Herd an 3xH20 ist nicht besorgniserregend.
Allgemeinstromkreise der Wohnung an 2xH10 ebensowenig.
Ist zwar alles nicht mehr taufrisch, aber kann durchaus noch in Ordnung sein. H16 (für Stromkreise mit Steckdosen) wäre hingegen mit Vorsicht zu genießen.
Worauf möchtest Du hinaus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Sep 2009 21:58 ]
Allerdings muß dies bei einem Herd nicht zwingend eine direkte Gefahr darstellen, denn es könnte der Überlastschutz auch durch den Verbraucher gewährleistet werden und die Abschaltzeit für den Personenschutz trotzdem ausreichen. Könnte aber auch nicht hinhauen.
Das hängt vom einerseits von der Leistungsaufnahme des Herds und andererseits vom Schleifenwiderstand bzw. der angewandten Schutzmaßnahme ab.
Man sieht:
Pauschalaussagen sind nicht möglich.
Und eine Betrachtung muß immer umfassend sein.
Ein Herauspicken einzelner Punkte bringt wenig...
Es ist gut, daß Du lieber auf der sicheren Seite bist.
Aber in dem Fall kann man - wie gesagt - nicht ohne nähere Angaben beurteilen, ob eine konkrete Gefahr besteht.
Und daß klassische Nullung nicht unproblematisch ist, ist auch klar.
Allerdings dürfen an elektrischen Anlagen ja auch nur Fachleute arbeiten. Und die sollten wissen, wie man da vorzugehen und was man zu beachten hat!