Herd Sicherung fliegt raus

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 28 9 2024  00:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )      


Autor
Herd Sicherung fliegt raus
Suche nach: herd (7626) sicherung (16810)

    







BID = 631891

Andr3az

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Berlin
 

  


Hallo,

Bevor ihr wieder sagt, lass es von einem Fachmann machen, braucht ihr keine Angst haben, ich werde es auch von einem Fachmann machen lassen.

Wie die Überschrift schon besagt, fliegt bei meinem Herd ständig eine Sicherung raus.
Es handelt sich immer um die Gleiche Sicherung. Es ist immer die Sicherung Nummer 2

Also zu Erklärung:

Meine Freundin und ich sind nun in eine neue Wohnung zusammengezogen.
Wir haben Ihren Herd mitgenommen.
Ariston HM 10 Cod 03054760000 8400W 3N ~20 Jahre alt

Ein Elektriker hat den Herd angeschlossen, als erstes flog der FI raus, also hat er die Erdung am Herd anders angeschlossen, der FI flog nicht mehr raus.

Wir wollten nun Essen machen, wie es so ist braucht man manchmal alle 4 Platten.

Als alle 4 Herdplatten ( Stufe 6 ) ihre Volle Leistung "erreicht" haben, flog uns die oben genannte Sicherung nummer 2 raus.
Es passiert auch bei 1 Herd-Platte und den Backofen auf Umluft 180

In unserer neuen Wohnung soll die Elektrik vor kurzem erneuert worden sein.

Die 3 Sicherungen für den Herd sind Legrand B10 230/~400V

Ich würde gerne Wissen woran es liegt, dass immer die Sicherung und vorallem auch immer die Gleiche Sicherung rausfliegt.

Ich habe mal Fotos von den Phasen und den "Schaltplan" gemacht.

Es sind also alle 4 Platten + Ofen an Phase 1 angeschlossen.
Müsste der Elektriker also die Phasen nur überbrücken ?

Und keine Angst ich werde es von einem Elektriker machen, dafür ist mir das Leben meiner Freundin zu wertvoll.

Wieviel würde ein Elektriker ungefähr nehmen ?


MfG

Andreas




BID = 631893

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2192
Wohnort: Hamburg

 

  

Hol dir einen anderen Elektriker der den Murks vom ersten beseitigt.

Die Anschlußleitung ist nicht OK.
Die interne Verdrahtung wurde verändert.
Wenn in der SV 3 Sicherungen vorh. sind so sollte der Herd auch entsprechen angeschlossen werden.

Auch wenn der Herd mit 3 mal 10 A abgesichert wird kann es passieren das eine Sicherung fliegt.

123abc

BID = 631897

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

An der 1 Phase geht auch nur 1/3 der Leistung.
Ist im Verteiler Drehstrom Vorhanden?

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

BID = 631905

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433

der Anschluss dieses Herdes mit NYM-J ist eh nicht zulässig (ortsveränderlicher Verbraucher) und bei reinem Wechselstrom dürfte es eh nur 2 Stromkreise geben und das auch nur mit Augen zudrücken !
Wozu ist dann der Herd mit 3*10 A abgesichert ???
Da wurde mächtig Müll produziert.
Sei froh das die Sicherung fliegt besser als Wohnungsbrand der aber auch zur Zeit nicht ausgeschlossen ist da N Überlastung.
Gruß Bernd

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 631911

Chris11

Stammposter



Beiträge: 465

So wie der Klemmblock aussieht, hängen alle Platten nur an einer Phase.
Scheint an den AMP Steckern schon mal rumgefummelt worden zu sein.

MFG
Christian

BID = 631914

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17433


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  4 Sep 2009 21:07 geschrieben :


Sei froh das die Sicherung fliegt besser als Wohnungsbrand der aber auch zur Zeit nicht ausgeschlossen ist da N Überlastung.
Gruß Bernd



Müll: laut Anschluss hängt da nur 1 Sicherung von 10 A dran also keine N-Überlastung und keine Brandgefahr

BID = 631922

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2921
Wohnort: Schwobaländle

Der Eli sollte am Besten seinen Beruf an den Nagel hängen.
Einfach nur angeklemmt ohne das Hirn zu benutzen

powersupply

BID = 631935

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Hallo Andreas,

erstmal noch willkommen im Forum!

