TNC-Netz Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 624180
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
|
Er steht nicht auf schwachen beinen, er ist in diesem Fall wirkungslos.
Beim PEN-Bruch kann der FI nicht wirken!
Strom Rein = Strom Raus, für den FI macht es überhaupt keinen Unterschied, wie die Anlage danach aussieht. Der FI kann nur bei einem fehlerhaften angeschlossenem Gerät oder (bedingt) bei direktem Berühren helfen.
Bei einer fehlerhafen Anlage (PEN-Bruch) wirkt der FI nicht.
Bei einem PEN-Bruch kann Dich nur ein guter Potentialausgleich vor der der Bruchstelle schützen.
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht! |
|
BID = 624183
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hier geht es ja wild durcheinander...
Daher dies:
1) Bei PEN-Bruch vor dem Steckdosen-FI muß KEIN weiterer Fehler (Körperschluß etc.) vorliegen, es besteht bereits dann unmittelbare Gefahr tödlicher Stromschläge. Der normale FI kann dagegen nicht schützen.
Bitte die Fälle Einfachfehler und Doppelfehler sauber auseinanderhalten!
2) Schutz ist aber möglich, vorzugsweise durch den Einsatz von SPE-RCD ("PRCD-S"), die auch den Schutzleiter auf Fehlerstrom und Fremdspannung überwachen.
http://de.wikipedia.org/wiki/SPE-PRCD
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
|
BID = 624705
MThomas2 Gerade angekommen
Beiträge: 5
|
Danke an Alle! Der PRCD-S wird es bis zur Neuinstallation sein.
Dazu ein Erdungskabel an "gefährdete" Verbraucher...fertig
Grüße Thomas
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182396834 Heute : 4030 Gestern : 7548 Online : 655 25.11.2024 14:49 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.044037103653
|