Autor |
Schaltungsplan "Ausschaltung mit zwei lampen und einer steckdose" |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 587269
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Na, geht doch!
Wenn Du jetzt noch darauf achtest, keine (verbotenen) Klemmstellen außerhalb der Geräte- und der Abzweigdosen anzuordnen (davon sehe ich hier gleich 2 - völlig überflüssig sind sie sowieso, ebenso wie die beiden unteren innerhalb der Abzweigdose), wird es richtig gut.
Und die unschöne Kreuzung vermeidest Du, wenn Du - was auch von der späteren Bedienung her logischer ist - die linke Wippe der linken Lampe zuordnst und rechts entsprechend...
Zusatzpunkte gäbe es dann für den unaufgeforderten Hinweis, daß neben dem Leitungsschutzschalter dort (soll ja ne UV darstellen) neuerdings auch ein 30mA-FI-Schutzschalter ("RCD") hinmuß, weil der Stromkreis eine Steckdose enthält.
Sollte Dich dieser letzte Absatz verwirren, vergiß ihn und lies ihn in einem Jahr nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Feb 2009 22:24 ] |
|
BID = 587274
Frings18 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
|
danke Sam2
Der letzte satz hat mich wirklich verwirrt nur was meinteste mit diesen zusatzpunkten.
Das mit dem Abzweigkasten und so das ist jetzt nur so gezeichnet kommt noch gut aufs papier sehr sauber und so
Danke für deine Hilfe es hat mir wirklich geholfen.
Eine frage:
Muss ich eine Brücke im Serienschalter machen oder muss man das nicht???
Und das wollte ich auch ma fragen ob das richtig geworden ist
Danke im Vorraus.
MFG
Frings18 |
|
BID = 587283
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...mach noch "Betätigungspfeile" an das zweite Schaltbild
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 587408
Frings18 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
@ Primus von Quack
Betätigungspfeile???
|
BID = 587416
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Ja!
Was Du das gezeichnet hast, sind einmal unbetätigte Schließer für den Aus-Zustand.
Aber dann eben nicht betätigte Öffner für den Ein-Zustand. Es müßten dort aber stattdessen betätigte Schließer sein.
Das Schaltzeichen ist sehr ähnlich, es fehlen eben die Betätigungspfeile.
|
BID = 587495
Frings18 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
Tut mir leid
Habe das leider nicht verstanden mit den Betätigungspfeile . Kann mir das einer mal bitte zeigen oder Berichtigen.
Danke im Vorraus
|
BID = 587496
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Haben sie aus deinem Schulbuch die Seite mit den elektrischen Schaltzeichen entfernt?
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 587501
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Und wenn man die Formelsammlung grad nicht zur Hand hat, hilft auch das Internet! Der Gockel findet z.B. die entsprechende Liste im WiKi ganz leicht...
|
BID = 587505
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
|
BID = 587506
Frings18 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
Verstehe ich nicht!! Ich bin grad mal 4 monate dabei deswegen.
Und muss ich eine Brücke im Serienschalter machen oder nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frings18 am 11 Feb 2009 22:13 ]
|
BID = 587517
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
Frings18 hat am 11 Feb 2009 22:09 geschrieben :
|
Ich bin grad mal 4 monate dabei deswegen.
|
Ja und?
Suchen,überlegen und mitdenken solltest vorher schon etwas gekonnt haben,sonst bist in dem Beruf vermutlich falsch...
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 587520
Frings18 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
Ja klar, kann ich was, aber ich muss noch mehr lernen und ich weiß z.B nicht was ihr mit diesen Betätigungspfeilen meint. Wenn es mir einer erklären würde wäre es besser.
|
BID = 587523
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 587532
Frings18 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Stuttgart
|
|
BID = 587538
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Und wieder ein Volltreffer!
Siehst Du, mit etwas eigener Initiative ist das zu schaffen.
Zu Deiner zweiten Nachfrage:
Ja, wenn Du aus Deinen zwei Ausschaltern einen Serienschalter machen möchtest, solltest Du die Verbindung auf Höhe deren Fußpunkte legen und dann mit nur einer Einspeisung vom L versehen.
|