Autor |
SPS Eingang auf 12 bis 230V UC erweitern? |
|
|
|
|
BID = 594826
Ironbird Gerade angekommen
Beiträge: 12
|
|
Hallo,
wir arbeiten viel mit Versuchsaufbauten, die wir meist mit einer LOGO 12V, 24V oder 230V ansteuern. Oft dauert aber die Verdrahtung länger als der Versuch. Ich möchte nun einen Koffer bauen, in dem eine Logo eingebaut ist, die mit 4mm Laborsteckern angeschlossen werden kann.
Um dies möglichst universell zu gestallten, soll die LOGO mit 12V, 24V und 230V AC und DC auskommen. Von Eltako gibt es ja Relais, die für 8 bis 230V UC ausgelegt sind. Diese sind von der Schaltleistung her aber viel zu groß und damit zu teuer. Ansonsten würden die mir aber gut gefallen.
Gibt es ein Bauteil mit dem ich die Eingänge der LOGO von 12V bis 230V UC erweitern kann. Habe bei meiner Suche bisher nichts passendes Gefunden.
Gruß ins Forum
Michi |
|
BID = 594929
Lötfix Schreibmaschine
    
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
|
|
Vielleicht einen Optokoppler und davor einen ATT2416
Info über ATT2416
mfg lötfix
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten! |
|
BID = 594934
Jornbyte Moderator
      
Beiträge: 7242
|
@Lötfix
Dein Vorschlag ist industriell nicht zu gebrauchen. Netztrennung ist da Pflicht.
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|
BID = 594938
Lötfix Schreibmaschine
    
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
|
Zitat :
Jornbyte hat am 10 Mär 2009 23:12 geschrieben :
|
@Lötfix
Dein Vorschlag ist industriell nicht zu gebrauchen. Netztrennung ist da Pflicht.
|
Deshalb ja einen Optokoppler auf den SPS-Eingang und die Led vom Opto über den ATT2416 versorgt, der den großen Eingangsspannungsbereich verarbeiten kann.
mfg lötfix
_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
|