Herd Zanussi HN212w --- Gerät anschließen Suche nach: herd (7639) zanussi (531) |
|
|
|
|
BID = 620738
DMfaF Inventar
Beiträge: 6670 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
|
|
Moin!
Dein Bestreben nach Wissen und Erfolg ist ja lobenswert!
Aber ich würde mal behaupten, daß Du noch nicht den Link (Herdanschluß) vom Bernd (der mit den kurzen Armen) gelesen hast. Zum einen würde man dann mehr davon verstehen. Zum anderen wüßte man dann auch welche Gefahren es beherbergt. Wenn man dann beim Kollegen Scholz noch ein bischen blättert, weiß man auch wie ein Herd (bestehend aus Backofen und Kochfeld) aufgebaut ist.
Gruß
Bernd
PS: Nach Beendigung der Arbeit ist die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme nachzuweisen!
_________________
An alle Hobby-Kundendienstler: Vor Arbeiten am Gerät, Netzstecker ziehen und VDE Vorschriften beachten!! Jeder trägt die Verantwortung für seine ausgeführte Arbeit!!!
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
|
BID = 621219
klö-mö Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Engelskirchen
|
|
Da muss ich den Anderen recht geben, wenn man von sowas keine Ahnung hat Finger weg! Die Backofen werden in der Regel an 400v angeschlossen, weil dann die Verbraucher im Ofen auf drei Phasen verteilt werden können. Die Verbraucher im Ofen selber laufen also mit 230V. Man kann einen Ofen auch mit einem 230 v Anschluss betreiben, nur dann kann man nicht alles auf einmal im Ofen betreiben sonst fliegt die Sicherung raus.
Aber das steht auch alles im Link von Bernd. Das Kochfeld wird immer meist über einen mehrpoligen Stecker mit dem Herd verbunden.
Gruß
Klö-Mö
_________________
An alle Hobbybastler: Niemals an spannungsführenden Geräten arbeiten !!! Immer Netzstecker oder Sicherung raus !!!
Strom ist gefährlich ! Du übernimmst alleine die Verantwortung für dein Handeln. |
|
BID = 621232
Gummischlumpf Doppelanmeldung daher gesperrt
|
hm ... selbsterklärend ?
L.g.
|
BID = 621244
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Zitat :
| Da muss ich den Anderen recht geben, wenn man von sowas keine Ahnung hat Finger weg! Die Backofen werden in der Regel an 400v angeschlossen, weil dann die Verbraucher im Ofen auf drei Phasen verteilt werden können. Die Verbraucher im Ofen selber laufen also mit 230V. Man kann einen Ofen auch mit einem 230 v Anschluss betreiben, nur dann kann man nicht alles auf einmal im Ofen betreiben sonst fliegt die Sicherung raus. |
Hmm, etwas ungeschickt formuliert. Leiterspannung ist die Spannung zwischen zwei Außenleitern (das wären meistens 400V), aber weder Backrohr noch Herdplatte werden bei einem normalen Haushaltsherd zwischen zwei Außenleiter mit 400V Leiterspannung geklemmt, sondern je mit 230V versorgt. Bei den meisten deutschen Drehtstromnetzen gibt's die benötigten 230V als Strangspannung zwischen L und N, aber eben nicht bei allen; daher die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten am Klemmbrett.
Gruß, Bartho
|
BID = 621370
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Zitat :
klö-mö hat am 16 Jul 2009 12:28 geschrieben :
|
Man kann einen Ofen auch mit einem 230 v Anschluss betreiben, nur dann kann man nicht alles auf einmal im Ofen betreiben sonst fliegt die Sicherung raus. |
Wie kommst Du darauf ?
Wenn ich ein 3x10mm² mit Absicherung 50A zum Herd lege, dann fliegt da nichts raus.
Gruß DD
|
BID = 621416
klö-mö Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Engelskirchen
|
Ja klar, bei einem Kabel mit 3*10² und einer 50A Sicherung fliegt nichts raus. Aber wer legt schon so eine dicke Leitung zum Herd. Dann doch lieber 5*1,5².
|
BID = 621420
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Und was hilft Dir das, wenn in der betreffenden Wohnung (so wie noch in Millionen Wohnungwen in Deutschland) kein Drehstrom verfügbar ist???
Abgesehen davon ist selbst bei Drehstrom in vielen Fällen 5x1,5mm² unzureichend (da oft nur bis max. 3x13A absicherbar), stattdessen wäre dann 5x2,5mm² die Leitung der ersten Wahl.
|
BID = 621468
klö-mö Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Engelskirchen
|
Ich verlege bei mir 5*1,5² sowieso nicht, dann nehme ich gleich 5*2,5².
Gruß
Klö-MÖ