Hallo Leute
Ich hab mich grade eben hier angemeldet, da ich glaube hier gibts ein paar schlaue Köpfe die mir weiterhelfen können

.
kleine Vorgeschichte über mich:
ich habe selbst vor ein paar Jahren Elektroinstallateur gelernt habe aber sofort nach der Lehre was anderes gemacht und weis dadurch vieles nicht mehr.
Zu meinem Problem:
Installation:
Saunaofen (hat ca. 7,5kw): angeschlossen
Leitung für Ofen (5x2,5mm² Silikonltg.): verlegt
Leitung für Lampe (3x1,5mm² Silikonltg.): verlegt
Das Problem ist die Verkabelung im Sicherungskasten!
Welchen Querschnitt muss ich benutzen (RCD und LS)?
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe dann komm ich mit der Leitung in den Sicherungskasten rein, schließe sie dort am 3poligen LS an und fahr von dort aus mit 10mm² weiter auf den RCD.
Mit welchem Querschnitt schließe ich den RCD an, auch 10mm²?
Muss ich vor den RCD eine Schmelzsicherung reinbauen, als Vorsicherung?
Wo zweige ich den Strom für den RCD ab? Es sind ja schließlich 7,5 kw
Kann ich die Lampe einfach auf eine Phase des Ofens dazupacken?
wenn sonst noch Fragen sind bitte stellen
eine Antwort wäre nett