas ausgedacht hat, das genau diese Verkabelung erfordert.
Ich tippe aber eher darauf, dass das nicht der Fall ist.

BID = 636684

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Beantworte doch bitte erst einmal die Frage, wo (von der Heizung aus gesehen) die Steuerung sitzt und wie der Anschluß erfolgt.


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182289757   Heute : 580    Gestern : 4667    Online : 505        6.11.2024    6:42
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0679891109467