Ich sag mal so:
Das war KEIN Elektriker, der das so angeschlossen hat.
Da wette ich ziemlich hoch.

Wir mögen es hier übrigens nicht, angelogen zu werden!
Sollte ich mich wider Erwarten irren, teile mir bitte per pm mit, welcher Betrieb das war. Dann wird der zuständige Obermeister mal ein ernstes Wörtchen mit dem Kollegen wechseln...

Sollte Dir zwischenzeitlich einfallen, daß Du es vielleicht selbst warst - oder ein Bekannter, der zwar Bäcker gelernt hat, aber beim Bund bei den Fernmeldern war und deshalb angeblich "das Elektrische gut versteht", darfst Du es uns auch wissen lassen.
Wir sind nicht nachtragend, aber ganz gute Schweinchenerkenner!


Kopfschüttelnde Mitternachtsgrüße,
sam2

P.S. an die Mitschreiber:
Eine N-Überlastung ist hier weit und breit nicht in Sicht.
Aber das ist auch das einzig nicht Bedenkliche an diesem Herdanschluß...


_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 632115

Andr3az

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Berlin

Entschuldigt, hatte mich wohl nicht vollständig ausgedrückt.
Der Elektriker hat lediglich den Herde an den Hausanschluss angeschlossen und nur die Erdung am Herd geändert weil der Fi rausflog.

Die anderen Kabel waren bereits schon vorher so gewesen, wer diese aber angeschlossen hatte, kann ich nicht sagen, meine Freundin hatte den Herd nur damals geschenk bekommen.

Das es mit den Kabel an einer Phase zu tun haben könnte habe ich zufällig nur von einem Arbeitskollegen erfahren, weil er mal das gleiche Problem hatte.

BID = 632124

prinz.

Moderator

Beiträge: 8929
Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Zur Homepage von prinz. ICQ Status  

Moin
Dann hätte der Eli. das aber sehen müßen!
Ich hätte es so nicht angeklemmt.
mfg


_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken

BID = 632127

123abc

Schreibmaschine



Beiträge: 2192
Wohnort: Hamburg


Zitat :
Der Elektriker hat lediglich den Herde an den Hausanschluss angeschlossen und nur die Erdung am Herd geändert weil der Fi rausflog.


Und schon dabei hat er Murks gemacht.

Es bleibt also dabei: Hol dir einen Elektriker der weiß was er macht.

123abc

BID = 632131

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7368

...NYM


...das R S T N bestätigt die 20 Jahre schmeisst das Ding in die Rotorschere,
gönnt euch ein neuen und lasst ihn mit einer richtigen Herdanschlussleitung anklemmen

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 632462

Andr3az

Gerade angekommen


Beiträge: 4
Wohnort: Berlin

Ich habe mich mal erkundigt, in der alten Wohnung war noch eine 16A Sicherungen eingebaut, aber in der neuen Wohnung sind es halt "schon" 10A Sicherungen.

Also bestätigt sich mein Verdacht, dass die Sicherung rausfliegt, weil alles an dem ersten Anschluss angeklemmt ist ?

BID = 632464

Micha94

gesperrt

ich hab son gefühl alles hängt an einer Phase normal sollte es so sein :

2 Platten an Phase 1
2 Platten an Phase 2
Backofen an Phase 3 (bzw. die Phase mit 230V)
so war es bei unserem Herd


so wie das jetzt angeschlossen ist (interne Klemmleiste) ist das Totaler Müll und ich wundere mich das da noch nichts anderes passiert ist.

Also das sollte umgeklemmt werden dann sollte es funzen.

ich denke es sind die 3 braunen kabel die alle an einem anschluss sind bin mir aber nicht sicher am besten mal durchmessen noch besser lass es nen elektriker machen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am  7 Sep 2009 13:33 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am  7 Sep 2009 13:36 ]

BID = 632465

Micha94

gesperrt

nen bild vom herdanschluss wäre auch gut

ausserdem wenn ich mich nicht irre ist nur Erdung, Blau ,braun an der Klemme angeschlossen

die alte sicherung hat das nur ausgehalten weils ne 16 A war

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am  7 Sep 2009 13:44 ]


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182085619   Heute : 96    Gestern : 6155    Online : 592        28.9.2024    0:26
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.105367898941