|
Autor |
Selektiver RCD in HV Suche nach: rcd (2227) |
|
|
|
|
BID = 626267
high_speed Schreibmaschine
Beiträge: 2073
|
|
Meine neue HV (Hauptverteilung) nimmt langsam Gestalt an.
Einspeisung 3x63A auf Sammelschienensystem 12x5 mm².
Vom Schienensystem geht es über einem SHU E63A zum Energiezähler.
Weiter hängt noch ein Blitzschutz am Schienensystem.
Hinter dem Energiezähler ist der Mittelschutz und er selektive RCD.
63A 300mA
Bis auf drei Abgänge
- Telephonanlage über RCD/LSS 30mA B10A
- Heizungsanlage über RCD/LSS 30mA B10A
- Gefriertruhe über RCD/LSS 30mA B10A
hängt dann alles an dem selektiven RCD.
Netzform: TT Wird es auch bleiben! (ehemaliges Wesertal-Netz)
Die Versorger tendieren leider immer mehr nach TN-C-S.
Die Unterverteilungen werden über D02-Trenner eingespeist.
Jetzt meine Frage:
Hat einer von euch schon einmal einen selektiven RCD verbaut?
Hat schon jemand einen Baustromverteiler mit RCD Type B
(Allstromselektiv) gesehen?
MfG
Holger
_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!
Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen. |
|
BID = 627089
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Ich bin auch der Meinung, dass es wichtig und richtig ist, einen Selektiven FI in TT-Anlagen zu verbauen. Dies ist hier in AT und in vielen anderen TT-Ländern (zB. Belgien) vorschrift.
Man stelle sich vor, dass der 30mA FI versagt. Die folge wäre eine potenzielle Brandgefahr. Deswegen bekommt bei mir jeder TT Verteilen einen selektiven FI oder wenn nur ein FI vorhanden ist einen normalen 300mA in Reihe zum 30mA FI.
Meine UV sieht nich so auch, aber ich bin auch (zum Glück) im TN-C-S-Gebiet.
Nein ich habe noch nie einen B-FI in einem Baustromverteiler gesehen, ist aber auch nicht generell vorgeschrieben, nur wenn FU am Verteiler betrieben werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Aug 2009 12:22 ] |
|
BID = 628044
high_speed Schreibmaschine
Beiträge: 2073
|
Die meisten haben bis jetzt für voll übertrieben gestimmt.
Wenn man was macht, will am es auch ordentlich machen.
Man hat schon so viele Hauptverteilungen gesehen, wo vorm Zähler ein 63A
SHU-Schalter oder eine 50A NH Sicherung war und hinter dem Zähler ein
40A FI, weil wegen Massenfertigung besonders billig.
Hinter der Hauptverteilung währen dann auch noch einige Meter NYM-O zu
den Unterverteilungen, die dann nicht geschützt währen, aus diesem Grund ein Selektiver FI in der Hauptverteilung. Und alles über eine FI wollte ich auch nicht machen, falls doch mal ein Fehler ist, sollte nicht alles
ausfallen, auch wenn es nur sehr selten vorkommt.
Für die Unterverteilungen habe ich mir auch B 13A Automaten von M..
besorgt, sind teurer als die B 16A Standardgröße.
Ich bezweifel mal, das jemand für einen Baukran extra einen
Allstromselektiven Fehlerstromschutzschalter in den Baustromverteiler
einbaut. Der Preis für den FI ist eben viel zu hoch.
MfG
Holger
_________________
George Orwell 1984 ist nichts gegen heute.
Der Überwachungsstaat ist schon da!
Leider lernen die Menschen nicht aus der Geschichte,
ansonsten würde sie sich nicht andauernd wiederholen.
|
BID = 628156
Chris11 Stammposter
Beiträge: 465
|
Zitat :
|
Ich bezweifel mal, das jemand für einen Baukran extra einen
Allstromselektiven Fehlerstromschutzschalter in den Baustromverteiler
einbaut. Der Preis für den FI ist eben viel zu hoch.
MfG
Holger
|
Das kommt immer darauf an welcher Sicherheitsbeauftragte das verantwortet und den Baukran evt. stillegt. Je nach Baustelle sind die 700€+ dann durchaus ein Schnäppchen für jeden Tag stillstand.
MFG
Christian
|
BID = 628236
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Natürlich wird ein vernünftiger Krananschluss über Anlaufstrombegrenzer + B-Fi betrieben.
Gibt es mit 63A Steckdose zum neben den Verteiler stellen in Vollgummiausführung z.B. bei Elektron Berlin anschlussfertig mit 2m H07RN-F 5x10 als zuleitung.
|