Leitungsverlängerung in Wannenleuchte

    







BID = 601769

Mr_Smith

Stammposter



Beiträge: 202
Wohnort: Baden-Württemberg
 

  


Leitungsverlängerung in Wannenleuchte


Hallo,


wie verlängert man fachgerecht eine zu kurze Anschlussleitung in einer Feuchtraum-Wannenleuchte? Die Leitung am Deckenauslass ist für einen direkten Anschluss an der Leuchte zu kurz. Kann ich einfach mit einen Meter NYM und Wagos verlängern?



Grüße
Mr_Smith

BID = 601778

sam2

Urgestein



Beiträge: 35321
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

 

  

Ob Du das kannst, weiß ich nicht.
Aber regelgerecht wäre es durchaus.

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 601790

Mr_Smith

Stammposter



Beiträge: 202
Wohnort: Baden-Württemberg

Danke sam2 für die schnelle Beantwortung meiner Frage. Es ging mir um die Klärung der Regel.


Mr_Smith

BID = 602194

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Nur bei Leuchten, die nicht aus Isolierstoff sind muss man aufpassen, das sich Klemmen nur auf isolierender Unterlage befinden dürfen.

BID = 602239

Mr_Smith

Stammposter



Beiträge: 202
Wohnort: Baden-Württemberg

Hallo shark1,
deine Aussage trifft meinen Hintergedanken. Das Gehäuse ist aus Kunststoff, der Reflektor bzw. der Träger für EVG usw. ist dagegen aus Metall. Der Anschlussraum in der Leuchte ist zwar großzugüg bemessen, für eine FR-Abzweigdose ist aber nicht genügend Platz.
Hast du vielleicht einen Tipp, wie man die Wagos sauber "isolieren" könnte?

Mr_Smith

BID = 602241

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437


Zitat :
Mr_Smith hat am 16 Apr 2009 13:51 geschrieben :


Das Gehäuse ist aus Kunststoff, der Reflektor bzw. der Träger für EVG usw. ist dagegen aus Metall.


Mr_Smith


In der Leuchte erfolgt die Verdrahtung auch nur mit Betriebsissolierung.
Zudem dürften bei SK2 keine elektrich leitfähige Teile von außen berührbar sein . Bei SK1 haste eh nen Schutzleiter.
Wozu dann die Wagos in einem abgeschlossenem Betriebsmittel zusätzlich isolieren ??
Gruß Bernd



[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Apr 2009 14:03 ]

BID = 602258

Mr_Smith

Stammposter



Beiträge: 202
Wohnort: Baden-Württemberg

Alles klar, verstanden - Thema abgehakt!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Smith am 16 Apr 2009 16:45 ]


Zurück zur Seite 1 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192375013   Heute : 14    Gestern : 4879    Online : 284        13.7.2026    0:07
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0593237876892