ich weiss, dass das Thema bereits im Forum ist, aber auf den Punkt gebracht hat es keiner.
Die Frage : Reichen für einen 24KW DLE 4mm² bei einer Kabellänge von ca 6 Meter zur VT, Oder geht das schon zu 6mm²? 4mm² würden halt schon drinnen liegen.
Ich selbst bin zwar Elektriker, komme aber eher selten in Bedrängniss einen 24 KW (Baumarkt) - DLE anzschließen. Igit, aber der Kunde will es so.
Danke für Antworten von Fachleuten.
mfg
Tom63
BID = 622522
wome
Schreibmaschine
Beiträge: 1252
Nennstrom (35A) + Verlegeart (?) -> Tabelle = Bei Verlegeart C ohne Häufung und 25°C gerade so. Da keine Dauerlast okay. Andere Verlegeart -> 6mm²
BID = 622525
Primus von Quack
Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
...da sind 6² angesagt sonst heizt die Leitung mehr als der DLE wenn da mal ne Badewanne voll gemacht wird
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
BID = 622529
SPS
Schreibmaschine
Beiträge: 2848
Zitat :
wome hat am 21 Jul 2009 23:49 geschrieben :
Nennstrom (35A) + Verlegeart (?) -> Tabelle = Bei Verlegeart C ohne Häufung und 25°C gerade so. Da keine Dauerlast okay. Andere Verlegeart -> 6mm²