Autor |
Alter Herd - noch betriebssicher? Suche nach: herd (7645) |
|
|
|
|
BID = 590218
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
|
Offtopic :
| Kann mir jemand die Anschlussschemata 1 x 380 und 3 x 380 erklären? | |
|
BID = 590225
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Zitat :
| francydt schrieb:
Also wenn L gegen PE 16 MOHM müsste normalerweise schon der Fi fliegen. |
Nein und nein.
Erstens ergäbe das einen Fehlerstrom von weniger als einem Fünzigstel mA.
Vor allem aber sind Fehlerstromschutzschalter in TN-C-Systemen naturgemäß extrem selten...
|
|
BID = 590227
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Offtopic :
|
Zitat :
wome hat am 22 Feb 2009 15:28 geschrieben :
|
Kann mir jemand die Anschlussschemata 1 x 380 und 3 x 380 erklären?
| Da fehlt vermutlich nur die Fußnote, daß dann alle Heizkörper durch solche mit Nennspannung 380V zu ersetzen sind... |
|
BID = 590233
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
Zitat :
sam2 hat am 22 Feb 2009 15:55 geschrieben :
|
Offtopic :
|
Zitat :
wome hat am 22 Feb 2009 15:28 geschrieben :
|
Kann mir jemand die Anschlussschemata 1 x 380 und 3 x 380 erklären?
| Da fehlt vermutlich nur die Fußnote, daß dann alle Heizkörper durch solche mit Nennspannung 380V zu ersetzen sind... |
|
fehlen: ne, sieht man aber auch leider nicht gut. Zitat von Bild 2, roter Aufkleber: Heizelemente für 220Volt, bitte Anschlussplan beachten.
|
BID = 590235
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Danke, der Aufkleber war, was mir fehlte.
|
BID = 590270
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
hab mir eine Lösung ausgedacht:
1. ausstauben
2. Fi vorschalten, wenn sich der Herd dranbetreiben lässt -> gut, falls nicht soll dass das Ausschusskriterium sein. Ganz nebenbei kommt der Herd dann an eine 400/230V Leitung, TN-C-S (das S dürfte aber nicht all zu lange sein..).
|
BID = 590277
Bartholomew Inventar
Beiträge: 4681
|
Du könntest natülich auch die Platten abklemmen und die N-PE-Verbindung suchen.
|
BID = 590620
darkstar Schriftsteller
Beiträge: 700 Wohnort: Kirrlach
|
gelöst: es waren die Heizstäbe des Backofens. Dieser wird nicht benötigt und ist seit jetzt stillgelegt. Die Isowerte der Platten sind mit 2MOhm noch halbwegs zu vertreten.
Danke @ all
|