Hallo ,
So habe heute einen neuen Herd bekommen anstatt des Gasherdes vom Vermieter.
Der E-Fachmann hat den Herd an dem vorhandenen 5x2,5quadrat angesclossen und zwar den N,pe und 2x schwarz,da kein Drehstrom in der Wohnung ankommt.in dem Sicherungskasten dann 2x16A Zur Absicherung benutzt.In dem Herd die Brücke entsprechend gesetzt für 2x230V.
Kann so nicht der N überlastet werden?
Der E Fach.meinte Nein da mit 16A abgesichert würd und es 2,5 quadrat Leitung ist.
Ist das so?
gruss
|
|
BID = 617119
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Der "E Fach" sollt sich sein Lehrgeld zurückgeben lassen.
So gehts nicht da der N überlastet wird (2*16 A = 32 A)mit diesem Strom wird der N belastet .
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 617124
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Was ist mit dem braunen der Zuleitung passiert?
|
BID = 617130
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
1. In DE "korrekter" Fall:
Er hat den Herd an 2 "getrenne" Stromkreise angeschlossen. Also 1x 16A mit Blauem N und Schwarzem L und 1x 16A mit Braunem N (unzulässig aber unkritisch) und Schwarzem L
2. Unzulässiger aber bei korrekter Ausführung unkritischer Fall
Blau und Braun wurden einfach für den N parallel geschalten (somit 5mm² N). Dies ist zwar unzulässig bringt aber bei korrekter Ausführung nur wenig Gefahren mit sich.
3. Gefährlicher Fall
Für den N wurde nur die 2,5mm² blaue Ader verwendet. Hier kommt es zu starken überlastungen. Dies ist BRAND GEFÄHRLICH!
|
BID = 617131
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
capone hat am 27 Jun 2009 10:26 geschrieben :
|
Hallo ,
Der E-Fachmann hat den Herd an dem vorhandenen 5x2,5quadrat angesclossen und zwar den N,pe und 2x schwarz,da kein Drehstrom in der Wohnung ankommt.in dem Sicherungskasten dann 2x16A Zur Absicherung benutzt.In dem Herd die Brücke entsprechend gesetzt für 2x230V.
|
noch Fragen ??klare Überlastung des N
zur Frage N Verstärkung braun und blau beidseitig auf N und Farblich dauerhaft Kennzeichnen (Schrumpfschlauch blau)
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 617138
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Eben das Fehlen der brauenen Ader in der Beschreibung macht mich Stutzig!
|
BID = 617140
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hallo Shark1
so solls ja auch sein ein Blick auf blau löst das Rätsel dann
Bernd
|
BID = 617232
capone Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: berlin
|
Hi,der braune ist nirgens angeschlossen.
es wurde auch gesagt das das ok ist weil der herd wohl nicht soviel Strom brauch?
Aber dann werd ich das mal ändern und den braunen parralel zu N Klemmen.
Wen der Herd Z.b. Drehstrom angeschlossen wär dan wär es ja ok mit dem N
Warum ?wegen der Phasenverschiebung?
|
BID = 617263
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Zitat :
| Wegen der Phasenverschiebung? |
Genau. Bei drei symmetrisch belasteten Außenleitern führt der N überhaupt keinen Strom; bei Sinus-Stromentnahme kann der N nicht mehr Strom führen als einer der Außenleiter (höchstens genauso viel).
Die beiden N-Adern dürfen am Herd eigentlich nicht zusammengeschlossen werden, sondern erst im Sicherungskasten. Grund: Wird einer der beiden N zwischen Herd und Verteiler unterbrochen, fällt das nicht auf, und der andere N kann überlastet werden.
Sind die beiden N getrennt, funktioniert der dazugehörige Außenleiterstromkreis nicht mehr, und der andere N kann nicht überlastet werden (Zustand wie jetzt).
Man muss also das Klemmbrett des Herdes studieren.
Gruß, Bartho
|
BID = 617267
capone Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: berlin
|
Also man hat ja am herd nur eine Möglichkeit für den N zum anschliesen.
Welche Möglichkeit gibt es dann:
1.Den braunen parrallel zu N wie beschrieben?
2.sie beiden Sicherungen runter setzen auf 10A?
3.so lassen wie es ist?
das mit der Phasenverschiebung gilt dann wohlnicht für eine aufgesplittet Phase da addieren sich wohl die ströme in dem gemeionsamen N oder?,es ist dann wohl wen ich das richtig verstehe bei mir so das eine Phase aufgesplitet wurde mit 2 16A Automaten und nur ein N
|
BID = 617271
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Blau und braun Beidseitig auf N legen (Verteilung und Herdanschlußdose,dauerhafte Kennzeichnung erforderlich )
Von der Herdanschluleitung auch Braun und Blau mittles Doppeladernendhülse zusammenfassen und dann auf N des Herdes klemmen.
Gruß Bernd
|
BID = 617273
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Jupp, Phasenverschiebung gibt's nur bei Drehstrom, mit Wechselstrom funktioniert das nicht. Was über die beiden Außenleiter reinkommt, muss gleichzeitig über den nur halb so starken N wieder raus - das funktioniert nicht.
Mach' mal ein Foto vom Klemmbrett bzw. von der Anschlusstafel - normalerweise ist da eine Brücke beim N-Anschluss, die müsste bei Dir raus.
Du brauchst wahrscheinlich dieses Anschlussbild, nur mit zwei getrennten N, weil Du nicht zwei verschiedene Außenleiter hast:
http://www.herd.josefscholz.de/Sonderspannungen/img10.gif
http://www.herd.josefscholz.de/Sond......html
Gruß, Bartho
|
BID = 617282
Sebra Schriftsteller
Beiträge: 665
|
Wenn es so ist wie vermutet, ist der N überlastet, da er den Strom von beiden Außenleitern vertragen müsste. Das kann ziemlich schief gehen (Brandgefahr ). Also vorerst den Herd nicht benutzen!!!
Fachmann kommen lassen, der sich das anschaut. Ob der selbe wieder kommt oder ein anderer: dem, der die Installation so gemacht hat, auf jeden Fall sagen, was er da gemacht hat, damit er es nicht nochmal wo anders macht ( ).
Gruß
sebra
|
BID = 617283
capone Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: berlin
|
Ja das stimmt mit der n brücke im herd.
und das ist dann auch zulässig?
man könnte jetzt sogar 20A Automaten nehmen oder?
Wo ist dann der Unterschied zu 2 Phasig angeschlossenen herd?
Das dort die Phase verschoben ist und dann im N nur soviel fliesst wie in einem Aussenleiter?
gruss
|
BID = 617287
capone Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: berlin
|
Es würd ja ein <glück nie alles zusammen benutzt.Dewegen frag ich ja damit das geändert würd-
Wen ich bernd richtig verstehe ist seine Möglichkeit beide zusammen fassen und auf N der Herdes
und bartho Brücke raus und 2x N,ist doch sicherer wen es geht oder?
|