Rechenaufgabe - Definition Entladeschlussspannung |
|
|
|
|
BID = 596931
SuFita Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 23730
|
|
Hallo , ich führe gerade eine Endlosdiskussion zum Thema Entladeschlussspannung bei folgender Rechenaufgabe:
Eine Sirene wird an eine Anlage mit 12 V Spg.-Versorgung angeschlossen.
Die Sirene kann zwischen 10V - 15V betrieben werden.
Zu beachten ist der Arbeitsbereich einer 12 V Spannungsquelle(lt. Hersteller: Entladeschlussspannung 1,75V pro Zelle)
Der Stromverbrauch liegt bei konstant 650mA.
Die Sirene soll abgesetzt von der Anlage an der Ausgangstür installiert werden.
Das verwendete Kupferkabel hat einen Durchmesser von 1,382 mm
Frage: Wie lang ist die maximal zulässige Leitungslänge ?
Beim Lösungsansatz (Ermittlung des Spg-Abfall auf der Ltg)beginnt nun die Diskussion.
Meine Frage an euch:
Mit welchen Spannungsabfall auf der Leitung muß ich für die Beantwortung der Frage und warum rechnen ?
Zur Auswahl stehen bisher:
0,5 V
0,75 V
1,5 V
Eine ersten Dank schon einmal vorab.
|
|
BID = 596938
Onra Schreibmaschine
    
Beiträge: 2515
|
|
Hallo,
bei 12V sollten 6 Zellen enthalten sein, die Entladeschlussspannung beträgt also 10,5V. 10V minimal am Verbraucher bedeuten einen zulässigen Spannungsfall von 0,5V, allerdings auf Hin- und Rückleitung zusammen.
Für die Berechnung der Entfernung biete ich somit 0,25Volt.
Onra |
|
BID = 596976
perl Ehrenmitglied
       
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| | und warum rechnen ? |
Vielleicht hättest du dann die Aufgabe besser als Meinungsumfrage gepostet.
Die Möglichkeit gibt es ja in diesem Forum.
Aus den angegebenen Werten ermittelst du dann den Mittelwert, wobei du in zwei weiteren Meinungsumfragen zunächst feststellst, ob du den arithmetischen oder den geometrischen Mittelwert bilden sollst und anschliessend, wie wohl eine geeignete Formel dafür lauten könnte.
|
BID = 596997
Murray Inventar
     
Beiträge: 5220
|
Was hat überhaupt die Entladeschlussspannung damit zu tun?
Irgendwie ist schon die Aufgabenstellung nicht sinnvoll.
Die Sirene wird sicherlich auch unter einer Spannung von 10V weiter Strom ziehen
|
BID = 596999
hajos118 Schreibmaschine
    
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
|
Berechne einfach die Minimale Spannung, die Du noch zur Verfügung hast und ziehe davon die minimale Betriebsspannung ab... Dann bekommst du die Spannung, die auf der Strecke bleiben kann ...
_________________
Interpunktion und Orthographie dieses Beitrags sind frei erfunden.
Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten!
|
BID = 597092
sam2 Urgestein
     
Beiträge: 35321 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Sufita,
erstmal noch willkommen im Form!
Wie kann man da lange diskutieren?
Erläutere daher bitte, wie ihr auf die übrigen (unf falschen) Lösungsvorschläge kamt.
Den richtigen Ansatz haben ja Onra und Hajos schon genannt.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|